14.01.2011 в 11:12:18
Victor написал : Ещё не подскажите, в каком документе это отражено?
Подскажу:
ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
14.01.2011 в 11:37:07
ПPOPAБ,спасибо, но этот пункт я знаю. Я имею ввиду в каком документе отражено, что
Насяльника написал : Отвечает за усилие винт. 1 винт/болт - 1 провод.
.
14.01.2011 в 12:02:13
ВСН 139-83 Где то еще было..
14.01.2011 в 13:21:29
Скажите пожалуйста, в доме с электроплитой (1 фаза) вроде как есть заземление, но не понятно такое явление - если тестером измерять напряжение между землей и фазой, то напряжение есть. Нормально ли это? Тоесть розетка на 3 контакта (земля и еще два) между землей и контактом №1 есть 220 а между землей и контактом №2 нет 220. (между №1 и №2 само собой 220.)
14.01.2011 в 13:35:35
Konstantinn написал : Нормально ли это?
нормально
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
14.01.2011 в 14:05:36
Konstantinn написал : Нормально ли это?
Да.
Первую страничку этой темы смотрели:
14.01.2011 в 14:11:47
Благодарю за ответы
15.01.2011 в 19:24:51
Если я делая проводку у частного лица( жилой отдельно стоящий дом или квартира), без проекта(из спец проектной организации) и необходимости сдачи контролирующим организациям(ростехнадзор и тп).
Выполняю соединение PE проводника (идущего в одной оболчке с L,N) по
17.01.2011 в 19:51:34
Добрый вечер.
Есть вопрос. Меняю проводку. Дом старый, 2-х фазное питание на квартиру. Счетчик стоял тоже старый 16 Ампер.
Поменян: счётчик 50 Ампер, проводка с алюминия на медь, под стиралку, бойлер, печку 2,5 квадрата.
Вопрос по заземлению. С одной стороны ПУЭ п. 1.7.137 говорит, что сечение защитного проводника не менее сечения фазной жилы, с другой стороны ПУЭ п. 1.7.121 говорит о 6 квадратах (правда тут о соединение токопроводящей части с заземлителем). Что брать на землю: 2,5 или 6 квадратов?
Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?
Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?
17.01.2011 в 20:18:00
И еще вопрос
ПPOPAБ написал : Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Если есть две линии, у каждой есть свой рабочий ноль и защитный ноль. Исходя из ПУЭ нельзя делать какое соединение:
1) РЕ1+РЕ2, N1+N1 или 2) PE1+N1, PE2+N2
Если первый вариант, то почему нельзя на всю квартиру протянуть один РЕ проводник ко всем розеткам?
17.01.2011 в 20:57:39
Dorian написал : общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8,
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2011 в 21:04:29
Dorian написал : Если есть две линии, у каждой есть свой рабочий ноль и защитный ноль. Исходя из ПУЭ нельзя делать какое соединение:
1) РЕ1+РЕ2, N1+N1 или 2) PE1+N1, PE2+N2
Ни то, ни другое. Каждая линия д.б. трехпроводной со своим РЕ. Структура сети - древовидная, т.е. после разделения PEN на РЕ и N они более нигде не соединяются, после разделения в квартирном щитке вводных РЕ и N по групповым линиям - они более не соединяются. Исключение - лишь соединение РЕ различных потребителей (со стороны нагрузок) для дополнительного уравнивания потенциалов ("перемычки на концах ветвей").
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.01.2011 в 21:17:20
Dorian написал : Вопрос номер два: хочу после счётчика поставить общий автомат 50А, провод на 6 квадратов, после которого развести проводку на линии и на каждой поставить автоматы по 25 А. Думаю, чтоб счётчик не сгорел, т.к. проводка медь 2,5 это 30 Ампер да на 0,8, т.е. при максимальном токе на двух линиях ток через счётчик будет больше 50 А. Стоит ли это делать?
Вопрос номер три: нулевая шина. Вроде надо брать под 25 ампер винт пятёрку под площадку диаметром 16 мм. В магазинах есть шины, написано 25 ампер, но винты меньше, чем пятерка.
Какую шину брать?
для этих вопросов заведите отдельную тему или задайте свои вопросы здесь
17.01.2011 в 22:23:20
Kamikaze написал : Ни то, ни другое. Каждая линия д.б. трехпроводной со своим РЕ. Структура сети - древовидная, т.е. после разделения PEN на РЕ и N они более нигде не соединяются, после разделения в квартирном щитке вводных РЕ и N по групповым линиям - они более не соединяются. Исключение - лишь соединение РЕ различных потребителей (со стороны нагрузок) для дополнительного уравнивания потенциалов ("перемычки на концах ветвей").
1) И все же - можно со щитка взять один "земляной" провод и подвести его ко всем точкам. При этом, места его разветвлений стягивать болтами или паять? 2) Что будет, если сделать, как я написал в пункте 1 и почему ПУЭ это запрещает?
22.01.2011 в 23:25:52
как понять что такое PL 4 4500А в автомате скажите пожалуйста
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу