Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

17.12.2013 в 14:59:21

Alexiy написал : если он исправно работает?

а в чем с ним проблема? он же исправный прибор. или там были какие-то нюансы с требованием к сети, которые сейчас не выполняются?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2013 в 15:39:18

Работает. Током не бьёт, вроде, но если взять индикаторную отвёртку со светодиодом, то она светится на расстоянии 300 мм от корпуса холодильника, а если вилку холодильника развернуть вверх ногами, то индикатор светится только при непосредственно касании корпуса холодильника. Там нет никакого емкостного фильтра. Просто статор двигателя компрессора даёт явную наводку на корпус, если на обмотку статора приходит фаза.

И с компьютерами абсолютно такая же картина - с несколькими экспериментировал. Это всё в сети без защитного проводника (а в стареньком холодильнике он и не предусмотрен). Так что переворот вилки в розетке имеет принципиальное значение, если заземления нет.

Если заземление есть и в проводке и в приборе, то разницы не наблюдается.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

17.12.2013 в 17:51:03

Alexiy написал : переворот вилки в розетке имеет принципиальное значение, если заземления нет

да, есть такой момент... интересно, в случае с холодильником разработчики это как-то документировали в инструкции? или наводка со временем проявилась?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

17.12.2013 в 17:54:32

ВадимС написал : разработчики это как-то документировали в инструкции?

Холодильнику 40 лет. Какая инструкция? :)

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

17.12.2013 в 18:25:21

Alexiy написал : Какая инструкция?

ну а вдруг? ведь народная мудрость с переворачиванием вилки не могла пройти незамеченной конструкторами электротехники :) а с другой стороны током бьет, когда индикатор светится?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

17.12.2013 в 22:39:22

Johnny27 написал : Видимо, разговор о емкостном фильтре. Есть такая особенность у некоторых инверторов - "покалывать" от корпуса при питании от незаземленной розетки.

Ну так одно дело паразитные и фильтрующие ёмкости, а другое - фаза. В технике с исправным фильтром положение вилки не влияет на потенциал корпуса (равный половине сетевого напряжения). В технике без фильтра напряжение обусловлено емкостными и резистивными токами утечки и положение вилки действительно может иметь значение. Но если бьёт прибор, не предусматривающий заземление (в т.ч. старый холодильник) - его изоляция уже нормально не изолирует :(

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.12.2013 в 05:13:43

ksiman написал : В технике с исправным фильтром положение вилки не влияет на потенциал корпуса

Если БП (например) "оптимизирован" китайцами и вставлен один конденсатор вместо предусмотренных двух (а на ixbt такие случаи упоминались), то вполне :)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

18.12.2013 в 09:16:27

ВадимС написал : током бьет, когда индикатор светится?

нет. Даже если за заземлённую раковину одновременно держаться. Просто наводка. Изоляция, как ни странно, до сих пор в порядке.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

18.12.2013 в 10:05:24

Alexiy написал : Просто наводка. Изоляция, как ни странно, до сих пор в порядке.

Это емкостный ток через изоляцию холодильника, его величины хватает, чтобы зажечь индикатор. Достаточно взглянуть на электросхему холодильника, чтобы понять как и что...

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

18.12.2013 в 10:16:26

Alexiy написал : Просто наводка. Изоляция, как ни странно, до сих пор в порядке.

да... я как-то решил померить интенсивность магнитного поля индукционной плиты токовыми клещами в момент, когда на полной мощности кастрюлю нагреваю ... вблизи у меня зашкаливали - десятки ампер, а на расстоянии см 40-50 над поверхностью уже ниже порога чувствительности в пару мкА... надо будет индикатором проверить. наверное тоже светится будет

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

18.12.2013 в 16:39:39

Фаза справа!

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

19.12.2013 в 16:41:49

Наверное это не принципиально, главное единообразно по всей квартире ....

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

19.12.2013 в 17:29:21

Всегда фазу справа в розетке.А так если делать,то единообразно-в этом согласен. Монтажники застройщика неединоообразно делают. Разницы нет.Но всегда делаю справа.

0
Аватар пользователя
demn

Местный

Регистрация: 15.10.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 175

20.12.2013 в 11:26:59

ksiman написал : Неисправные приборы вообще нельзя подключать к сети

Я происправный прибор вобщето говорил!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.12.2013 в 12:16:48

demn написал : Я происправный прибор вобщето говорил!

Исправные правильно подключённые приборы не должны щипать током.