Коляшка
Коляшка
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Томск

Сообщений: 24

13.01.2009 в 12:26:19

Кабель чувашкабель сопротивление 1м-15Ом Регулятор KIMA с датчиком температуры окружающей среды и с датчиком температуры пола

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

13.01.2009 в 12:26:37

2Коляшка

Коляшка написал : но мне всетаки кажется за 5 дней он должен нагреться до 40 градусов

Не должен. Будет около 30. Попробуйте поставить терморегулятор на максимум, постелить коврик и через 6-8 часов попробывать рукой под ковриком. IMHO у Вас завышенные ожидания.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

13.01.2009 в 12:32:29

Gru написал : Кабель чувашкабель сопротивление 1м-15Ом

Скорее не Ом а Вт.

Коляшка написал : Регулятор KIMA с датчиком температуры окружающей среды и с датчиком температуры пола

Датчик воздуха не пробывали отключать?

0
Коляшка
Коляшка
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Томск

Сообщений: 24

13.01.2009 в 12:34:36

Датчик воздуха не пробывали отключать?

он встроенный не отключается температуру его меняю и ничего не происходит

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

13.01.2009 в 12:48:23

Коляшка написал : он встроенный не отключается

На максимум. Все на максимум.

Что то у Вас цифры не бьются. 120м кабеля по 15 Вт/м при 220 В дадут 8 А. Ваши 5,6 А могут быть при 150 В, что маловероятно, заметили бы. Даже если допустить замыкание кабеля на экран (если экран подключен к N что неправильно), 2/3 длины должны греть и это было бы заметно.

0
Коляшка
Коляшка
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Томск

Сообщений: 24

13.01.2009 в 13:22:22

А если экран вообще не зеземлен, что будет?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 13:25:32

Коляшка написал : Клещи есть но с сопротивлением у них проблема пищать начинают

обычно китайские и брендовые начинают пищать только если вкл их на звуковую прозвонку и когда сопротивление цепи менее 30 Ом

0
Коляшка
Коляшка
Новичок

Регистрация: 29.08.2008

Томск

Сообщений: 24

13.01.2009 в 13:29:15

Да просто клещи упали и начали звенеть при любом сопротивлении

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 13:53:02

полез я на сайт "Чувашкабель" посмотрел - 1м=0,15 Ом, действительно ток должен быть у вас порядка 10-13А:a , если 120 м заложили и напрямую в сеть подключили. А может поболее напихали:eek: 2х120м одолжите у кого нибудь мультиметр, сделайте замер (должно быть около 18 Ом), а то жутко интересно, да и верить стукнутым клещам уже неитересно, так бы сразу и признались

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

13.01.2009 в 14:01:51

Бредовая идея!:cool:
кабель повреждён в двух местах (закорочен на фольгу теплоизоляции) и вот тут и получаем 5,6А по току (фольга стала нагревателем):o

0
Алексейй
Алексейй
Резидент

Регистрация: 12.02.2006

Новосибирск

Сообщений: 2687

13.01.2009 в 14:24:56

У народа словосочетание ,,теплый пол,,вызывает бредовые илюзии. К примеру у меня греються 3 квадрата, дают по 90 ватт на квадратный метр , в сумме 270ватт.Помещение 16 квадрат . В помещении температура +3. Пол +10/те 3 квадрата что греються/.