Ведь стояки у вас стальные задумайтесь.
06.01.2009 в 23:18:29
Ведь стояки у вас стальные задумайтесь.
06.01.2009 в 23:19:04
2Дядя
Мы не сами придумали, мы СП 41-102-98 на помощь позвали.
Найди похожую доку, как в полу сталюгу тянуть и выложи номерок. Будем изучать и применять.
06.01.2009 в 23:20:18
Сан-Сан написал : я за применение каждого в нужном месте... грамотно используя их характеристики
Нету места Пластмассовым трубам в Отопление
06.01.2009 в 23:21:03
Дядя Сёма° написал : Мы не сами придумали, мы СП 41-102-98 на помощь позвали.
Снип снипом а практика роднее
06.01.2009 в 23:37:00
всем спасибо! муж еще раз перечитает ,может, еще вопросы возникнут -напишем.
07.01.2009 в 00:02:59
Дядя написал : В центральном отопление Пластику делать нечего.
Присоединяюсь. В автономном- другое дело.
07.01.2009 в 00:17:21
Nattaha написал : да, центрельное у нас
Совет вам переделайте все металлом или медью подобную разводку как у вас делал из меди ( Tehnik-san Консультант форума САНТЕХНИКА ) пообщайтесь с ним я думаю он вам подскажет. Все что касается Пластика не стоит поверьте на слово.
07.01.2009 в 08:54:23
Nattaha написал : спокойной ночи! ВСЕМ
Это вам для размышления
07.01.2009 в 11:59:19
2Дядя
Здесь читай
Трубопроводы
3.22*. Трубопроводы систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и водоподогревателей систем вентиляции, кондиционирования, воздушного душирования и воздушно-тепловых завес (далее - трубопроводы систем отопления) следует проектировать из стальных, медных, латунных труб, термостойких труб из полимерных материалов (в том числе металлополимерных), разрешенных к применению в строительстве. В комплекте с пластмассовыми трубами следует применять соединительные детали и изделия, соответствующие применяемому типу труб.
Характеристики стальных труб приведены в обязательном приложении 13, а труб из полимерных материалов - в рекомендуемом приложении 25*.
Трубы из полимерных материалов, применяемые в системах отопления совместно с металлическими трубами или с приборами и оборудованием, в том числе в наружных системах теплоснабжения, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должны иметь антидиффузный слой.
07.01.2009 в 12:08:16
Дядя Сёма° написал : Дядя Сёма°
Проси за грубость но ты ..... Мы говорим О Центральном отоплении а в Снипе указанны общие рекомендации.
07.01.2009 в 12:12:19
2Дядя
оттуда же
3.43б*. При проектировании систем центрального водяного отопления из пластмассовых труб следует предусматривать приборы автоматического регулирования с целью защиты трубопроводов от превышения параметров теплоносителя.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу