Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.09.2013 в 17:53:47

#4060587

Mazaika написал : Надеюсь, что мощности генератора хватит для работы насоса в скважин

хватит весь дом запитать. только как буджет подключатся ,предусмотрен ли авр и перекидной орубильник

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

30.09.2013 в 21:36:59

#4061022

ionchik написал : Mazaika, а нога где?

Какая нога?...Пятая у собаки?...:) А-а-а- , дошло про ногу. Типа, нога съедена, и в зубах то, что осталось:). Не беспокойтесь, нога цела. Просто собака у меня такая,- постоянно носит тапочки и обувь хозяевам. Заезжаю на участок, и радостный Банди (так зовут собаку) уже бежит в зубах тащит тапочки. Ретривер,- это от слова возвращать, приносить. В генах у этой породы(Золотистый ретривер) приносить. Охотничья порода. Очень добрая. (Грудных детей можно с ней оставлять,- никогда не тронет). Вот и таскает вместо дичи тапочки.:)

витаон написал : хватит весь дом запитать. только как буджет подключатся ,предусмотрен ли авр и перекидной рубильник

Рубильник не предусмотрен. Когда я строил дом, я гипотетически предполагал аварийное электропитание. Но после того, как три раза просидел долго без света, вопрос генератора встал в Практическую плоскость. У соседа на улице свет всегда был. Но что интересно, шума двигателя не слышно. Может у него аккумуляторы с инвертором в 220 В? Сейчас как раз думаю над схемой. Тут проблема в том, чтобы путём перекомутации из трёхфазного ВВОДНОГО электропитания сделать однофазное от генератора. Пока не могу решить вопрос безопасного переключения с "защитой от дурака". Другая проблема,- отсутствие свободного места в распределительном электрическом шкафу. Тут придётся ставить дополнительный шкафчик. Провод планирую завести через гараж и через стену в шкафчик.

0
Аватар пользователя
mirok

Местный

Регистрация: 14.12.2008

Борисоглебск

Сообщений: 283

30.09.2013 в 22:17:57

#4061121

Mazaika написал : Тут проблема в том, чтобы путём перекомутации из трёхфазного ВВОДНОГО электропитания сделать однофазное от генератора. Пока не могу решить вопрос безопасного переключения с "защитой от дурака".

По-моему достаточно просто реализовать на старом пускателе по-моему тип ПМЕ. В обычном режиме обмотка реле не запитана и 3 фазы проходят насквозь. Как только запустился гена - запитывается обмотка и потребители переключаются на него. Со стороны гены перед пускачем все три фазы соединены друг с другом. Для пущей уверенности можно фазы соединить через щитовые автоматы.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.09.2013 в 22:25:30

#4061135

Mazaika написал : Тут проблема в том, чтобы путём перекомутации из трёхфазного ВВОДНОГО электропитания сделать однофазное от генератора

А никакой проблеммы нет , просто надо все критичные потребители посадить в щите на одну фазу её и комутировать, или тупо пралелить все 3 ,всё одно 6квт в доме одновременно никогда не качает ну максимум 3-4квт. Лучше механический перекидной так надёжнее , а то не дай бог в сеть пойдёт напруга, например когда отключают на обслуживание а там увас не сработало что то и от сети не отрубилось. ,Насколько я знаю если авр стоит то это уже без разрешения делать нельзя , нужно и гену регестрировать и авр сертифицированый,к перекидному никто не добадывается, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ У НАС ТАК

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

30.09.2013 в 22:29:57

#4061144

mirok написал : По-моему достаточно просто реализовать на старом пускателе по-моему тип ПМЕ.

витаон написал : просто надо все критичные потребители посадить в щите на одну фазу её и комутировать

Как-то так?...Вот , нашёл подходящую схему в интернете. Взять за основу и модифицировать. У меня нет устройства автоматического переключения сетевого питания на резервное и обратно при пропадания сетевого напряжения. Ещё по совету mirok дополнительно подстраховаться автоматами.

0
Аватар пользователя
витаон

Местный

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

30.09.2013 в 22:46:34

#4061182

ну не надёжно с пускателями , могут и залипнуть и масса факторов ,нормальные авр имеют кучу блокировок для безопасности ,купите авв шный перекидной на дин рейку и не парьтесь с пускачом , тем более одним нормально резерв не организовать

0
Аватар пользователя
sfenn

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Москва

Сообщений: 73

30.09.2013 в 23:04:06

#4061244

Mazaika написал : Бензогенератор Robin-Subaru мощностью 6,5 Квт. EB7.0/230-SLE Для резервного электроснабжения. Как распогодится (идут дожди) , планирую его поставить в домик кессона на полку и кабель подвести к дому.

Mazaika, а не рассматривали такой вариант: Генератор установлен в домике для кессона небольшого объема => двигатель при работе потребляет кислород и выбрасывает выхлопные газы, том числе угарный => из-за недостатка кислорода двигатель глохнет => вы заходите проверить что случилось (прикрыв за собой дверь), несколько вдохов => потеря сознания .....

При концентрации угарного газа (СО) 1,28% необходимо 2-3 вдоха для потери сознания, смерть через 3 мин. http://otravlenie.netnotebook.net/household_poisoning/toxic_carbon_monoxide.html Для достижения такой концентрации в кессоне объемом 10 м куб. необходимо 128 л. угарного газа. В выхлопных газах содержится от 0,2% до 6,3% СО => необходимо от 2032 л. до 64000 л. выхлопных газов. 4-х тактный двигатель объемом 400 см куб. при 3000 об/мин производит 0,4х1500= 600 л/мин выхлопных газов. Для достижения смертельной концентрации СО 1,28% двигатель должен работать от 4 до 106 мин. в герметичном кессоне. При этом , чем меньше будет оставаться в воздухе кислорода, тем больше будет содержание СО в выхлопных газах.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

30.09.2013 в 23:44:07

#4061345

sfenn написал : Mazaika, а не рассматривали такой вариант:

Ок. Рассматривал. Генератор я ставлю к стене домика кессона с небольшим зазором как раз напротив выхлопной трубы генератора. В стене делаю в этом месте отверстие. Для забора наружного воздуха у меня итак уже есть отверстие в стене. Если необходимо, то сделаю удлинение выхлопной трубы. Уже присмотрел специальную, термостойкую гофрированную в магазине.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

30.09.2013 в 23:46:41

#4061350

витаон написал : купите авв шный перекидной на дин рейку

Вот, есть готовое техническое решение. Надо только посмотреть, можно ли применить без переделок и доработок: http://www.genprof.ru/avtomatika/avr-kpats-26-3-kipor.html

0
Аватар пользователя
sfenn

Местный

Регистрация: 20.08.2009

Москва

Сообщений: 73

01.10.2013 в 00:26:44

#4061442

Mazaika написал : Если необходимо, то сделаю удлинение выхлопной трубы. Уже присмотрел специальную, термостойкую гофрированную в магазине.

Я думаю это нужно сделать обязательно, и герметично. Видео по теме http://www.youtube.com/watch?v=wQT7iOKLr-Y

0
Аватар пользователя
mirok

Местный

Регистрация: 14.12.2008

Борисоглебск

Сообщений: 283

01.10.2013 в 23:51:39

#4063555

Mazaika написал : Вот, есть готовое техническое решение. Надо только посмотреть, можно ли применить без переделок и доработок: http://www.genprof.ru/avtomatika/avr-kpats-26-3-kipor.html

что-то ссылка не открывается. Насчет залипнут контакты - очень сомневаюсь. у нас можно взять на рынке пускач за 300 руб на 25 ампер. у него по паспорту надежность милион переключений. Это при частоте запуска 1 раз в месяц около 83 тыс лет. На них работает огромное кол-во оборудования где залипание смертельно опасно и ничего, как-то функционирует. У меня такой стоит на управлении насосной станцией уже несколько лет. включается думаю что под сотню раз в день и все ок. И даже если залипнет - ну не запустится или не остановится, и что? Никакой опасности. Схема правильная, но на три вертикальные линии между ПК и К1 надо поставить трехфазный автомат или между ПК и точкой соединения фазовых линий, не знаю куда там лучше вставить по конструктиву. А еще лучше весь дом повесить на одну фазу, а три оставить на улице или в гараже, сарае для силовых нужд. Это и безопаснее.

0
Аватар пользователя
Namid

Местный

Регистрация: 29.11.2011

Москва

Сообщений: 16

02.10.2013 в 09:23:36

#4064034

mirok написал : что-то ссылка не открывается. Насчет залипнут контакты - очень сомневаюсь. у нас можно взять на рынке пускач за 300 руб на 25 ампер. у него по паспорту надежность милион переключений. Это при частоте запуска 1 раз в месяц около 83 тыс лет. На них работает огромное кол-во оборудования где залипание смертельно опасно и ничего, как-то функционирует. У меня такой стоит на управлении насосной станцией уже несколько лет. включается думаю что под сотню раз в день и все ок. И даже если залипнет - ну не запустится или не остановится, и что? Никакой опасности. Схема правильная, но на три вертикальные линии между ПК и К1 надо поставить трехфазный автомат или между ПК и точкой соединения фазовых линий, не знаю куда там лучше вставить по конструктиву. А еще лучше весь дом повесить на одну фазу, а три оставить на улице или в гараже, сарае для силовых нужд. Это и безопаснее.

Что и имеем в сельских электросетях - перекос фаз ( Недогруженные или перегруженные фазы и соответствующие напряжения на них...Насчет безопаснее под вопросом. Для себя решил брать 3х фазный генератор.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

02.10.2013 в 11:14:51

#4064223

mirok написал : что-то ссылка не открывается.

Только что проверил,- ссылка рабочая.

0
Аватар пользователя
mirok

Местный

Регистрация: 14.12.2008

Борисоглебск

Сообщений: 283

02.10.2013 в 11:23:54

#4064241

Ну вешание на одну фазу или на три локальное домовладение не спасёт. Если все распределят нагрузку по трем фазам более-менее равномерно, тогда да. но врубание сварочника или тена на одной фазе при старых сетях обеспечат все тот-же перекос, так что розетки дома и освещение в комнатах (на энергосберегайках?) можно смело вешать на одну фазу. У самого дома тоже на трех сейчас, но планирую переделать. А по безовасности - исключение дома 380 вольт безопасности прибавит без вопросов. Например воткнули пылесос в розетку в одной комнате на одну фазу, а стиралку в другой на другую. пришли пылесосить к стиралке. и вот вам неподалеку друг от друга 380. Я понимаю что есть куча прочих защит, но исключение этой возможности как таковой вероятность поражения и последствия может только уменьшить.

0
Аватар пользователя
mirok

Местный

Регистрация: 14.12.2008

Борисоглебск

Сообщений: 283

02.10.2013 в 11:24:27

#4064242

Mazaika написал : Только что проверил,- ссылка рабочая.

да, сегодня работает. вчера ночью - проблемы были

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу