justis1 написал :
На 10 мА УЗО существует, продавцам доверять не стоит.
спасиб! :)
justis1 написал :
Группы (те кабели, что идут от щитка до распределительной коробки) наверняка всё-таки сечением на 2,5 мм2
да, меня тоже не покидает эта мысль :) Поглядим сегодня на месте.
justis1 написал :
кабель идущий на э/плиту не может быть сечением менее 4 мм2.
меряли штангенциркулем :) Это недостоверно?
если подумать, 3х2,5 - это 6кВт, на какую-нибудь Лысьву хватает... на то, может, и рассчитано :)
alid написал :
Все УЗО, за исключением света, не защищены от предельного тока!
все УЗО с большим кол-вом автоматов за ними имеют номинал 63А - тот же, что и входной автомат... Делали так с мыслями, что входной автомат будет защищить УЗО.
alid написал :
В общем диффавтомате 63А не вижу смысла, достаточно простого автомата.
ага, подумали над предложением - и согласились :)