Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 23:18:29

Ведь стояки у вас стальные задумайтесь.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.01.2009 в 23:19:04

2Дядя

Мы не сами придумали, мы СП 41-102-98 на помощь позвали.

Найди похожую доку, как в полу сталюгу тянуть и выложи номерок. Будем изучать и применять.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 23:20:18

Сан-Сан написал : я за применение каждого в нужном месте... грамотно используя их характеристики

Нету места Пластмассовым трубам в Отопление

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2009 в 23:21:03

Дядя Сёма° написал : Мы не сами придумали, мы СП 41-102-98 на помощь позвали.

Снип снипом а практика роднее

0
Nattaha
Nattaha
Новичок

Регистрация: 23.12.2008

Петрозаводск

Сообщений: 30

06.01.2009 в 23:37:00

всем спасибо! муж еще раз перечитает ,может, еще вопросы возникнут -напишем.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

07.01.2009 в 00:02:59

Дядя написал : В центральном отопление Пластику делать нечего.

Присоединяюсь. В автономном- другое дело.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2009 в 00:17:21

Nattaha написал : да, центрельное у нас

Совет вам переделайте все металлом или медью подобную разводку как у вас делал из меди ( Tehnik-san Консультант форума САНТЕХНИКА ) пообщайтесь с ним я думаю он вам подскажет. Все что касается Пластика не стоит поверьте на слово. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=763429&postcount=161

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2009 в 08:54:23

Nattaha написал : спокойной ночи! ВСЕМ

Это вам для размышления http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=34483

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

07.01.2009 в 11:59:19

2Дядя

Здесь читай http://www.vashdom.ru/snip/20405-91/

Трубопроводы

3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб.

Характеристики стальных труб приведены в обязательном приложении 13, а труб из полимерных материалов - в рекомендуемом приложении 25*.

Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2009 в 12:08:16

Дядя Сёма° написал : Дядя Сёма°

Проси за грубость но ты ..... Мы говорим О Центральном отоплении а в Снипе указанны общие рекомендации.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

07.01.2009 в 12:12:19

2Дядя

оттуда же

3.43б*. При проектировании систем центрального водяного отопления из пластмассовых труб следует предусматривать приборы автоматического регулирования с целью защиты трубопроводов от превышения параметров теплоносителя.