Коллеги, добрый день.

Какие мнения/советы по такой ситуации.

Переехали в новую квартиру, в которой уже был сделан ремонт бывшими жильцами. Ремонт не плохой, поэтому капитально переделывать в ближайшие годы не будем.

Собственно про наследство на кухне, которое нам досталось.

Ну кухне есть блок розеток (4шт.) над столещницей недалеко от плиты (варочная + дух. шкаф)который подключен на провод плиты. В щитке на плиту стоит автомат на 25А.

В блок розеток влючены чайник, микроволновка.

Вчера купил встроенную ПММ, подключил к воде быстро и для теста решил включить ее в блок розеток. [далее планирую розетку где-нибудь под столещницей, т.к ПММ встраиваемая]

После окончания программы, обнаружил, что на корпусе ПММ есть напряжение.

Почему? (проверял корпус микроволновки - все ок, корпус плиты - все ок)

и 2-ой вопрос...?

можно ли прикрутить провод/розетку к проводу плиты, чтобы удобно было вкл./выкл. ПММ.

:help

0
dmikos
dmikos
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

13.01.2009 в 15:40:56

Переверните "вилку" в розетке, т.е. включите вверх ногами. Если не помогло, то надо искать утечку. Но скорее всего, розетка не заземлена и может возникнуть проблема с платой управления. Ремонт будет не гарантийный. Прикрутить можно, но надо знать толщину подводящего кабеля..

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2009 в 15:46:43

Переворачивал вилку, не помогло.

Т.е напряжение на корпусе может повлиять на работу электроники?

...вчера при тестовом запуске во время работы ПММ не горел ЖК дисплей

0
dmikos
dmikos
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

13.01.2009 в 16:15:08

Проверьте с помощью тестера наличие земли в розетке.. Если земли нет, то......надо делать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2009 в 13:00:30

И еще один вопрос - в случае неисправности ПММ, не послужит ли такое подключение (ПММ через

плиту) основанием для отказа в гарантийном ремонте?

0
dmikos
dmikos
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

14.01.2009 в 13:09:31

tochka1980 написал : И еще один вопрос - в случае неисправности ПММ, не послужит ли такое подключение (ПММ через

плиту) основанием для отказа в гарантийном ремонте?

Если подключение сделано правильно, то сам факт того, что ПММ подключена к плите не может являться основанием для отказа в гар. ремонте.

0
alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

14.01.2009 в 23:13:41

dmikos написал : Проверьте с помощью тестера наличие земли в розетке.. Если земли нет, то......надо делать.

А как с помощью тестера проверить заземление в розетке и что делать, если заземления нет?

0
alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

14.01.2009 в 23:16:03

tochka1980 написал : После окончания программы, обнаружил, что на корпусе ПММ есть напряжение.

А каким образом определили и каково его значение?

0
dmikos
dmikos
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

15.01.2009 в 10:11:48

Как правило, на корпусе стиральной или посудомоечной машины, при отсутствии заземления, может иметь место потенциал в размере 110 В и очень маленькой силой тока. Убить не убьет, но пощипывать будет. Для того, чтобы определить имеется ли в розетке заземление надо сделать:

  1. Убедиться, что розетка имеет 3 контакта (Фаза, ноль, земля).
    1. Отвентить розетку и убедиться, что ко всем контактам подходит отдельный провод. Если этого нет, то необходимо вести отдельный 3-х жильный кабель. Если подходят 3 провода, то "прозваниваем" фазу и ноль. Показания должны быть в пределах 220 В. Затем делаем тоже самое между фазой и землей. Должно быть также 220 В. Между нулем и землей должен быть 0 !!!. Если между "0" и "Землей" есть потенциал, то это плохо. Означает, что где-то в проводке пробита земля и есть наведенное напряжение. Устранить это очень сложно. Лечится, как правило, или проложением отдельного заземляющего провода от счетчика, или полностью меняется кабель подведения....
      В двух словах пытался объяснить.....:confused:
0
alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

16.01.2009 в 00:22:30

dmikos написал : Затем делаем тоже самое между фазой и землей. Должно быть также 220 В. Между нулем и землей должен быть 0 !!!.

А если зануление сделано в щитке - тестер все покажет, но при отгорании нуля мы получим фазу на корпус работающего прибора.

У меня в доме вообще заземления нет, как жить?

0
dmikos
dmikos
Новичок

Регистрация: 09.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

16.01.2009 в 10:38:06

alexsvar написал : А если зануление сделано в щитке - тестер все покажет, но при отгорании нуля мы получим фазу на корпус работающего прибора.

Здесь Вы не правы.... Щиток считается "глухозаземленной" вещью. И при отгорании "нуля", "фазы" на корпусе не будет...

0