Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 15:59:07

Таки схема!

На основе существующей. Старались учесть все советы, которые здесь написали. Тревожит немерянное кол-во автоматов и прочих УЗО:)

Поскольку положили глаз на электрохозяйство фирмы ABB, то номиналы и пр. выбирались с учетом того, что имеется в каталогах у производителя... Ну, вот только вводный дифавтомат от Шнайдера - у ABB просто нет аналогичного.

В общем, очень бы хотелось услышать критику...

0
Аватар пользователя
caravan

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

21.01.2009 в 16:07:15

justis1 :applause:

а так схемка как схемка. ИМХО поводу пайки/сварки/обжимки в распр.коробках - споров много идёт (особенно на мастерсити:) ), но я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они...предвижу град оскорблений от корифеев:help

А в остальном - штробите и будет вам счастье. И на коронках под подрозетники денежки не экономьте.

0
Аватар пользователя
caravan

Местный

Регистрация: 18.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 20

21.01.2009 в 16:11:04

не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:45:15

caravan написал : не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

как объяснил "живой" электрик, 10мА имеет смысл ставить тогда, когда ты не может резко отпрыгнуть от предмета, от которого дернуло током - например, душевая кабина, когда ты стоишь в воде... потому для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы ;) Ну, и для варочной - УЗО на 40А + 10мА непросто найти...

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.01.2009 в 16:50:33

caravan написал : на 10мА

да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена :)

alenick написал : для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы

так это собственно узо+автомат в одном корпусе, вам бы стиральную машину на отдельный диф типа А посадить и свет в "сантехкабине" реализовать отдельным дифом, оставив остальной свет на автоматах, иначе периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в прихожей - это не самая удачная идея

0

человек-электрик

Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:55:07

jaja написал : да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена

вот и да! тоже думали :))) Это ж есть вероятность, что оно будет постоянно отрубаться, пока не задолбает и не вызовешь мастера по быт. прибору :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2009 в 16:59:42

caravan написал : лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека

УЗО не предназначено для защиты техники - об этом обязан позаботиться производитель этой самой техники.

caravan написал : я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они

Фотографии использования СИЗов в строительстве я уже вывешивал.

alenick написал : очень бы хотелось услышать критику... http://keep4u.ru/imgs/b/2009/01/21/0...fc84dd8630.jpg

А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.:)

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 16:59:58

jaja написал : наче периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в коридоре - это не самая удачная идея

в прихожей будет один светильник, который запитан от розеток

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 17:01:30

avmal написал : А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.

всё переделывать не будем, ибо делается на основе существующей схемы... выше фотки щитка есть

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.01.2009 в 17:12:28

alenick написал : делается на основе существующей схемы...

Я про это и говорил, думая, что поймете.

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

21.01.2009 в 17:20:04

avmal написал : Я про это и говорил, думая, что поймете.

то есть, предлагаете переделать всю схему? не хоцца, оц как не хоцца...

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.01.2009 в 17:21:32

alenick написал : фотки щитка есть

Вам бы, по хорошему, стоило этот щрн вместе со всеми потрохами, ценной бандеролью, отправить пользователю, который ежедневно, без перерыва на обед, чуть ли не в каждой теме надхваляется над продукцией иэк :) а так, вам действительно либо всё переделывать, либо уж оставьте как есть

0

человек-электрик

Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

22.01.2009 в 11:58:59

Последний утвержденный вариант: http://keep4u.ru/full/2009/01/22/98e8c7bd54aeeb2b94/jpg

Если кому-нибудь не лень высказаться по поводу схемы, велкам :)

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

22.01.2009 в 12:14:00

кондиционерам и освещению, имхо, ни каких узо не надо, оставьте типа А на стиральную машину и душевую кабину, типа АЦ на все розетки, можно еще противопожарное селективное на 300ма узо поставить перед вводным автоматом, ну а можно и не ставить. :)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

22.01.2009 в 12:32:37

jaja написал : кондиционерам и освещению, имхо, ни каких узо не надо,

с сайта Климат-Проф: http://www.climat-prof.ru/st82_podkl.html "Учитывая, что наружные блоки и вентиляторы кондиционеров работают в жестких условиях эксплуатации, требуется дополнительная мера защиты от поражения электрическим током. Таким устройством является устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальную силу тока. " так что тут лучше перебдеть...

На свет в сантехкабине, где "мокрое место", УЗО хотелось бы поставить, ну пусть тогда уж для защиты техники и вообще будет узо и на свет в комнатах тоже :)

jaja написал : типа АЦ на все розетки

http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806 "Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники — торшеры, бра с тиристорными светорегуляторами. Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а, соответственно, и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа «А». "

откуда-то ещё: "А в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищать человека от поражения током. В Германии было разработано УЗО типа А, которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%."

посему - лучше перебдеть и здесь тоже... Хотя очень печально, что ABB не делает УЗО типа А :( Видимо, придется искать среди Шнайдера и Сименса...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.