04.07.2011 в 23:48:09
Добрый вечер. Прошу совета в такой ситуации. Есть накопительный водонагреватель, подключенный непосредственно от щитка через автомат и УЗО в систему подачи воды на всю квартиру. Всё это в старой пятиэтажке со старой схемой в 127В, т.е. 220 в розетке получаем подключением двух фазных проводов. Водонагреватель используем уже 4-й год и было всё нормально, но, включив его сейчас, жена сказала, что он стал "биться". На самом деле ощущается покалывание при касании полотенцесушителя одной рукой, а другая под водой из крана. Полез с тестером и вот что получил. При включённом водонагревателе тестер в положении переменного напряжения показывает между стояками ХВС и ГВС порядка 40В. При отключении водогрея - до 3В. Что это? И как исправить? Просто отсутствует СУП? (А до этого почему не било?) Или проблемы с безопасностью самого водонагревателя? Прошу помощи! Горячей воды не обещают до августа!
05.07.2011 в 08:33:47
hill Скорее всего, уже появились микропоры в оболочке ТЭНа, отсыревает его "забивка" и падает сопротивление изоляции, отсюда - утечка на корпус. При небольшой утечке и наличии РЕ утечка бы "стекала" в РЕ и водогрей поработал бы еще какое-то время, пока утечка не достигла бы порога срабатывания УЗО. Поскольку РЕ у Вас нет в помине, то практически единственный вариант - замена ТЭНа.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.07.2011 в 10:18:24
hill написал : проблемы с безопасностью самого водонагревателя?
Да. Ищите где пробивает изоляцию. Скорее всего в ТЭНе. Такой водонагреватель использовать нельзя - убьёт!
05.07.2011 в 12:04:17
Спасибо, "порадовали". Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
05.07.2011 в 12:29:00
сходите купите тэн он всего то 500 руб. А то еще убьет этим
Переделка зарядных устройств и не только
05.07.2011 в 12:37:17
hill написал : Придётся этот месяц нагревать воду и мыться в раздельных режимах. Так то хоть,наверное, можно? Нагрел - выключил (отсоединил от цепи!) - помылся - включил обратно.
Так себе перспектива. Пока греть будете - запросто может "щипать" соседей. Плюс "человеческий фактор" - не забывать отключать. Лучше замените ТЭН.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.07.2011 в 13:15:52
Спасибо, буду менять срочно.
06.07.2011 в 16:19:18
Пока ищу ТЭНЫ (их оказывается в моем водогрее 2 шт) задам ещё вопрос, если позволите. По описанию водонагревателя (Электролюкс EWH 30 SL) в нём ТЭНы НЕ соприкасаются с водой и срок службы производитель прописывает 10 лет. А у меня всего 4-й сезон. Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?
И ещё вопрос, касаемо непосредственно электрической схемы квартиры. Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)
06.07.2011 в 16:25:04
Kamikaze написал : Пока греть будете - запросто может "щипать" соседей
А знаете, соединив четвёркой медью два стояка, "щипание" ушло. Правда это всё равно не спасло меня от раздельного мытья и поиска для замены ТЭНов.
06.07.2011 в 20:41:52
hill написал : Если у меня между любым водяным стояком (ХВС и ГВС) и ЛЮБЫМ контактом в розетке тестер показывает ~220В, это что значит? (Напомню, что "ноля" нет, а есть две фазы по 127В)
Ужас... Это система 3х127 при которой одна из фаз заземлена, ноль отсутствует как класс.
hill написал : Так из-за чего могла быть повреждена изоляция ТЭНа и как утечка попала на корпус?
Этот факт пока не установлен, мегаомметр вам в помощь... Отбросьте концы от тенов и проверьте сопротивление их изоляции, обратите внимание на изоляцию возле контактных выводов- возможно там есть токопроводящяя дорожка ржавчины/солей.
hill написал : А знаете, соединив четвёркой медью два стояка, "щипание" ушло.
Что с чем соединяли и как/чем бойлер по воде обвязан?
06.07.2011 в 22:45:17
Если завтра приеду с работы пораньше, обязательно разберу всё и сфоткаю.
07.07.2011 в 00:09:46
Всем привет! Необходимо подключить стиральную машину автомат к электричеству, возник вопрос как все правильно организовать, можно ли расположить розетку в ванной, достаточно ли будет автомата на 16А и кабеля ВВГ 3х2,5 это отдельная линия для СМА, заземления как такового в доме нет, у соседей вместо заземления сделали "зануление", правильно ли это. Или необходимо установить УЗО, если да, то какое разумнее.
07.07.2011 в 14:34:35
DanCap написал : достаточно ли будет автомата на 16А и кабеля ВВГ 3х2,5 это отдельная линия для СМА,
+
DanCap написал : необходимо установить УЗО, если да, то какое разумнее.
= электромеханическое, 25А, 30(10)мА, тип А, от именитого производителя(Легран,АВВ, Хагер, Мёллер и т.п.).
08.07.2011 в 10:10:39
Если ещё не ставили, то лучше Не автомат + УЗО, а один электромеханический диффавтомат на 16 А 30(10)мА от тех же производителей. Добавлю ещё в список - Schneider Electric. По цене автомат+УЗО=диффавтомат, зато (в случае диффавтомата) лишних соединений меньше и места меньше занимает. А в остальном разницы нет.
08.07.2011 в 10:47:36
А2020 Устройство защитного отключения DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
ЦЕНА1878.9
А2000 Дифф. автомат DX 07879 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. хар-ка С (Legrand)
ЦЕНА 3992.69
А0703 Автоматический выключатель DX 03270 /1п/ B16А 6,0 кА (Legrand)
характеристика В ЦЕНА 257.24
ЦЕНЫ ОТ СЮДА
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу