caravan
caravan
Новичок

Регистрация: 18.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

21.01.2009 в 16:11:04

не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

0
alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:45:15

caravan написал : не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

как объяснил "живой" электрик, 10мА имеет смысл ставить тогда, когда ты не может резко отпрыгнуть от предмета, от которого дернуло током - например, душевая кабина, когда ты стоишь в воде... потому для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы ;) Ну, и для варочной - УЗО на 40А + 10мА непросто найти...

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.01.2009 в 16:50:33

caravan написал : на 10мА

да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена :)

alenick написал : для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы

так это собственно узо+автомат в одном корпусе, вам бы стиральную машину на отдельный диф типа А посадить и свет в "сантехкабине" реализовать отдельным дифом, оставив остальной свет на автоматах, иначе периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в прихожей - это не самая удачная идея

0

человек-электрик

alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:55:07

jaja написал : да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена

вот и да! тоже думали :))) Это ж есть вероятность, что оно будет постоянно отрубаться, пока не задолбает и не вызовешь мастера по быт. прибору :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2009 в 16:59:42

caravan написал : лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

УЗО не предназначено для защиты техники - об этом обязан позаботиться производитель этой самой техники.

caravan написал : я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они

Фотографии использования СИЗов в строительстве я уже вывешивал.

alenick написал : очень бы хотелось услышать критику... http://keep4u.ru/imgs/b/2009/01/21/0...fc84dd8630.jpg

А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.:)

0
alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:59:58

jaja написал : наче периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в коридоре - это не самая удачная идея

в прихожей будет один светильник, который запитан от розеток

0
alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 17:01:30

avmal написал : А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.

всё переделывать не будем, ибо делается на основе существующей схемы... выше фотки щитка есть

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2009 в 17:12:28

alenick написал : делается на основе существующей схемы...

Я про это и говорил, думая, что поймете.

0
alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 17:20:04

avmal написал : Я про это и говорил, думая, что поймете.

то есть, предлагаете переделать всю схему? не хоцца, оц как не хоцца...

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.01.2009 в 17:21:32

alenick написал : фотки щитка есть

Вам бы, по хорошему, стоило этот щрн вместе со всеми потрохами, ценной бандеролью, отправить пользователю, который ежедневно, без перерыва на обед, чуть ли не в каждой теме надхваляется над продукцией иэк :) а так, вам действительно либо всё переделывать, либо уж оставьте как есть

0

человек-электрик

alenick
alenick
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

22.01.2009 в 11:58:59

Последний утвержденный вариант: http://keep4u.ru/full/2009/01/22/98e8c7bd54aeeb2b94/jpg

Если кому-нибудь не лень высказаться по поводу схемы, велкам :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.