Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2010 в 08:18:15

Всем добрый день, думаю, что проблема с которой я случайно попал на ваш форум не раз обсуждалась и всем уже порядком поднадоела. Многое перечитал из описанного, но похожей ситуации как моя не нашёл. Решил написать, может кто и посоветует что делать. Я проживаю в старом двухэтажном доме, который без удобств, был по крайнеё мере, за время проживания я самостоятельно провёл канализацию, воду установил в ванной стиральную машинку и водонагреватель воды. года четыре пользования никаких проблем не было. А последнее время вода из под крана начала "пощипывать" током, дальше больше, чтобы помыться проходиться отключать водонагреватель, а то "бьётся" конкретно. Я решил заменить на водогрее тэн, когда разобрал он был полностью полопан, спираль вся наружу. заменил тэн, но если честно не пробовал "пробивает" или нет, страшновато. Как обезопасить себя, в доме щитка нет всё старое, на скрутках, понять что откуда идёт не разберёшься. Есть какой то выход в это ситуации?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.07.2010 в 09:12:23

DionM написал : что откуда идёт не разберёшься. Есть какой то выход в это ситуации?

разбираться что откуда идёт и ставить общее УЗО

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2010 в 10:24:08

А УЗО это как разшифровывается, я не электрик я самоучка всегда всё пытаюсь сделать своими руками, но чувствую, что без мастера тут не обойтись. Спасибо за совет

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.07.2010 в 10:26:12

Ага разобрался Устройство защитного отключения, думаю, что обойдусь без мастера, ещё раз спасибо, или при его установке есть какие то тонкости

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

12.07.2010 в 10:36:23

Тонкостей много и УЗО разные бывают ну здесь об этом все написано

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

12.07.2010 в 13:09:33

DionM написал : Ага разобрался

ну вот, осталось разобраться что такое УЗО-Д и Дифф-автомат и можно с гранатой на амбразуры..

0
vlkam
vlkam
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Тула

Сообщений: 1945

12.07.2010 в 15:49:21

Kamikaze написал : Вот простенький пример схемы ТТ (уточнение - проводка освещения сечением 1,5 мм2 на схемке д.б. защищена автоматом на 10А): (зеленая полоса с желтым просветом внизу - это шина РЕ в щитке, по совместительству выполняющая и функции ГЗШ)

Разве схема, когда входной нуль (PEN) заводится на домовую (квартирную) PE не является крайне опасной рулеткой ? Ведь электрик может перепутать как нибудь PEN и L и будет висеть фаза на корпусах приборов

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.07.2010 в 17:10:35

vlkam написал : Разве схема, когда входной нуль (PEN) заводится на домовую (квартирную) PE не является крайне опасной рулеткой ? Ведь электрик может перепутать как нибудь PEN и L и будет висеть фаза на корпусах приборов

Схема TN, в которой входной PEN заводится на домовую шину PE (или PEN, от которой отходят раздельные PE и N) - это стандартное решение, предписанное ПУЭ. Для квартирных домов система TN является единственной возможной. На трехфазном участке сети перепутывание PEN и L - это есть авария "кошмар 380В в розетках", т.е. ситуация маловероятная и исключительно кратковременная. Для предотвращения перепутывания проводов в месте двухпроводного подключения к магистральной ВЛ - необходима цветовая маркировка проводов. При наличии (и правильной организации) в здании контура повторного заземления и СУП (ДСУП), перепутывание PEN и L на вводе для жильцов не опасно.

В частных домах в обоснованных случаях (как исключение) может быть применена система ТТ, в которой нейтраль трансформатора электрически не связана с местным заземлением и РЕ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2010 в 22:39:36

Если не заземлена нейтраль на даче, ее нужно заземлять при установке узо?

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

26.07.2010 в 07:50:54

oman написал : Если не заземлена нейтраль на даче, ее нужно заземлять при установке узо?

УЗО крайне желательно хоть при заземленной нейтрали, хоть при незаземленной нейтрали. Просто использование заземления и трехпроводной электрической сети в доме дает дополнительную защиту, при которой, грубо говоря, УЗО сработает от неисправного прибора еще до того как вы к нему прикоснетесь. Но если делать заземление, то - качественно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.07.2010 в 12:24:44

2oman Что значит нейтраль не заземлена? Старая система 127/220В и к дому идут две фазы, между которыми 220В? - В этом случае стройте систему заземления в доме аналогично системе ТТ. Если же на дачах система 220/380В с глухозаземленной нейтралью (на КТП), то выбор системы определяется состоянием питающей ВЛ.

21 - Организация системы заземления ТТ в частном доме 22 - Организация системы заземления TN-C-S в частном доме

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу