Насяльника написал : Вот и показалось это несколько избыточным. Вы не находите?
Вполне возможно... Но - правила.
10.11.2010 в 00:08:06
Насяльника написал : Вот и показалось это несколько избыточным. Вы не находите?
Вполне возможно... Но - правила.
10.11.2010 в 12:52:53
Доброго времени, Уважаемые. Подскажите, можно считать нормальным заземлением каркас фундамента дома соединенный с щитком катанкой диаметром 6 мм посредством сварки. В своё время делалось для проформы (по требованиям ТУ) электрики не возражали. Сейчас же возникает необходимость в реальном заземлении некоторых электроприборов. Каркас, в принципе классический, сделан двумя уровнями (один внизу, другой выше уровня земли) по 4 прута арматуры 14 мм соединены хомутами (катанка та-же), скрутка в основном проволокой, местами сваркой. По углам 4 колонны из такой же арматуры и хомутов, соединённые с двумя уровнями каркаса так же проволокой.
10.11.2010 в 17:04:26
Hellebore написал : Подскажите, можно считать нормальным заземлением каркас фундамента дома соединенный с щитком катанкой диаметром 6 мм посредством сварки.
Да, если сопротивление будет достаточным.
11.11.2010 в 12:37:30
ПPOPAБ написал : если сопротивление будет достаточным
Как это узнать? На авось не хочется полагаться.
12.11.2010 в 07:53:18
Подскажите, проводом какой марки тащить PE от щитка к КУП и каким разводить по ванной? Можно ли взять ПВ3? Нужно ли его ложить в гофру если буду прятать его в стяжку?
Собираюсь от щита до КУП взять 6 мм2, а от КУП до "потребителей" 4 мм2, нормально?
14.11.2010 в 01:20:48
Hellebore написал : Как это узнать? На авось не хочется полагаться.
Измерить. На первой странице этой ветки есть описание процесса.
kondrashev написал : Можно ли взять ПВ3?
Да, ж/з - желто/зеленая изоляция.
kondrashev написал : Нужно ли его ложить в гофру если буду прятать его в стяжку?
Не обязательно.
kondrashev написал : Собираюсь от щита до КУП взять 6 мм2, а от КУП до "потребителей" 4 мм2, нормально?
Первый, по сечению, должен быть не менее половины сечения РЕ проводника щитка, от которого ведете ДСУП. Второй не менее половины сечения первого и 4мм кв. без мех защиты, 2,5 с мех. защитой.
15.11.2010 в 20:13:10
ПPOPAБ написал : Первый, по сечению, должен быть не менее половины сечения РЕ проводника щитка, от которого ведете ДСУП. Второй не менее половины сечения первого и 4мм кв. без мех защиты, 2,5 с мех. защитой.
Если так, то последний у меня должен быть 6 кв.мм. А он в розетку то влезет?
16.11.2010 в 09:51:21
kondrashev написал : Если так, то последний у меня должен быть 6 кв.мм. А он в розетку то влезет?
Новая вводная? ОК. - ПУЭ-7 п.1.7.138 исчерпывающий ответ на Ваш вопрос.
16.11.2010 в 15:40:32
ПPOPAБ написал : Новая вводная? ОК. - ПУЭ-7 п.1.7.138 исчерпывающий ответ на Ваш вопрос.
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 , алюминиевых - 16 , стальных - 50 .
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее: при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям; при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части. Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
Ввод в квартиру 16 мм2. Следовательно к КУП должно идти не менее 8 мм2, так как 8 не бывает берем 10, следовательно от КУП должно идти 5 мм2, 5 не бывает выбираем 6 мм2.
Всё правильно?
Согласно правилам розетки надо дополнительно подключать к КУП. Вот я и спрашиваю, 6 мм2 влезет в гнездо на розетке или нет?
16.11.2010 в 19:07:22
kondrashev написал : Согласно правилам розетки надо дополнительно подключать к КУП.
это:
kondrashev написал : при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
читали? Т.е.- того что приходит к розетке, но не менее 2,5 "квадрат" при наличии мех.зашиты и 4 "квадрат" без оной, при проводнике не входящем в состав кабеля...
16.11.2010 в 21:28:19
ПPOPAБ Читал, но так запутано что ничего непонятно :cool: Поэтому и спрашиваю.
Тоесть если я от щитка к купу приведу 6 кв.мм. а от купа разведу 4 кв.мм. то криминала не будет? Или лучше сделать 10 и 6?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу