meta написал :
Смотрел на эти камины вчера и так и не понял идеи.... Т.е. если это по сути полноценный котел с проосто одной стеклянной стенкой, то ото всей автоматики некуда не дется.... Т.е. возможный избыток тепла придется куда-то девать (и тут возникает теплоаккумулятор) или должна быть автоматика которая может его выключить или он должен как-то уметь сливать воду чтобы ее незакипятить..... Все равно какая-то обвеска возникает....
Если же это просто камин с трубами для воды - то КПД обогрева должен стремиться к нулю.... И все равно возникает вопрос куда девать воду скажем если хочется разжечь камин летом...
Камин с стекляной дверкой, ту комнату где сам стоит - нормально греет, для центральной системы еще теплообменник надо сделать, либо купить.
Одевается вместо трубы, у меня такая штука высотой 2 метра на 2 этаже стоит , толщиной такая ж как труба, вобщем это она и есть, просто внутрь на протяжении 2 метров _изнутри_ навита спиралью медная трубка, вход и выход выведены через трубу сквозь стенку, без дырок, не дымит оттуда.
общая длина трубки около 15 метров, можно и больше сделать.
ставится неподалеку бак, литров на 150, заполняем носителем. к нему трубку присоединяем эту, циркуляционный насос. Зимой при топке его включаем, летом - естественно нет. Энергии в баке запасенной после 4-5 часов киданий дров хватает на обогрев 4 комнат п о14 метров, 1 радиатор в каждой, с 11 вечера до 10 утра теплый еще.
Ну естессно дом без дырок должен быть.