organizator
organizator
Местный

Регистрация: 20.05.2009

Красноярск

Сообщений: 161

20.04.2011 в 14:13:57

А правда, что по правилам стальную полосу заземления нельзя нагревать газом, чтобы её согнуть?

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.04.2011 в 14:25:44

jovanni написал : Работоспособна ли вообще такая схема?

Нет. Организация системы заземления TN-C-S в частном доме Организация системы заземления ТТ в частном доме

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

20.04.2011 в 14:42:33

jovanni Если заземления нет, ТТ, ТN-C-S, уважаемый человек пишет так,*Подключить 3 жилу в щитке к нулю до узо, но в розетках не подключать.В этом случае если произойдет повреждение изоляции кабеля в любом месте или ухудшение его в любом месте, будет утечка на участке Ф-РЕ,соответственно возникнет утечка с Ф-РЕ,узо сработает выполнив противопожарную функцию.*

0
jovanni
jovanni
Новичок

Регистрация: 29.03.2011

Сергиев Посад

Сообщений: 67

20.04.2011 в 15:04:14

Спасибо, понятно.

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

20.04.2011 в 15:37:16

дружба написал : Если заземления нет, ТТ, ТN-C-S

В частном доме надо делать заземление.

0
BENQ25
BENQ25
Местный

Регистрация: 16.04.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 238

20.04.2011 в 23:05:02

Решил грубо прикинуть ток кз, включил обогреватель 1.5 кВт разность напряжения перед включением и после 7 вольт, тобишь падение на проводах, плюс обмотка транса, ну там наверное не много... 1500/220=6.81А, хотя правильно рассчитывать ток по полному сопротивлению цепи и нагрузки, далее 7/6.81=1.02 Ом 220/1.02=215А ток кз, АВ С16А, 16х5(7)=80(112), интересно для прикидки тока кз правильны мои расчеты? И еще, при включении этого обогревателя 1.5 кВт на воде замерил уменьшается на 5 вольт, т.е.падение на проводах , а непосредственно в месте запитки обогревателя 7В, тобишь падение от ввода до места запитки 2В, кабель с сечением жил 2.5мм2, длина 7 метров, по подсчетам меньше вольта должно быть падение, но до места запитки 2 распред. коробки, далее розетка, далее пилот и уже в него обогреватель включен

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

22.04.2011 в 21:59:05

Многоквартирный дом система TN-C-S, повторное заземление РЕН, выполнена СУП.Если обрыв РЕН произойдет в Тп, или до повторного заземления.Один электрик говорит что при этом в розетках можно получить 380в, другой говорит что при этой системе благодаря повторному заземлению и тому что шины РЕ и Н между собой соедины шиной,повторное заземление потянет стояк.Кто прав?

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

23.04.2011 в 10:42:05

дружба написал : Многоквартирный дом система TN-C-S

С ТП, сколько вводов на дом приходит? Если два оба исправны и под напряжением?

дружба написал : повторное заземление РЕН, выполнена СУП

Действительно есть и в исправном состоянии? Дому сколько лет?

дружба написал : благодаря повторному заземлению и тому что шины РЕ и Н между собой соедины шиной

Одна нулевая алюминиевая шина (предположу) на корпусе ячейки в ВРУ, а ячейки между собой сболчены.

дружба написал : Кто прав?

Как не парадоксально возможно и оба.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.04.2011 в 02:17:43

О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась.

Вы советуете для повышения безопасности установить узо, которое при пробое фазы на корпус сработает в момент прикосновения человека к поврежденному прибору.

Если я правильно понял то в доме с двухпроводкой система заземления TN-C.
Или же возможен вариант что нейтраль незаземлена? Такое может быть? Вот нашел плакат, где написано, что установка узо в домах с системой TN-C ЗАПРЕЩЕНА. http://www.6pch.ru/uploads/posts/2010-02/1266358666_formir.-sist.-zazemleniya.jpg

Почему так описывается например тут :
http://elektroas.ru/pochemu-nelzya-ustanavlivat-uzo-v-sisteme-zazemleniya-tn-c

С того же сайта цитата: "Электромонтаж УЗО в старой двухпроводной системе, которая до сих пор имеется в большинстве старых домов, БЕСПОЛЕЗЕН. Более того, такая система не соответствует требованиям ПУЭ. Поэтому в первую очередь в вашем*доме должна быть оборудована система заземления TN-S или TN-C-S, то есть трех или пяти- проводная кабельная линия."

Кому верить и кто прав. ?подскажите а то поставил узо и теперь думаю может снять его.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

24.04.2011 в 03:08:17

Symbol написал : С того же сайта

а Вы вбейте название того сайта в местный поисковик и почитайте...

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

24.04.2011 в 08:51:11

Symbol, думаю вам нужно начать читать самому и придти к осмысленному решению. Когда я месяц назад слушал лекции по электромонтажу, то с преподователем пы поцапались, из-за того что у него на плакатах то же нарисовано в TN-C не ставить, но нет обоснования и печати ростехнадзора. На PEN ставить нельзя, а вот после разделения на PE и N можно. А привнденные вами ссылки предполагают утечку с фазного на корпус и на заземляющий провод, а есть еще море направлений утечек кроме описанной

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу