Аватар пользователя
vitya

Местный

Регистрация: 24.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 1972

16.01.2011 в 11:15:14

Здоровья вам!!! А файлы можно в архив Winrarом и сюда выложить - либо вместе либо по отдельности - движок форума позволяет 683.6 Кб архива загрузить...

Или pdf-принтером любым , начиная от Adobe Acrobat заканчиваю любым другим...

Еще, можно в Ворде - сохранить как - выбрать тип файла .pdf - только не помню это стандартно так идет или у меня надстройка какая-то стоит...

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 13:04:19

Артурище написал : Дай Вам Бог здоровья!

И вам и всем участникам Форума здоровья! Чтобы мечты сбывались!

GVK написал : Отправьте мне на мыло файл с отчетом, попробую найти простое решение головоломки. (мыло в личке)

Сейчас отправлю. Желательно, чтобы можно было выкладывать СТРАНИЦАМИ. С текстом. Предлагаю договориться так: Жду 2 часа и потом, если не будет от вас известий,- начинаю выкладывать в том виде, в котором у меня получается.

vitya написал : Здоровья вам!!! А файлы можно в архив Winrarом и сюда выложить - либо вместе либо по отдельности - движок форума позволяет 683.6 Кб архива загрузить

Надо, чтобы и неподготовленные участники форума и гости
смогли расмотреть и
понять результаты.
Таких пользователей много.

ПыСЫ. Кому не терпится,- пишите Е-мэйл.- тоже отправлю отчёт по почте. 4,5 Мегабайта.

0
Аватар пользователя
Опцион

Местный

Регистрация: 06.08.2010

Шахты

Сообщений: 189

16.01.2011 в 13:40:59

Mazaika Я уже год читаю вашу тему как увлекательнейший роман. По моему скромному разумению в Доме Вашей Мечты не хватает одного - памятника вам с надписью "Я сделал это!"

Здоровья вам и долгих лет жизни в доме вашей мечты!

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 13:56:11

Опцион написал : Здоровья вам и долгих лет жизни в доме вашей мечты!

Всем здоровья и долгих лет!!!:)

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 14:23:21

НАСТУПИЛ МОМЕНТ Истины.

Три года НАЗАД я начал строить свой дом. РИСКНУЛ строить из керамических блоков. В России.

Не имея НИКАКИХ Реальных доказательств пригодности блоков для строительства в
моей местности (Самарская область). Никакого Чужого опыта.

И был в неведении и меня мучали учстники Форума вопросами
Про СВОЙСТВА керамических блоков:

Можно ли из них строить? Тепло или холодно в доме?... Жарко или прохладно?...

Я не мог ответить ОБЪЕКТИВНО.

Просил потерпеть, подождать.

И самому мне было черезвычайно ИНТЕРЕСНО, КАКОЙ дом я построил?

Результаты обследования теппловизором ответили на эти вопросы.

Вот ВЫВОДЫ отчёта фирмы, которая исследовала мой дом:

(взято из отчёта)

допустимой температуры внутренней поверхности вп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений , должно быть:

вп≥ 23 - 1*(23 –[-23])* 0,115 /1,32=21 oC,

то есть вп≥ 21 oC условие «А»

Значение допустимой температуры внешней поверхности нп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений (п.4.1.), должно быть:

нп≤ -4 + 1*(20 –[-4])* 0,0161 /1,32= -2.7 oC,

то есть нп≤ -2.7 oC условие «В»

Следовательно, ограждающие конструкции обследуемого дома коттеджного типа отвечают санитарно-гигиеническим и комфортным условиям и условиям энергосбережения допустимой температуры внутренней поверхности вп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений , должно быть:

вп≥ 23 - 1*(23 –[-23])* 0,115 /1,32=21 oC, то есть вп≥ 21 oC условие «А» Значение допустимой температуры внешней поверхности нп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений (п.4.1.), должно быть: нп≤ -4 + 1*(20 –[-4])* 0,0161 /1,32= -2.7 oC, то есть нп≤ -2.7 oC условие «В»

Следовательно, ограждающие конструкции обследуемого дома коттеджного типа отвечают санитарно-гигиеническим и комфортным условиям и условиям энергосбережения

Ещё один ВАЖНЫЙ вывод, которого я ожидал: В моём доме есть недостатки теплоизоляции, связанные в основном с
ошибками, небрежной работой строителей и соотвественно, с моим НЕДОСТАТОЧНЫМ контролем.

По устному мнению Специалистов, которые исследовали мой дом, во время и после завершения исследования, эти недостатки не носят Фатального характера и
и находятся в Пределах допустимых норм. Дому поставлена Твёрдая четвёрка. Невзирая на недостатки. Кстати, некоторые из них не поздно устранить. Например на Пробном Фото, которое я скоро выложу, видно холодное место ВНИЗУ окна. Смотрел раньше и запланировал зашпаклевать акриловым герметиком щель между подоконником и проставочной планкой под окном. Она и даёт холод, видный на термографе. Очевидно: на всех окнах "слабое" место,- внизу окон. Там только пена и возможно неплотности от проставок, на которых СТОИТ окно. Кроме того, весь проём у меня утеплён ЭППС, поэтому на термографе это видно.
А внизу ничего нет.

0
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

16.01.2011 в 14:23:29

GVK написал : вот ещё вариант:

Вид как будто ступени этой лестницы парят в воздухе:)

Mazaika написал : И это "Хвалёное" БОШевское "качество?...

Страна-производитель какая? От этого может зависеть многое.

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

16.01.2011 в 14:32:47

Mazaika написал : Жду 2 часа и потом, если не будет от вас известий,- начинаю выкладывать в том виде, в котором у меня получается.

(сорри, только что прочел сообщение. В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью") Вот так получается:

0
Вложение
Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

16.01.2011 в 14:54:02

Mazaika написал : Вот ВЫВОДЫ отчёта фирмы, которая исследовала мой дом:

Значит судя по их отчету температура внутренней поверхности ограждающих стен должна быть не ниже +21, а наружней - не выше -2,7. Интересно. Просто раньше я занимался изучением этого вопроса, цифры везде разные приводятся. К тому же +21 это наверно имеется в виду среднее значение по высоте стены (у пола внизу она чуть холодней чем у потолка). Сам проживал в доме, где стены очень холодные даже по небольшим морозам, там не то что +18 не будет, хотя бы 15 было... Вот что значит без эффективного утеплителя!

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

16.01.2011 в 15:27:31

GVK написал : В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью"

молодое поколение и OpenOffice рулят! :) сын подсказал идею открыть Writer-ом из OpenOffice. Там сохранение катринки элементарно: правой кнопкой по картинке > контекстное меню > сохранить изображение.

... и все! ;)

(он же и сохранил все картинки в один архив, сейчас отправлю Мазайке)

0
Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

16.01.2011 в 15:35:37

Tool написал : Вид как будто ступени этой лестницы парят в воздухе

Ступени парят - это ладно! Представляю неподготовленного человека, который увидит человека, спускающегося по этой лестнице в полумраке! :)

PS добавил сюда картинку, по ссылке не очень наглядно

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 16:19:46

GVK написал : (сорри, только что прочел сообщение. В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью") Вот так получается:

У меня тоже так получалось: Картинки сплюснуты по вертикали. Против орнигинала.
Посмотрите. Просьба "Удлинить".:)

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 16:22:24

Tool написал : Значит судя по их отчету температура внутренней поверхности ограждающих стен должна быть не ниже +21, а наружней - не выше -2,7. Интересно. Просто раньше я занимался изучением этого вопроса, цифры везде разные приводятся. К тому же +21 это наверно имеется в виду среднее значение по высоте стены (у пола внизу она чуть холодней чем у потолка). Сам проживал в доме, где стены очень холодные даже по небольшим морозам, там не то что +18 не будет, хотя бы 15 было... Вот что значит без эффективного утеплителя!

Нет, не так! Если внимательно читать Отчёт,- тем НАПИСАНО:

При КОНКРЕТНЫХ условиях. Читаем:

в условиях проведения измерений ,

Т.е. приводят нормативную температуру к конкретным условиям. По их Данным,- это минус 4 градуса Цельсия.(как я понял) На улице.
По моим,- -5. (по данным на табло автомобильного компьютера.) Внутри дома по их данным: +23 По моему градуснику: =+25 =========== Таким образом, сравнивается Нормативная температура с Фактической.

У меня по данным термографа: Температура внутренних стен (в доме) плюс 22-23 градуса. (22 градуса в швах кладки). Что больше нормативной 21 . Температура наружных стен минус 1,8- 2,6 градуса. Что меньше нормативной 2,7.

На основании обследования дома я построил наглядныфй график-рисунок для оценки стен из керамических блоков:

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 16:55:30

GVK написал : молодое поколение и OpenOffice рулят!
сын подсказал идею открыть Writer-ом из OpenOffice. Там сохранение катринки элементарно: правой кнопкой по картинке > контекстное меню > сохранить изображение.

Спасибо! Получил, распаковал. Скоро начну выкладывать. Пока не решил КАК. То ли ВСЕ выложить и потом коментировать.
То ли по частям и Сразу коментировать...

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 16:58:40

Tool написал : Вид как будто ступени этой лестницы парят в воздухе

Любопытно: температура снега НИЖЕ, чем голой подпорной стенки и лесницы (бетона) Углы дома также имеют тепературу лестницы (зелёный цвет):)

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

16.01.2011 в 17:16:39

Первые Фото: Входная вандалоустойчивая Стальная дверь в дом фирмы "Хёрман" (Германия) со шторкой внизу.

  1. Видно плохое прилегание вверху справа. В углу Плюс 10,3 градуса
    А также хорошие теплоизоляционные свойства Полотна двери. (толщина 5 см)+21,5 .
  2. Поправить проблемно.
  3. Причина: возможно дверь погнулась при транспортировке. НО... Наличие тамбура "сглаживает" недостаток. Было Минус 20. Дверь в этом месте не промёрзла.

Вторые два фото: угол стены и потолка справа над входной дверью.(там же)

  1. Пониженная температура. На 3,4 градуса ниже остальных стен.
  2. Конструктивная особенность.
  3. Причина: В этом месте опирается железобетонная балка (над правой Аркой входа в дом) Тамбур решает эту "проблему". Да и не "проблема" это. Разница в 3,4 градуса. Локально.

По ходу дела , обращаю внимание участников Форума на ВАЖНУЮ особенность Фотографий Тепловизора: Он показывет ЦВЕТАМИ РАЗНИЦУ (!!!) температур, а не их Абсолютное значение!!! Т.е. Синий цвет, например, в одном случае,- 19,5 градусов. В другом,- 10,5. Абсолютная температура смотрится НА ШКАЛЕ в изображении.

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УКАЗАЛ ЕЁ В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ФОТОГРАФИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЁТА. Цифрами.

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.