12.05.2011 в 13:46:25
gugulaki написал : Коробки имеют маталлическую связь с PE проводником стояка?
да, от каждой коробки на распредгребенку PE в щиток идет 10 мм медная жила
Ну чисто гипотетически, если я из коробки СУП кину на землю розетки стиралки провод. А там, вдруг, неконтакт в вилке, или со стиралочным кабелем неисправность? Получаем незаземленный корпус стиралки. Тупо винтом оно конечно надежнее, но неэстетично.
С другой стороны, земля стиралочной розетки соединена с PE гребенкой отдельным проводом (на нее вообще отдельный дифф на 10 mA). Можт этого достаточно?
15.05.2011 в 23:59:27
Вопрос то о заземлении, но не уверен, что в верной теме.
Есть медная шина 5х25, есть многожилки ПВ3 от 6 до 25 квадратов.
Не хочется резать в шине резьбу, есть варианты сжимов шина-провод, так, чтобы обойтись без сверления?
16.05.2011 в 00:40:52
Netlog написал : Не хочется резать в шине резьбу, есть варианты сжимов шина-провод, так, чтобы обойтись без сверления?
болт гайка лучше будет, А ПВ-3 опрессовать в наконечник лучше и зажать под болт
Переделка зарядных устройств и не только
16.05.2011 в 01:28:00
Netlog написал : Не хочется резать в шине
16.05.2011 в 08:29:26
Гайка зачем? В шине нарезается хорошая резьба, шаг, кажется, 1 мм, как раз 5 витков. С отверстиями проблема в том, что сейчас нам надо либо через каждые 5 сантиметров дырявить всю полосу, а полосы ой как много, либо в каждой комнате накрутить десяток зажимов, с расчётом, что куда кому понадобится присоединиться, тот туда зажим себе и прикрутит.
16.05.2011 в 08:30:22
Это хорошо. Но, блин, в лучших традициях ITшников, всё у них стандартное, допустимых сечений не приводят.
Вспомнил, где я видел подобное.
16.05.2011 в 09:58:03
Netlog написал : Гайка зачем? В шине нарезается хорошая резьба, шаг, кажется, 1 мм, как раз 5 витков
в мягкой то меди? Я так не делаю потому что сорву резьбу и придется все равно ставить гайку
Переделка зарядных устройств и не только
17.05.2011 в 00:19:37
Итоги поисков способов присоединения земли к шине без сверления:
21.05.2011 в 11:23:29
СКАЖИТЕ можно ли в качестве проводника для защитного заземления в с у использовать не 10 а провод в оплетке 3 х4 а то остался пометить его зеленой изолентой и в щиток на шину
27.06.2011 в 21:30:47
Здравствуйте. имеется вопрос... дом новостройка, только сдан. в процессе работы зазевался - дёрнуло током при контакте с полотенцесушителем в ванной. УЗО не сработало, хотя срабатывает при замыкании N и PE. вопрос - в новом доме отсутствует СУП или я чего-то не учёл? :o
27.06.2011 в 21:34:13
Сопротивление тапочек большое, соответственно ток утечки недостаточен для срабатывания УЗО, но ощутим
27.06.2011 в 21:47:14
отвечу поподробнее... развёл по квартире проводку. вывел кабель на вытяжку с таймером - одна фаза через выключатель, одна - постоянная. заизолировал Вагами все фазные провода. подключил часть выключателей для проверки, подключил щиток. начал проверять. как оказалось - на вытяжке забыл заизолировать провод, который постоянно под фазой. задел его и полотенцесушитель. дёрнуло. утечка вполне ощутимая, я так думаю. УЗО не сработало.
27.06.2011 в 21:54:05
Не факт, что ток достиг предела срабатывания УЗО. А субъективные ощущения вряд ли позволяют судить о силе тока, в крайнем случае у меня не получается - почти всегда ошибаюсь..
27.06.2011 в 22:00:20
успокоили )) судя по этой табличке ток, который пошёл через меня, явно не превысил уставку УЗО...
29.06.2011 в 11:23:56
Можно, но не нужно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу