Radon
Radon
Новичок

Регистрация: 22.10.2008

Сосновый Бор

Сообщений: 56

21.01.2009 в 10:35:01

d007 написал : Я очень сомневаюсь, что провод 1.5мм2 при повышенной тем-ре окружающего воздуха будет длительно держать хотя бы 20А

Да что ж вы прицепились к этой повышенной температуре? Смотрим ПУЭ табл.1.3.8 для 1,5 мм2 - 23 А, для 2,5 мм2 - 33 А. Т.е. при температуре окружающего воздуха +25 градусов жилы кабеля гарантированно не нагреются выше 65 градусов при данном токе. При повышении температуры воздуха до 40 гр жилы нагреются примерно до 90 гр при полной нагрузке (что вполне допускает кабель, идущий в комплекте). Окружающий воздух 40 гр я взял для примера, сзади плиты он почти не нагревается. Термостойкие шнуры применяют скорее для защиты от локальных повреждений изоляции разогретыми предметами (посудой, нагревателями), в случае их касания. Так что ставьте смело штатные и не парьтесь-)

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2009 в 10:40:23

d007 написал : хмм, что это за таблица?

ПУЭ, Таблица 1.3.8. Допустимый длительный ток для переносных шланговых легких и средних шнуров, переносных шланговых тяжелых кабелей, шахтных гибких шланговых, прожекторных кабелей и переносных проводов с медными жилами.

d007 написал : Сам кабель 3х2.5 в силиконе, то есть термостойкий.

Для 2,5мм2 та же таблица дает 33А, т.е. 7,2кВт. Плюс запас по термостойкости самого кабели.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

SNP7778
SNP7778
Местный

Регистрация: 21.05.2008

Москва

Сообщений: 101

21.01.2009 в 11:35:58

Kamikaze написал : Для 2,5мм2 та же таблица дает 33А, т.е. 7,2кВт. Плюс запас по термостойкости самого кабели.

Значит 2.5 квадрата для 7.2квт - вполне нормально? Ну ладно, успокоили.

Я кажется понял откуда возникло у d007 и у меня подозрение на хлипкость кабеля для плиты. Мы просто припоминаем требования к стационарной проводке (типа - 2,5 квадрата значит 16-20А) и когда нам предлагают такой-же провод использовать на 32А, но в открытой прокладке, мы начинаем возмущаться ... :)

0
Маугли7111
Маугли7111
Эксперт

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

21.01.2009 в 16:20:03

SNP7778 написал : Значит 2.5 квадрата для 7.2квт - вполне нормально? Ну ладно, успокоили.

Я кажется понял откуда возникло у d007 и у меня подозрение на хлипкость кабеля для плиты. Мы просто припоминаем требования к стационарной проводке (типа - 2,5 квадрата значит 16-20А) и когда нам предлагают такой-же провод использовать на 32А, но в открытой прокладке, мы начинаем возмущаться ...

Возмущаемся, тем более, стена отбирает тепло, теплопроводностью, а воздух конвекцией?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.01.2009 в 16:28:24

SNP7778 написал : Значит 2.5 квадрата для 7.2квт - вполне нормально?

Формально - выходит, что так. Но на душе все равно неспокойно...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Radon
Radon
Новичок

Регистрация: 22.10.2008

Сосновый Бор

Сообщений: 56

21.01.2009 в 16:37:48

Маугли7111 написал : а воздух конвекцией?

И излучением. Под слоем штукатурки, там немного сложнее рассчитать - толщина стенки, а тем более штукатурки довольно малы.

0
аматор1
аматор1
Эксперт

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

21.01.2009 в 16:38:34

d007 написал : Производители быт техники совсем от экономии охренели?!

ИМХО: нет не охренели, просто с мозгами дружат, это у нас всегда - по полной, от души, а то мало ли что, где, когда, порой:)

0
PoloAlex
PoloAlex
Местный

Регистрация: 20.01.2009

Минск

Сообщений: 136

21.01.2009 в 16:52:08

типа - 2,5 квадрата значит 16-20А - это как - вы госпада ничего не путаете - или вы имеете в виду алюминий. Но его за бугром не используют - так что 2,5 квадрата - это 30А (6,6 Kw) по 220, а по 380 11Кw Так что надо сначало определиться какое подключение одно или трех фазное, а потом дискутировать про темпиратуры. Если трехфазное - как я подозвераю так производитель сделал хорошенький такой запас.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

21.01.2009 в 17:52:56

PoloAlex написал : надо сначало определиться какое подключение

Производитель допускает два варианта: однофазное; двухфазное + N.

Кстати, 33А - это с запасом, поскольку полностью нагружена только жила N, а две фазные "прохлаждаются" под 16А на жилу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу