не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
21.01.2009 в 16:11:04
не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
21.01.2009 в 16:45:15
caravan написал : не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
как объяснил "живой" электрик, 10мА имеет смысл ставить тогда, когда ты не может резко отпрыгнуть от предмета, от которого дернуло током - например, душевая кабина, когда ты стоишь в воде... потому для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы ;) Ну, и для варочной - УЗО на 40А + 10мА непросто найти...
21.01.2009 в 16:50:33
caravan написал : на 10мА
да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена :)
alenick написал : для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы
так это собственно узо+автомат в одном корпусе, вам бы стиральную машину на отдельный диф типа А посадить и свет в "сантехкабине" реализовать отдельным дифом, оставив остальной свет на автоматах, иначе периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в прихожей - это не самая удачная идея
человек-электрик
21.01.2009 в 16:55:07
jaja написал : да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена
вот и да! тоже думали :))) Это ж есть вероятность, что оно будет постоянно отрубаться, пока не задолбает и не вызовешь мастера по быт. прибору :)
21.01.2009 в 16:59:42
caravan написал : лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО 30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
УЗО не предназначено для защиты техники - об этом обязан позаботиться производитель этой самой техники.
caravan написал : я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они
Фотографии использования СИЗов в строительстве я уже вывешивал.
alenick написал : очень бы хотелось услышать критику...
А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.:)
21.01.2009 в 16:59:58
jaja написал : наче периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в коридоре - это не самая удачная идея
в прихожей будет один светильник, который запитан от розеток
21.01.2009 в 17:01:30
avmal написал : А чего критиковать - красиво, но если хотите, чтобы было грамотно и безопасно, то надо все переделать.
всё переделывать не будем, ибо делается на основе существующей схемы... выше фотки щитка есть
21.01.2009 в 17:12:28
alenick написал : делается на основе существующей схемы...
Я про это и говорил, думая, что поймете.
21.01.2009 в 17:20:04
avmal написал : Я про это и говорил, думая, что поймете.
то есть, предлагаете переделать всю схему? не хоцца, оц как не хоцца...
21.01.2009 в 17:21:32
alenick написал : фотки щитка есть
Вам бы, по хорошему, стоило этот щрн вместе со всеми потрохами, ценной бандеролью, отправить пользователю, который ежедневно, без перерыва на обед, чуть ли не в каждой теме надхваляется над продукцией иэк :) а так, вам действительно либо всё переделывать, либо уж оставьте как есть
человек-электрик
22.01.2009 в 11:58:59
Последний утвержденный вариант:
Если кому-нибудь не лень высказаться по поводу схемы, велкам :)