Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

18.01.2009 в 10:36:07

justis1 написал : На 10 мА УЗО существует, продавцам доверять не стоит.

спасиб! :)

justis1 написал : Группы (те кабели, что идут от щитка до распределительной коробки) наверняка всё-таки сечением на 2,5 мм2

да, меня тоже не покидает эта мысль :) Поглядим сегодня на месте.

justis1 написал : кабель идущий на э/плиту не может быть сечением менее 4 мм2.

меряли штангенциркулем :) Это недостоверно? если подумать, 3х2,5 - это 6кВт, на какую-нибудь Лысьву хватает... на то, может, и рассчитано :)

alid написал : Все УЗО, за исключением света, не защищены от предельного тока!

все УЗО с большим кол-вом автоматов за ними имеют номинал 63А - тот же, что и входной автомат... Делали так с мыслями, что входной автомат будет защищить УЗО.

alid написал : В общем диффавтомате 63А не вижу смысла, достаточно простого автомата.

ага, подумали над предложением - и согласились :)

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

18.01.2009 в 10:36:59

чуток обновленный вариант схемы с пояснениями:

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2009 в 12:04:43

justis1 написал : кабель идущий на э/плиту не может быть сечением менее 4 мм2

alenick написал : меряли штангенциркулем Это недостоверно?

Мерили что? Штангенциркуль площадь сечения не измеряет... Только диаметр... Сечение ещё посчитать надо...( S=πr2 ) Или смотреть в справочнике P.S. Штангенциркуль, если он в неумелых руках, или сильно изношен, не обеспечит необходимой точности измерения. Микрометр предпочтителен.

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

18.01.2009 в 12:11:34

Alex___dr написал : Сечение ещё посчитать надо... S=πr2

йа тупое бревно :) спасибо за ценное замечание!

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2009 в 12:13:28

alenick написал : спасибо за ценное замечание!

Смотрите таблицу выше...

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.01.2009 в 12:28:27

2alenick у Вас в схеме: "УЗО защищено входным автоматом (оба на 63А)" - это бессмысленно, поскольку узо и так защищены нижестоящими автоматами

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28323

18.01.2009 в 12:38:21

2jaja Входной (если он до счётчика) автомат, служит для обесточивания счётчика...

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

18.01.2009 в 12:50:16

jaja написал : это бессмысленно, поскольку узо и так защищены нижестоящими автоматами

соображения такие: предположим, что несколько потребителей под одним УЗО работают на пределе допустимой силы тока, тогда автоматы ещё не отрубаются, но в сумме через общее УЗО ток идет приличный. Можно, конечно, посчитать возможные комбинации включенных потребителей и взять максимальную по силе тока (и взять УЗО именно с таким номиналом), но здесь можно чего-то не учесть... Поэтому мы решили взять тупо УЗО на 63мА (точно не сгорит, потому что входной автомат больше не пропустит).

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.01.2009 в 12:51:25

Alex___dr написал : Входной (если он до счётчика) автомат, служит для обесточивания счётчика...

согласен, вполне логично. Перед счетчиком выключатель нагрузки, далее сам счетчик, потом общий и уже после него узо защищаемые от кз нижестоящими автоматами, так? :)

0

человек-электрик

Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

18.01.2009 в 12:58:11

2alenick на "новые розетки" номиналы автоматов убавьте на шаг, бо сами розетки рассчитаны на ток в 16 ампер

0

человек-электрик

Аватар пользователя
justis1

Местный

Регистрация: 22.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 1045

18.01.2009 в 13:02:12

До кучи: На духовку достаточно 2,5 мм2. Иначе вы свою квартиру сделаете золотой, только все "ценности" будут зарыты в бетон - никто не свистнет, но и нечем похвастаться будет (а на слово ведь не поверят…). Кабель 3х2,5 мм2 это не 6 кВт. Для расчёта максимальных нагрузок по группам возьмите как условие для себя число 3,5 кВт. В реальности можно чуть больше 4-х кВт длительной нагрузки. Расчёты (понимаю, что я зануда) всё-таки лучше делать… "знающему толк", хм! специалисту. Грубо - отталкивайтесь от 6А*1мм2 обычно применяемых ныне медных кабелей, начиная с 1,5 мм2. Безопасность от пожара будет обеспечена.
… Автомат до счётчика… На лестничной площадке есть уже (должен быть). В том и профессионализм, чтобы лишнего не втюхивать в квартирный щиток, чтобы он не был размером со щит двухэтажного коттеджа. Для этого нужно на месте выяснить предполагаемое количество и места потребителей и после составить схему, просчитать необходимое количество мест в щите. Всё! Пошёл жене бра покупать, а то не хватает местного (мною любимого) освещения в комнате. :)

0
Аватар пользователя
topkin

Местный

Регистрация: 16.12.2008

Тюмень

Сообщений: 24

19.01.2009 в 08:57:34

Про контактные соединения есть гост ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Классификация. Общие технические требования

0
Аватар пользователя
alenick

Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 140

19.01.2009 в 12:28:15

граждане! схема, приведенная выше, временно снимается с обсуждения ввиду вновь открывшизся обстоятельств.. Во-первых, достоверно выяснено, что проводка в квартире сделана медью 3х2,5, на плиту - 3х4. Во-вторых, на месте было решено не переделывать всё нафиг, а органично дополнить существующую :) Вечером сегодня дорисую схему и выложу для развлечения и "прокачивания" общественности...

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.01.2009 в 14:14:43

jaja написал : 2alenick на "новые розетки" номиналы автоматов убавьте на шаг, бо сами розетки рассчитаны на ток в 16 ампер

+100. Автор, будующий электрик, не читает посты, которые ему пишут

dinamit007 написал : Запомните - если электрик вам предложит протянуть 3х2,5 и ПОСТАВИТЬ С25 - гоните такого! Провод 3х2,5 не расчитан на С25, рассчитан на С16 (предел С20). Тот С16, который поставили вам строители, поставлен на пределе возможностей кабеля ,по принципу "чтоб не выбивало". По такому же принципу чайникам ставят С25, срок службы кабеля сокращается, увеличивается пожароопасность... А кабель бывает с заниженным сечением жилы: пишут 2,5, а реально - 2,2 и кабель оказывается перегружен... Поэтому принцип разводки кабеля - на кухню две розеточные линии, защищённые С16 (не выше).

Раз не переделаваете все - будьте осторожны, не порежьте существующие провода при прорезке штроб (моя мама сверлила 3х1,5 под напряжением - говорит - страшно было, когда прорвала изоляцию и получился грохот!). Вы так и не ответили, какой у вас дом.Обычно провода идут на уровне распредкоробок. Подбирайте номиналы правильно (правило выше)! Фотки щита так и нет...

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

19.01.2009 в 14:15:11

alenick написал : Во-вторых, на месте было решено не переделывать всё нафиг, а органично дополнить существующую

это правильно

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу