Нужно построить канализационный лежак для слива стиралки и раковины (приходят слева и справа вдоль стены) с выводом из с/у через стену. Вырисовывается Т-образное соединение. Как в таком соединении обеспечить нужный уклон подводящих труб, не знаю. Соединение пластиковых труб канализации D=50 практически не позволяет делать отклонения по оси. Последовательное подключение не очень устраивает по габаритам.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

14.01.2009 в 21:37:43

косую крестовину ставь http://www.vesta-trading.ru/product-17.2.5.htm (на сквозняк-заглушку-будет типа ревизии.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

15.01.2009 в 08:54:55

Как вариант. Подобрал менее габаритное решение - отвод под 45 на трубу 40, проходная прямая 50. Разветвление идет еще до выхода из плоскости стены, поэтому в ванной комнате уже можно компактно развести влево-вправо с нужными уклонами.