sanykrimea написал :
Понятно, что изоляция не в лучшем состоянии - могут быть и нежелательные срабатывания УЗО, без измерения сопротивления изоляции можно только опытным путём узнать работоспособность схемы с УЗО.
Понимаю Вас .
sanykrimea написал :
Правильно, если вводной АВ на 25А. В общем случае - чем выше номинальный ток УЗО тем надёжнее.
Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?
Glasser написал :
Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?
Да.
Замерять сопротивление изоляции мегаомметром - проводники между собой и каждый проводник относительно нуля стояка (занулённого корпуса этажного щитка). Если мегаомметр недоступен можно попробовать проверить с помощью УЗО (при наличии некоторой доли наглости - одолжить УЗО на рынке). Поставить УЗО на ввод и поочерёдно в каждую розетку включить пылесос (при этом высоковольтный импульс при включении индуктивности способен пробить некачественную изоляцию и создать утечку). Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.
sanykrimea написал :
Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.
А если проводка покажет себя хорошо , одна лишь установка УЗО будет вполне достаточной для электробезопасности при уничтоженной СУП или необходимо ещё что-то сделать ?
Сама по себе установка УЗО есть лишь дополнительная защита. Основная - это система уравнивания потенциалов, то бишь все ОПЧ (открытые проводящие части) - металлические трубы вода, газ, отопление, канализация, металлические корпуса электроприборов должны быть соединены между собой и заземлены. При появлении потенциала на ОПЧ он либо уравнивается с потенциалом Земли, либо значительный ток на землю приводит к автоматическому отключению питания аппаратами защиты (АВ или УЗО).
насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ? если это так, то на него равняться не надо, ибо он не защищает, тут надо ставить дополнительный автомат перед УЗО, и равняться уже на него.
ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО
Тп вводной автомат 2500Ам, свой контур заземления сопротивление сколько должно быть Ом? Линия от ТП повторное заземлении РЕН через 200м , через 200метров опять повторное заземление РЕН,сколько Ом должно быть сопротивление?
Нужно ли такое дублирование розеточного заземления в розетках приборов??
Если к коробкам от щита идет 10 мм, какой провод бросать от них до заземляемых девайсов?
Имеется водонагреватель из нержавейки, хочу поставить узо, заземления нет, думаю все же 10мА, хотя не встречал еще в наших магазинах.
Только вот какой брать фирмы? по цене видел и за 500 рублей, только 30мА.
ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело?
подключать к заземлению стиралочной розетки?
провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
binni написал :
ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело?
подключать к заземлению стиралочной розетки?
Если следовать буквально:
ПУЭ-7 написал :
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
то- да.
binni написал :
провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?
Хуже не будет, но и не обязательно... Есть вилка для подключения в сеть- оборудование передвижное.