Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.12.2011 в 00:48:47

Kamikaze написал : С какого перепугу? Как выполнял ноль стояка функции защитного и рабочего, так и продолжает выполнять.

Где и когда он выполнял? Вся проводка была двухпроводной, исключение - электроплиты

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 00:50:23

sanykrimea написал : PEN он может быть только для какого-то трёхфазного оборудования на техэтаже, для однофазных - уже не может.

Однофазные - не могут быть без РЕ. Это тут было. А вот запрета на использование имеющегося совмещенного нуля стояка - пока никто не показал.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.12.2011 в 00:50:44

sanykrimea написал : PEN он может быть только для какого-то трёхфазного оборудования на техэтаже,

Любой жилой этаж многоквартирного дома, как правило, является для стояка трёхфазным потребителем.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 00:53:42

sanykrimea написал : Где и когда он выполнял?

С момента строительства:> Любой нулевой проводник любого четырехпроводного стояка выполняет роль нулевого защитного? - несомненно выполняет (к нему подключены корпуса этажных щитов с целью защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении). Он же используется при включении потребителей в квартирах как нулевой рабочий? Несомненно используется. По нынешней терминологии этот проводник кратко именуется PEN: > 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

Любой нулевой проводник стояка, независимо от сечения, по факту является PEN-проводником. Да, раньше такая аббревиатура не была принята. Раньше это звучало так: > 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники (см. также 1.7.82).

sanykrimea написал : Вся проводка была двухпроводной, исключение - электроплиты

А РЕ - на плиту - это уже не РЕ?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.12.2011 в 00:56:04

Kamikaze написал : А РЕ - на плиту - это уже не РЕ?

А как же.

Kamikaze написал : 1.7.73. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы нулевые рабочие проводники

Так где РЕ/PEN?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 00:57:47

ink_mast, см. 7.1.59.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.12.2011 в 01:06:00

Kamikaze написал : А вот запрета на использование имеющегося совмещенного нуля стояка - пока никто не показал.

Никто не показал, что он совмещённый. Его определяют как PEN только по сечению и самостоятельно почему-то так называют (хотя в нормативах этого нет - нигде не указано что он совмещённый.) А в новых зданиях он вообще недопустим - почему он может быть в старых, с заниженными по отношению к современным нагрузкам, сечениями?

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.12.2011 в 01:07:50

Kamikaze написал : см. 7.1.59.

А теперь какое издание?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 01:12:22

sanykrimea написал : Никто не показал, что он совмещённый

В каком месте он не совмещенный?:

Kamikaze написал : Любой нулевой проводник любого четырехпроводного стояка выполняет роль нулевого защитного? - несомненно выполняет (к нему подключены корпуса этажных щитов с целью защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении). Он же используется при включении потребителей в квартирах как нулевой рабочий? Несомненно используется. По нынешней терминологии этот проводник кратко именуется PEN: > 1.7.36. Совмещенные нулевой защитный и нулевой рабочий (PEN) проводники - проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ, совмещающие функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников.

ink_mast написал : А теперь какое издание?

Да чуть выше цитаты же!

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 01:14:26

Бодаться за буковки можно до бесконечности.

А по факту: РЕ-проводников в пятипроводных стояках в наших суровых реальностях не бывает в принципе:

gugulaki написал : Вот у меня сейчас в откапиталенном доме (сделали 5 проводный стояк) в Жилах РЕ около 10 А - с каждого подъезда

Все кому не лень цепляют рабочий ноль на корпус щитка, превращая РЕ в PEN.
Какой уж тут МЭК? Он такого в страшном сне не видел. За что "бодаться"?

Пятипроводный стояк в наших суровых реальностях может быть опаснее четырехпроводного (пьяный электрик забыл прикрутить РЕ стояка во ВРУ, бомжи свинтили шину РЕ, "кривой" монтаж РЕ с обжимом медной жилы алюминиевым наконечником плоскогубцами, отгорающий при первом КЗ фаза-РЕ). Состояние РЕ в эксплуатации никак не контролируемо (кроме мифических ППР раз в надцать лет). Проблема будет обнаружена только при ударе током когда где-то замкнет фаза на РЕ и все электроприборы в подъезде/доме будут под опасным потенциалом. Не факт, что обнаруживший проблему сможет после удара током кому-то сообщить о ней. Состояние же PEN четырехпроводного стояка контролируется всеми жильцами непрерывно (отгорел PEN – замигали лампочки, задымились телевизоры – всё вырубаем, к электроприборам не прикасаемся и вызываем аварийку). Неисправность PEN устраняется в кратчайшие сроки. Потенциал на обрывке PEN в большинстве случаев гораздо меньше фазного напряжения. Итоговая вероятность поражения – ничтожна. Есть смысл бодаться за буковки, которые об "особенностях национальной электрики" мало что знают?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.12.2011 в 01:16:44

Kamikaze написал : В каком месте он не совмещенный?:

Не было РЕ тогда - как можно несуществующее совмещать?

sanykrimea написал : 312.2.1 Системы TN ...

  • система TN-C-S, в которой нейтральная и защитная функции объединены в одном проводнике в части системы (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки
0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

29.12.2011 в 01:17:33

Kamikaze написал : Да чуть выше цитаты же!

Не понял. В 6 -м пишут 7.1.58 - последний 7.1.58. В помещениях жилых и общественных зданий должны зануляться металлические корпуса стационарных и переносных электроприемников, относящихся к приборам класса защиты 1 по ГОСТ 27570.0.

нулевые защитные проводники, предназначенные для зануления металлических корпусов, должны прокладываться от групповых щитков (распределительных пунктов).

в 7-м там про счетчики.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 01:19:32

sanykrimea написал : Не было РЕ тогда

Не было, был один совмещенный:

Kamikaze написал : Любой нулевой проводник любого четырехпроводного стояка выполняет роль нулевого защитного? - несомненно выполняет (к нему подключены корпуса этажных щитов с целью защиты от поражения электротоком при косвенном прикосновении). Он же используется при включении потребителей в квартирах как нулевой рабочий? Несомненно используется.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

29.12.2011 в 01:19:50

Kamikaze написал : Состояние же PEN четырехпроводного стояка контролируется всеми жильцами непрерывно (отгорел PEN – замигали лампочки, задымились телевизоры – всё вырубаем, к электроприборам не прикасаемся и вызываем аварийку). Неисправность PEN устраняется в кратчайшие сроки. Потенциал на обрывке PEN в большинстве случаев гораздо меньше фазного напряжения. Итоговая вероятность поражения – ничтожна.

Проблема в том, что длительность воздействия велика и никаких предохранительных устройств в РЕ - цепи нет и быть не может.

Kamikaze написал : Есть смысл бодаться за буковки, которые об "особенностях национальной электрики" мало что знают?

Смысл в том, чтобы снизить вероятность поражения, недопустив подключения РЕ к нулю и выноса потенциала на все токопроводящие корпуса.

Вряд ли мы что-то решим поиском юридических обоснований. Есть современная норма - лучше её придерживаться, потому как при несчастном случае виноват будет занулившийся на рабочий ноль.

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

29.12.2011 в 01:20:40

ink_mast написал : Не понял.

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=68994&p=2804553&viewfull=1#post2804553

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.