Если обычная ванная хватит 4 мм от розетки находящейся в ванной на несущую раму ванной. Если это джакузи то не надо, у нее свое соединение("ДСУП") через питающий кабель.
Сетку стяжки землить не надо. Даже если у вас электр.теплый пол. Т.к. все нагревательные кабели имеют защитную оболочку которую при подключении соединяют с землей.
Сечение проводников системы дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющих РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины расчетного сечения РЕ шины щитка. При наличии в помещении электрооборудования, соединенного защитным проводником с РЕ шиной щитка и включенным в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединять РЕ шину щитка со сторонними проводящими частями отдельным проводником не требуется (см. п. 7.1.88 ПУЭ).
ОРИГИНАЛ ПУЭ 7 п.7.1.88
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе.
Далее ---Розетка, электрооборудование(джакузи например со своим кабелем питания).
тамже в комментарии росэлектромонтажа.:--
Сечение проводников, соединяющих открытые проводящие части электрооборудования и/или защитные контакты розеток со сторонними проводящими частями, должно быть не менее половины сечения РЕ проводника соответствующей линии питания оборудования.
По моему все однозначно и теперь у меня к ПУЭ нет вопросов по этой теме.
Если в ванной есть защитные проводники и они удовлетворяют требованиям по сечению(2,5 мм в составе кабеля или в одной трубе-гофре) то к ним и подключается ДСУП. Если нет то тянем свой проводник.
Добрый день! Столько много ссылок:-) Помогите! Вопрос: ванна акрилова с гидромассажем. В разетке есть "земля" и в вилке от ванны то же. Это достаточно? Можно использовать удленитель?