Lazzy
Lazzy
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Москва

Сообщений: 34

09.01.2009 в 03:04:44

Хоть эта тема и поднималась не раз - хочу уточнить.

Планирую развести медью водопровод в ванной комнате последовательно - стиралка, душ, раковина и накопительный нагреватель. От стояка идёт отвод на 1/2". Имеет ли смысл использовать трубу больше чем 15мм для отвода от стояка до фильтров-счётчика-редуктора и дальше до отводов на водорозетки ? :confused:

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.01.2009 в 03:27:02

Lazzy написал :

Имеет смысл использовать 18-ю,а при большой длине и кол-ве поворотов-22-ю. Строго говоря,15 мм медь меньше по проходному сечению,чем оцинковка 1/2...

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

09.01.2009 в 10:36:05

Lazzy написал : медью водопровод в ванной комнате последовательно

Правильное желание. И от подающей трубы отойти тройничками 18*15*18, либо 22*15*22, и будет правильный водопровод.

0
Lazzy
Lazzy
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Москва

Сообщений: 34

09.01.2009 в 11:14:25

Спасибо.

С трубой понятно. А арматуру всю ставить на 1/2"?

И ещё вопрос - у меня полотенцесушитель подсоединяется к горячей воде со стоком в обратку (т.е. в стояке всего 3 трубы). Как я понял из форума, его нельзя развести медью, т.к. сток будет идти в оцинкованный стояк. Чем лучше тогда сделать разводку ПС - оцинковокой ?

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

09.01.2009 в 11:27:32

Lazzy написал : А арматуру всю ставить на 1/2"?

Да, но ПОЛНОПРОХОДНУЮ, то есть желательно без заужений внутреннего проходного диаметра.

Lazzy написал : Чем лучше тогда сделать разводку ПС - оцинковокой ?

Если получится оцинковкой с грамотной паковкой резьб - то отлично.
Если нет - то как вариант армированный волокном (не требующий зачистки) ППР от немцев.

0
Lazzy
Lazzy
Новичок

Регистрация: 05.01.2009

Москва

Сообщений: 34

09.01.2009 в 11:42:14

Гвоздь написал : Да, но ПОЛНОПРОХОДНУЮ, то есть желательно без заужений внутреннего проходного диаметра.

А шаровые краны - полнопроходные ?

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

09.01.2009 в 12:14:28

Lazzy написал : А шаровые краны - полнопроходные ?

В смысле какие бывают или какие ставить? Бывают разные. Ставить нужно полнопроходные. Если будете менять краны на вводе воды - ставьте Овентроп, в случае чего его даже жена сможет перекрыть маникюром, с бугатти такое не всегда возможно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу