04.05.2011 в 00:21:46
Glasser написал : Как-же мне правильно поступить ?
Этаж какой?
04.05.2011 в 00:27:07
haramamburu
haramamburu написал : Этаж какой?
Мой этаж 3 , дом 4 этажа .
04.05.2011 в 00:45:04
Glasser С ВРУ (с Главной Заземляющей Шины) погнать проводник в 10кв меди (А может и 6 - поправят если что) - зацепить все оставшиеся металлические ХВС и ГВС ЗЫ А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
04.05.2011 в 00:55:03
haramamburu
haramamburu написал : А может все таки у всех там у вас "металлопласт" и паника преждевременна?
У меня в туалете стояк ХВС - металл , уходит вверх и вниз , от него ко мне кусок металлопластиковой трубы со счётчиком и далее , по квартире , металл ... В подвале из потолка идёт стояк ХВС - металл , далее , по подвалу - кусок металлопластиковой трубы и снова металл , стояк ГВС срезан в подвале по потолок , в туалете меня от него отрезали , за ненадобностью , как сказали , так как котельная уже годы , как не поставляет горячую воду ...
04.05.2011 в 01:01:22
Glasser написал : У меня в туалете стояк ХВС - металл , уходит вверх и вниз
Glasser написал : по подвалу - кусок металлопластиковой трубы и снова металл , стояк ГВС срезан в подвале по потолок
Сочувствую, тогда см. выше
04.05.2011 в 01:06:29
haramamburu
haramamburu написал : Сочувствую, тогда см. выше
Про медь я понял , мм2 - поправят , если что , как Вы сказали . УЗО на 10-30 мА в щиток стоить ставить , сразу на всю квартиру ?
04.05.2011 в 12:04:53
Glasser написал : Про медь я понял , мм2 - поправят , если что , как
см. п. 1.7.137. Можно и сталью.
Glasser написал : УЗО на 10-30 мА в щиток стоить ставить , сразу на всю квартиру ?
Если уверенны в проводке и приборах 30мА- "нормалёк" на квартиру. 10мА- я бы только на выделенные линии ставил.
04.05.2011 в 16:25:11
ПPOPAБ Добрый Вам день !
ПPOPAБ написал : см. п. 1.7.137. Можно и сталью.
Это в ПУЭ-7 ?
ПPOPAБ написал : Если уверенны в проводке и приборах 30мА- "нормалёк" на квартиру. 10мА- я бы только на выделенные линии ставил.
Уверенность в приборах есть , всё почти новое , проблем не было . У меня на счётчике 3 автомата "Мюллер" , новые и советский цилиндрический включатель на 25 А перед счётчиком , удалось найти абсолютно новый . Он отсекает сразу "фазу" и "ноль" , как я понял , 4 контакта крест-накрест . Подскажите , пожалуйста , с каким правильным номинальным током мне купить УЗО . Про ток отключения в 30мА я понял , возьму именно такой . Спасибо .
04.05.2011 в 21:32:08
Glasser написал :
Доброй ночи. Сорри отвлекся и +3 часа к Украине.
Glasser написал : Это в ПУЭ-7 ?
Да.
Glasser написал : новые и советский цилиндрический включатель на 25 А перед счётчиком , удалось найти абсолютно новый . Он отсекает сразу "фазу" и "ноль" , как я понял , 4 контакта крест-накрест .
Подарите "это" тому- кого не очень цените... Любой ВН(выключатель нагрузки), даже от "не любимого здесь ИЭК" даст фору сему девайсу.
Glasser написал : Подскажите , пожалуйста , с каким правильным номинальным током мне купить УЗО . Про ток отключения в 30мА я понял , возьму именно такой .
Теперь я запутался. Выше 30мА- не защищают человека, основная сфера применения системы ТТ. 10мА- для выделенных линий исходя из нормативов и реалий. 30мА на всю квартиру- смело и одновременно очень осторожно, требует новой проводки и качественной бытовой техники. Свое личное мнение готов обсудить, в любой теме и личке.
05.05.2011 в 08:28:24
ПPOPAБ написал : Выше 30мА- не защищают человека, основная сфера применения системы ТТ
Основная сфера применения - противопожарная.
05.05.2011 в 21:34:01
ПPOPAБ
ПPOPAБ написал : Подарите "это" тому- кого не очень цените... Любой ВН(выключатель нагрузки), даже от "не любимого здесь ИЭК" даст фору сему девайсу.
Здравствуйте ! Честно говоря - не думал , что Вы так будете критиковать этот включатель , тем более абсолютно новый ...
ПPOPAБ написал : Теперь я запутался. Выше 30мА- не защищают человека, основная сфера применения системы ТТ. 10мА- для выделенных линий исходя из нормативов и реалий. 30мА на всю квартиру- смело и одновременно очень осторожно, требует новой проводки и качественной бытовой техники.
А как быть нам - людям далёким от электрики ...? ink_mast Здравствуйте ! Как тогда мне поступить ?
05.05.2011 в 21:48:05
ПРОРАБ прав -
В Вашем случае, при новой электропроводке для квартиры достаточно одного УЗО 30 мА: ПУЭ
2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата.
05.05.2011 в 22:08:18
sanykrimea
sanykrimea написал : В Вашем случае, при новой электропроводке для квартиры достаточно одного УЗО 30 мА:
Здравствуйте ! Я писал выше , что дом 1986 года , проводка старая , но , надеюсь - в хорошем состоянии , СУП нарушена , озабочен проблемой электробезопасности ...
sanykrimea написал : Номинальный ток УЗО должен быть равен или на ступень выше номинальномого тока защищающего его автомата. В Вашем случае номинала вводного автомата.
25 или 32 А , правильно ?
05.05.2011 в 22:23:03
Glasser написал : Здравствуйте ! Я писал выше , что дом 1986 года , проводка старая , но , надеюсь - в хорошем состоянии , СУП нарушена , озабочен проблемой электробезопасности ...
Понятно, что изоляция не в лучшем состоянии - могут быть и нежелательные срабатывания УЗО, без измерения сопротивления изоляции можно только опытным путём узнать работоспособность схемы с УЗО.
Glasser написал : 25 или 32 А , правильно ?
Правильно, если вводной АВ на 25А. В общем случае - чем выше номинальный ток УЗО тем надёжнее. .
05.05.2011 в 22:41:07
Glasser написал : 25 или 32 А , правильно ?
На 32А не у всех мировых производителей есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу