Прочитав соседнюю ветку, полез искать табличку в свой холодильник. Пишут, что потребляемая можность 160 Вт, ток 10А.
Из всего многообразия ответов думаю, что подойдет 5-6А ( с запасом :) ) в связке с УЗО 10А 10мА.
02.02.2009 в 04:33:22
Прочитав соседнюю ветку, полез искать табличку в свой холодильник. Пишут, что потребляемая можность 160 Вт, ток 10А.
Из всего многообразия ответов думаю, что подойдет 5-6А ( с запасом :) ) в связке с УЗО 10А 10мА.
02.02.2009 в 06:13:44
Сообщение от Посититель: Да, 30 мА как дублирующие все 10 мА, 30 мА нужно ставить селективного типа чтоб при сильной утечке не выбило всю квартиру, и использую двухполюсные автоматы, чтоб быстро, в течение 1 минуты, можно было найти неисправную цепь, отключить её и восстановить питание исправных цепей.
Может конкретно посоветуете какой именно дифавтомат на ввод ставить с селективной защитой?!
И как лучше сделать(см. выше мою схему) оставить пакетник(не смотрим пока на его номиналы) и дифавтомат на 30мА ставить после счетчика а все остальные дифавтоматы уже через него или убрать к чертям этот пакетник и поставить дифавтомат на 30мА затем счетчик а потом уже все остальные дифавтоматы?
03.02.2009 в 02:12:54
Не посоветую, только несколько раз УЗО 30 мА тип S попадалось не запомнил производителя, запомнил что импортный и стоит кучу денег, дифавтоматов не видел. Я ставлю обычное и двух полюсные автоматы, чтоб быстро востановить питание. Общее обычное выбивает при конкретных КЗ на землю, а от сырости, утечке в изоляции электроприборов обычно выбивает только поврежденная цепь. Пакетник трогать не нужно, все что расположено до выводов со счетчика считается ответственностью энергопередающей организации, оно Вам надо.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
03.02.2009 в 14:01:29
serega_sib написал : Может конкретно посоветуете какой именно дифавтомат на ввод ставить с селективной защитой?!
Селективные УЗО, обычно идут со 100мА. Это обусловлено тем, что для соблюдения селективности, вышестоящий автомат должен иметь не толко задержку по времени (время сработки в 3 раза больше), но и в 3 раз больший номинал тока. Да, и к тому-же, в EN 61008, про селективные УЗО написанно, что их номинальный ток утечки >0,030 А (> а не >=). Кстати, согласно нормативке, в квартирах селективность УЗО - не обязательна
13.02.2009 в 14:57:08
serega_sib написал : Может конкретно посоветуете какой именно дифавтомат на ввод ставить с селективной защитой?!
Вот случайно нашел у
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
13.02.2009 в 19:30:19
Ввод заменил. От подъездного стояка кабель идет на двухполюсный АВ 63А. Дальше в квартиру на счетчик. С него пока на один временный АВ 16А. Сегодня счетчик опломбировал Энергосбыт. Никаких вопросов не возникло.
Но остались вопросы у меня :)
1.Правильно я понимаю, что если после узо идет двухполюсный автомат, то нулевой провод с линии входит в этот автомат? А если на линии однополюсные автоматы, то нулевые провода с этих линий собираются на нулевой шине?
2.Если так, то как подключается эта нулевая шина? Перемычкой на один из двухполюсников?
13.02.2009 в 20:48:52
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
13.02.2009 в 20:58:36
Посититель написал : Уточните , перефразируйте.
1.Нулевой провод после счетчика подключается сразу к нулевой шине, а потом с нее уходит на УЗО и однополюсные автоматы?
13.02.2009 в 21:00:59
Посититель написал :
- Да.
Если я правильно понял вопрос то НЕТ. Если после УЗО идёт двухполюсной автомат то ноль как и фаза входит в него не с линии а ИЗ УЗО!
13.02.2009 в 21:05:59
Wood написал : 1.Нулевой провод после счетчика подключается сразу к нулевой шине, а потом с нее уходит на УЗО и однополюсные автоматы?
На однополюсные автоматы ноль никоим образом не идёт. Однополюсные автоматы отключаюь ФАЗУ.
Если после счётчика стоит общее узо то ноль как и фаза идёт на это узо. А уже из узо фаза идёт на одноплюсные автоматы а ноль на нулевую шину на которую собираются нули групп. Если автоматы после узо двухполюсные, то фаза и нуль с УЗО расходятся по двухполюсным автоматам (например двухполюсной гребёнкой) и отдельная нулевая шина отсутсвует как класс - в этом случае и фаза и ноль группы подключаются к соответсвующему двухполюснику
13.02.2009 в 21:08:47
VadimVB написал : Если после УЗО идёт двухполюсной автомат то ноль как и фаза входит в него не с линии а ИЗ УЗО!
Это понятно. Под линией понимается сторона после автомата и до потребителей.