Но дело в том что в ПУЭ прямо написано что установка узо в TN-С запрещена:
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение pen-проводника на РЕ- и n-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.
Неужели просто забить на это?
Разделять PEN на PE и N я не могу если нет 16 квадратов аллюминия и непонятно есть ли в доме СУП. Получается до реконструкции стояка я не подключаю PE в розетках и узо не могу поставить, как же быть? Просто делать как и было двухпроводку и ждать реконструкции?:cool:
Может уважаемый Kamikaze прокоментирует эту ситуацию.