Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 02:06:22

allumina написал : Всё, я думаю нужно делать 63 трубой если оставлять классическую гравитационку.

Да, можно 63-ей трубой, но по-моему у 40 кв юнкерса, как у предшественника боша подключение 1 1/4". а котел стоит выше обратки? Если да, то это одна из проблем плохой ЕЦ.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 02:56:33

2allumina Вот такая схема будет рабочей. Только остаются непонятки с двумя стояками (1 и 2) ...че это такое? И с какбы-колектором тоже не совсем понятки ...как и что там разделяется :( Еще не забывайте, что в Вашей системе литраж большой. ИМХО насосов можно добавить

0
Вложение
allumina
allumina
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 09:44:13

механикусс написал : Судя по схеме, насос работает только на ГВС и теплые полы. И еще вопрос: какое давление системы перед запуском; каков объем системы и расширительного бака? Возможно несоответствие объемов.

Система отопления в данный момент не может работать без циркуляционного насоса. Это, получается гибрид. Разводка как в ЕЦ, но циркуляция осуществляется насосом. Мощность 210-250 ватт. Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра. Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет. Да и горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный. Наверное нужно отдельную обратку прокладывать.

0
allumina
allumina
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:10:10

У меня похожий( номер 3), только без гидрострелки, а на схеме стояки №1 и №2 изображены сокращённо. На каждом по 3 батареи.

0
Вложение
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 10:25:41

allumina написал : Поднять подачу выше радиаторов сложно - места ей там нет.

Значит надо сделать вровень с радиаторами

allumina написал : горячая вода итак от подачи к батареям хорошо поднимается, вот только низ батареи холодный.

..потому, что вода мимо радиаторов циркулирует ...ей там легче бежать. Каким диаметром выполнена подводка к радиаторам? Какие радиаторы?

0
allumina
allumina
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

12.01.2009 в 10:46:22

Вровень тоже не получается. Уж больно не хочется такую красоту на обои липить.
От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается. Вы правильно пишите, что вода по нашему желанию по узкому пути не пойдёт. Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

0
Палецкий
Палецкий
Эксперт

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

12.01.2009 в 18:00:32

allumina написал : От подачи 50ки к батареям поднимаются 25ппр, причём к верхней части батареи гор вода поднимается хорошо, а к нижней почти не поднимается.

Ситуация эта связана с тем, что в этих батареях на данный момент полностью отсутствует принудительная циркуляция, а есть лишь только гравитационный подьем горячей воды. Что бы вода пошла, надо ей создать такие условия, например придавить поток под батареей ( меньший диаметр или кран)

0
Михалыч
Михалыч
Эксперт

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

13.01.2009 в 14:57:30

allumina написал : Радиаторы аллюминиевые, диаметр на входе -дюйм.

Внутри радиатора- 15мм не набирается... -:( Только насос нужен.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2009 в 23:18:33

allumina написал : Давление вначале 1.7-2 бар. Расширительный бачок 24 литра.

Объема расширительного бака должно хватать для компенсации объема, но если давление в воздушной полости бака 1,5 кг, надо либо скинуть давление в системе, либо поднять в РБ. вопрос возникновения воздуха в системе для меня открыт. Система заполнена водой постоянно?

0
allumina
allumina
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

15.01.2009 в 13:09:37

Да система заполнена водой постоянно. Работает.
Пока третий день функционирует худо-бедно. Воздуха в верхних батареях не много скапливается,
давление в норме. Правда обратка на дальних батареях в подвале прохладная.
Перед этим слил всю воду из системы, промывал от осадка в обратке. Ржавые ошмётки постоянно в грязевике собираются, хотя в системе только 3 чугунных радиатора.

0
allumina
allumina
Новичок

Регистрация: 06.01.2009

Москва

Сообщений: 14

15.01.2009 в 13:10:10

Подскажите, подача на чердаке и обратка в подвале в полипропилене какого диаметра должна быть в гравитационке?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.