Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

05.05.2011 в 22:43:04

sanykrimea

sanykrimea написал : Понятно, что изоляция не в лучшем состоянии - могут быть и нежелательные срабатывания УЗО, без измерения сопротивления изоляции можно только опытным путём узнать работоспособность схемы с УЗО.

Понимаю Вас .

sanykrimea написал : Правильно, если вводной АВ на 25А. В общем случае - чем выше номинальный ток УЗО тем надёжнее.

Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

05.05.2011 в 22:44:58

ink_mast написал : На 32А не у всех мировых производителей есть.

Спасибо Вам , буду знать .

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

05.05.2011 в 22:52:45

Glasser написал : Тогда можно купить с максимальным номинальным током и с током срабатывания не более 30 мА , если замер сопротивления изоляции позволит выполнить схему с УЗО ?

Да. Замерять сопротивление изоляции мегаомметром - проводники между собой и каждый проводник относительно нуля стояка (занулённого корпуса этажного щитка). Если мегаомметр недоступен можно попробовать проверить с помощью УЗО (при наличии некоторой доли наглости - одолжить УЗО на рынке). Поставить УЗО на ввод и поочерёдно в каждую розетку включить пылесос (при этом высоковольтный импульс при включении индуктивности способен пробить некачественную изоляцию и создать утечку). Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

05.05.2011 в 23:01:27

sanykrimea написал : Если утечка обнаружится - следует провести ревизию изоляции в распределительных коробках и в присоединениях розеток. Часто бывает пробой на арматуру плит перекрытия в проводке к светильникам, особенно после потопов.

А если проводка покажет себя хорошо , одна лишь установка УЗО будет вполне достаточной для электробезопасности при уничтоженной СУП или необходимо ещё что-то сделать ?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

05.05.2011 в 23:11:28

Сама по себе установка УЗО есть лишь дополнительная защита. Основная - это система уравнивания потенциалов, то бишь все ОПЧ (открытые проводящие части) - металлические трубы вода, газ, отопление, канализация, металлические корпуса электроприборов должны быть соединены между собой и заземлены. При появлении потенциала на ОПЧ он либо уравнивается с потенциалом Земли, либо значительный ток на землю приводит к автоматическому отключению питания аппаратами защиты (АВ или УЗО).

0
Аватар пользователя
mr.Y

Местный

Регистрация: 27.01.2011

Тула

Сообщений: 55

06.05.2011 в 01:12:36

Glasser написал : 25 или 32 А , правильно ?

насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ? если это так, то на него равняться не надо, ибо он не защищает, тут надо ставить дополнительный автомат перед УЗО, и равняться уже на него.

ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

06.05.2011 в 09:31:21

Тп вводной автомат 2500Ам, свой контур заземления сопротивление сколько должно быть Ом? Линия от ТП повторное заземлении РЕН через 200м , через 200метров опять повторное заземление РЕН,сколько Ом должно быть сопротивление?

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

06.05.2011 в 09:44:19

sanykrimea Спасибо Вам , понятно .

mr.Y написал : насколько я понял, вводной на 25А - это же ручной выключатель, а не автомат ?

Да , именно так . [QUOTE=mr.Y]ЗЫ кстати, я вообще не вижу особого смысла брать УЗО

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.05.2011 в 15:31:34

Просветите плиз по СУПу.
Имеются две клеммные коробки на кухне и в санузле.
2 стояка металл, разводка ПП.

Правильно ли я понимаю, что к этим коробкам подсоединять

санузел -стояки ХВ и ГВ -корпус ванны -смеситель ванны -смеситель раковины -полотенцесушитель -корпус водогрея -корпус отдельно стоящей стиралки (сушилки)

кухня -стояки ХВ и ГВ -смеситель раковины -корпус диспозера (измельчителя) -корпус ВП -корпус ПМ -корпус духовки -корпус встроенной СВЧ печки

Нужно ли такое дублирование розеточного заземления в розетках приборов?? Если к коробкам от щита идет 10 мм, какой провод бросать от них до заземляемых девайсов?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2011 в 16:02:30

binni Если

binni написал : разводка ПП

то смесители включать в СУП не обязательно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&p=1755691&viewfull=1#post1755691

0
Аватар пользователя
BENQ25

Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

11.05.2011 в 16:48:16

Имеется водонагреватель из нержавейки, хочу поставить узо, заземления нет, думаю все же 10мА, хотя не встречал еще в наших магазинах. Только вот какой брать фирмы? по цене видел и за 500 рублей, только 30мА.

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.05.2011 в 17:17:57

Smily написал : то смесители включать в СУП не обязательно. http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1755691

ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело? подключать к заземлению стиралочной розетки? провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.05.2011 в 17:37:49

binni написал : подключать к заземлению стиралочной розетки?

да.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.05.2011 в 17:51:52

binni написал : ясно, а как, например, к стиралке подключать это дело? подключать к заземлению стиралочной розетки?

Если следовать буквально:

ПУЭ-7 написал : 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

то- да.

binni написал : провод торчит из стены и к корпусу напрямую винтом?

Хуже не будет, но и не обязательно... Есть вилка для подключения в сеть- оборудование передвижное.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

11.05.2011 в 22:13:47

binni написал : Имеются две клеммные коробки на кухне и в санузле.

Коробки имеют маталлическую связь с PE проводником стояка?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу