Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.01.2009 в 00:18:15

Уважаемые господа! Прошу помощи, перелопатил кучу информации, но конкретного ответа на интересущий меня вопрос так и не нашёл... Подскажите какое преимущество имеет коллекторная схема водопровода перед обычным последовательным соединением потребителей (делаю ремонт в двухкомнатной хрущёвке). Заранее благодарен.

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2752

11.01.2009 в 00:43:36

При коллекторной схеме: жена,набирая в чайник воду, не должна ошпарить моющегося под душем гостя.Во-вторых;меняя смеситель в ванной (или устанавливая стиралку),вы можете ходить в туалет:o.Поскольку такие (или подобные )случаи достаточно редки,можно сэкономить на материалах и монтаже,сделав последовательную разводку.И ещё;бойлер лучше всего состыковывать с коллектором.Всё это описано в технической литературе,читайте вдумчиво:) .

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

11.01.2009 в 08:35:04

mtv2009 написал : Подскажите какое преимущество имеет коллекторная схема водопровода перед обычным последовательным соединением потребителей (делаю ремонт в двухкомнатной хрущёвке). Заранее благодарен.

Выбор схемы зависит от нескольких факторов. Диаметр отвода от стояка, материал труб, количество и требуемый расход для потребителей, удобства эксплуатации, стоимости работ. Опишите, что Вы хотите получить, тогда можно будет порекомендовать схему.

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

11.01.2009 в 08:37:40

waw0375 написал : При коллекторной схеме: жена,набирая в чайник воду, не должна ошпарить моющегося под душем гостя.Во-вторых;меняя смеситель в ванной (или устанавливая стиралку),вы можете ходить в туалет.Поскольку такие (или подобные )случаи достаточно редки,можно сэкономить на материалах и монтаже,сделав последовательную разводку.И ещё;бойлер лучше всего состыковывать с коллектором.Всё это описано в технической литературе,читайте вдумчиво

Всего, что Вы написали, можно достичь при любой схеме подключения.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.01.2009 в 12:00:00

Badger, спасибо за отклик! Значит обо всём по порядку: диаметр отвода от стояков 1/2", стояки нержавейка (менять не планирую), разводку планирую сделать металлопластиком. Теперь про потребители: Санузел: унитаз, смеситель для раковины, смеситель для ванной, стиральная машина, накопительный водонагреватель; Кухня: раковина и фильтр для очистки воды. А получить хочется удобную и надёжную для эксплуатации систему (в принципе, думаю как и все).

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

11.01.2009 в 12:18:29

А фитинги для МП какие? Замуровывать трубы планируете?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.01.2009 в 12:26:14

Вот с фитинги как раз и не знаю какие выбрать... Трубы частично планирую замуровать. Соединения труб не должны быть замурованы, либо к ним должен быть доступ, правильноя понимаю?

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

11.01.2009 в 12:47:48

mtv2009 написал : Вот с фитинги как раз и не знаю какие выбрать... Трубы частично планирую замуровать. Соединения труб не должны быть замурованы, либо к ним должен быть доступ, правильноя понимаю?

Если замуровывать, то только пресс-фитинги. С МП лучше дружит коллекторная схема разводки. В принципе, можно запитать от одного выхода коллектора всех потребителей на кухне. Можно объединить стиралку и унитаз (если они рядом). В любом случае, при вводе 1/2, будет взаимное влияние потребителей.

0
Гвоздь
Гвоздь
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

11.01.2009 в 16:09:38

mtv2009 написал : стояки нержавейка

Вот это по-настоящему.

0
tvmaster
tvmaster
Резидент

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

11.01.2009 в 17:18:19

mtv2009 написал : диаметр отвода от стояков 1/2"

Будет замечательно, если получиться заменить стояковые отводы 1/2 на 3/4.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2009 в 18:16:20

Спасибо всем за ответы. Думаю всё же остановлюсь на коллекторной схеме... Давайте теперь обсудим, как разместить всё это хозяйство в рамках небольшого санузла. Все схемы, которые я видел на фотах, выглядели слишком громоздко, и меня всерьёз беспокоит вопрос размещения сантехоборудования. Канализационная труба в моём санузле проходит в небольшом углублении (ширина 400 мм, глубина 300 мм) - это единственное место где можно разместить обвязку. Извиняюсь за отсутствие фото - в ближайшее время размещу:o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу