На основе существующей.
Старались учесть все советы, которые здесь написали.
Тревожит немерянное кол-во автоматов и прочих УЗО:)
Поскольку положили глаз на электрохозяйство фирмы ABB, то номиналы и пр. выбирались с учетом того, что имеется в каталогах у производителя... Ну, вот только вводный дифавтомат от Шнайдера - у ABB просто нет аналогичного.
а так схемка как схемка.
ИМХО поводу пайки/сварки/обжимки в распр.коробках - споров много идёт (особенно на мастерсити:) ),
но я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они...предвижу град оскорблений от корифеев:help
А в остальном - штробите и будет вам счастье. И на коронках под подрозетники денежки не экономьте.
caravan написал :
не ставьте вы дифы. уж лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО
30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
как объяснил "живой" электрик, 10мА имеет смысл ставить тогда, когда ты не может резко отпрыгнуть от предмета, от которого дернуло током - например, душевая кабина, когда ты стоишь в воде... потому для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы ;)
Ну, и для варочной - УЗО на 40А + 10мА непросто найти...
да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена :)
alenick написал :
для экономии места в щитке и денег исп. диффавтоматы
так это собственно узо+автомат в одном корпусе, вам бы стиральную машину на отдельный диф типа А посадить и свет в "сантехкабине" реализовать отдельным дифом, оставив остальной свет на автоматах, иначе периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в прихожей - это не самая удачная идея
jaja написал :
да-да, с десятимилиамперными узо -самая безопасная электропроводка. большую часть времени, пока хозяевам не надоест, она будет обесточена
вот и да! тоже думали :))) Это ж есть вероятность, что оно будет постоянно отрубаться, пока не задолбает и не вызовешь мастера по быт. прибору :)
caravan написал :
лучше узо + автомат и лучше не на 30, а на 10мА ИМХО
30 - на защиту техники, 10 на защиту человека
УЗО не предназначено для защиты техники - об этом обязан позаботиться производитель этой самой техники.
caravan написал :
я бы предложил сипы то бишь "колпачки", дешево,доступно и даже ребенок справится. Кстати, в новом строительстве в основном исп-ся именно они
Фотографии использования СИЗов в строительстве я уже вывешивал.
jaja написал :
наче периодически в "прихожей, на кухне и коридоре" согласно схеме придется сидеть в темноте, а исходя из того что щиток у вас скорее всего в коридоре - это не самая удачная идея
в прихожей будет один светильник, который запитан от розеток
Вам бы, по хорошему, стоило этот щрн вместе со всеми потрохами, ценной бандеролью, отправить пользователю, который ежедневно, без перерыва на обед, чуть ли не в каждой теме надхваляется над продукцией иэк :) а так, вам действительно либо всё переделывать, либо уж оставьте как есть
кондиционерам и освещению, имхо, ни каких узо не надо, оставьте типа А на стиральную машину и душевую кабину, типа АЦ на все розетки, можно еще противопожарное селективное на 300ма узо поставить перед вводным автоматом, ну а можно и не ставить. :)
jaja написал :
кондиционерам и освещению, имхо, ни каких узо не надо,
с сайта Климат-Проф:
http://www.climat-prof.ru/st82_podkl.html"Учитывая, что наружные блоки и вентиляторы кондиционеров работают в жестких условиях эксплуатации, требуется дополнительная мера защиты от поражения электрическим током. Таким устройством является устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальную силу тока. "
так что тут лучше перебдеть...
На свет в сантехкабине, где "мокрое место", УЗО хотелось бы поставить, ну пусть тогда уж для защиты техники и вообще будет узо и на свет в комнатах тоже :)
jaja написал :
типа АЦ на все розетки
http://www.uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0806"Практически все персональные компьютеры, телевизоры, видеомагнитофоны имеют импульсные блоки питания, все последние модели электроинструмента, стиральных, швейных машин, бытовых кухонных электроприборов снабжены тиристорными регуляторами без разделительного трансформатора. Широко применяются различные светильники — торшеры, бра с тиристорными светорегуляторами.
Это означает, что вероятность возникновения утечки пульсирующего постоянного тока, а, соответственно, и поражения человека значительно возросла, что и явилось основанием для внедрения в широкую практику УЗО типа «А». "
откуда-то ещё:
"А в быту применяются приборы, которые искажают, выпрямляют синусоиду - стиральные машины, видео, компьютеры, аудио-техника - и в таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит - и способность надежно защищать человека от поражения током. В Германии было разработано УЗО типа А, которое реагирует также на пульсирующий (выпрямленный) ток. Оно дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%."
посему - лучше перебдеть и здесь тоже... Хотя очень печально, что ABB не делает УЗО типа А :( Видимо, придется искать среди Шнайдера и Сименса...