17.01.2009 в 11:57:03
#987388
В щитке рядом должны стоять два однополюсных автомата. Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения, т.е. нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать. Лучше из брендовых производителей (уровня АВВ, Сименс, Легран). Заранее спасибо!
17.01.2009 в 13:33:43
#987480
Я летом заморачивался с этим (подключение линии генератора на даче, в готовый щиток) решения для автоматов не нашел. Есть только рубильники на DIN рейку. Стоят от 2500р (рубильник реверсивный АВВ). Но они кажется все 2*3=6 полюсов.
17.01.2009 в 15:33:20
#987605
Я весной себе покупал стабилизатор. В нем как раз стоял такой автомат. Выполнено это в виде двух однополюсных автоматов + внутренняя механическая связь.
Алгоритм работы был такой:
-если включен автомат А, то нельзя включить автомат Б (хвостик вверх поднимаешь, автомат не включается, хвостик при отпускании вниз опускается)
Надо поспрашивать продавцов и полистать каталоги. Наверника такие автоматы есть у многих производителей
17.01.2009 в 17:13:31
#987679
Интересная конструкция. Очень актуально. На даче электричество часто отключается, вот соседи стали покупать генераторы, а для подключения нужно щиток перебирать. В итоге откючают вводной автомат, а генератор в розетку. А на автомате что указано ,какой производитель?
17.01.2009 в 17:44:37
#987700
Андрей написал : А на автомате что указано ,какой производитель?
Да, было указано. По внешнему виду обычный автомат.
Только сейчас посмотреть не могу. Девайс в гараже стоит.
17.01.2009 в 18:01:11
#987713
Senior написал : Необходимо обеспечить невозможность их одновременного включения,
А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль? А автомат можно и один поставить ... :)
17.01.2009 в 18:05:20
#987725
avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель
А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?
Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?
Извините что отвечаю вопросами на вопрос :)
17.01.2009 в 18:15:36
#987733
Solovey написал : А как вы его предлагаете в щиток впендюрить? На крышке закрепить?
Вопрос интересный, но я их обычно ставлю на дин-рейку.
Solovey написал : Кроме того модульный переключатель на какой ток расчитан?
Последний раз я ставил на 20А, что автору вопроса было бы вполне достаточно, правда, он содержал два переключающих контакта и потому занимал два модуля, т.е. 35мм.
17.01.2009 в 18:23:30
#987744
avmal написал : А вы не думали поставить самый обычный модульный переключатель, занимающий один модуль?
Поиск в инете дал только такое: Legrand Модульный переключатель 1P 20А 1M В принципе, вариант. Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.
17.01.2009 в 18:30:54
#987755
Senior написал : Но в продаже не видел и цена явно больше двух автоматов.
Не думаю, что цена низкая, но если надо, то надо. В магазине вы их вряд ли найдете, но существуют фирмы-поставщики. Могу дать и каталожный номер двухполюсного, поскольку только недавно его использовал - Legrand 04383. Если захотите, то смогу и фотогрфию в составе изделия отыскать.
17.01.2009 в 18:39:44
#987768
Спасибо. Этот вариант буду иметь ввиду. Однополюсный есть на
17.01.2009 в 18:41:21
#987771
Вот в таких стабилизаторах встречаются данные автоматы. Т.к. цена самих устройств начинается от 2-3 тыс, думаю автомат если найти в рознице будет не очень дорогим.
17.01.2009 в 18:54:25
#987784
Senior написал : Однополюсный есть на сайте Леграна. Его номер 0043 82.
Все верно, но я не знаю цели вашей блокировки - я ставил для переключения группы потребителей на аварийный генератор, оттого и переключать надо было фазу с нулем одновременно - другой вариант считается грубейшим нарушением. Могут и сильно наказать, если с вашего генератора в сеть что-то попадет.:(
Девайс с фиолетовой биркой.
17.01.2009 в 19:05:32
#987798
У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
17.01.2009 в 19:19:16
#987820
Senior написал : У меня переключение потребителей между стабилизированной и прямой фазой (частный дом, однофазный ввод).
Тогда вам нужен именно двухполюсный переключатель - иначе последствия могут быть самыми непредвиденными.
17.01.2009 в 19:30:38
#987840
Нет, мне нужен именно однополюсный. Я сам делал стабилизатор на базе автотрансформатора + переключающие реле на отводах. Разрыва ноля нет в принципе. По дому пущен 0, фаза и отдельный провод для стабилизированной фазы. Вот его я и переключаю на выходе стабилизатора.
17.01.2009 в 19:32:17
#987846
Например автоматы Легранд довольно "симметричны" по вертикали. И если автоматы стоят рядом, то можно один из них перевернуть и соединить выключатели\включатели или самопальным соединителем или вроде даже есть заводские. И получится если один включен, то другой обязательно выключен.
Но это просто предложение. Может что-то не учел.
17.01.2009 в 19:35:04
#987853
Senior написал : Я сам делал стабилизатор
Тогда вам виднее - решайте сами.
17.01.2009 в 19:35:37
#987857
Жалко ,что со средней точкой только на 20А
17.01.2009 в 19:42:26
#987870
Андрей написал : Жалко ,что со средней точкой только на 20А
Почему? Вам меньше надо?:)
17.01.2009 в 19:45:43
#987874
ALNI написал : Может что-то не учел
Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
17.01.2009 в 19:48:11
#987880
Это > Senior
нужно на 16А. Я этим летом искал, на ток 32А со средней точкой не нашел. Были только АВВ на 2*3 полюсов,а в щитке уже места не было. А 20А это ток его коммутации или работы?
17.01.2009 в 19:51:29
#987891
Андрей написал : А 20А это ток его коммутации или работы?
Для разъединителя это одинаковые понятия.
17.01.2009 в 20:26:08
#987953
Senior написал : Подозреваю, что могут быть проблемы с "отбиванием". Соседний автомат будет механически мешать рычажку опуститься.
для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
17.01.2009 в 22:31:12
#988184
serge_m написал : для этого и придуман механизм свободного расцепления. Если держать рычажок автомата в верхнем(включенном) положении рукой и в цепи которую защищает этот автомат произойдёт КЗ, то автомат всё-равно сработает, не смотря на рычажок. что-бы включить автомат после этого прийдётся рычажок опустить вниз и снова ввзвести вверх.
Если бы это было во всех АВ. В тираспольских (новых, ВА66-29, по-моему) этого механизма нет - включил АВ замнкутой накоротко линии - грохот, контакты немного спаялись - он не выключился - рычажок дошел до середины (выбило ввод). Потом его с большим трудом выключили, а потом заменили от греха подальше (горелый) на ИЭК ВА47-29.
19.01.2009 в 09:33:33
#990243
Еще идеи есть?
19.01.2009 в 14:13:03
#990663
Senior написал : нужна либо механическая (предпочтительно), либо электромеханическая блокировка. Подскажите конкретные модели автоматов (С16) и что там еще нужно для блокировки, чтобы это организовать
Механической взаимной блокировки для модульных автоматов не знаю. Но можно придумать электро-блокировку. На второй автомат поставить независимый расцепитель (ширина 1 модуль). Подавать не него напряжение при условии замыкания первого автомата. Дорого. Алгоритм работы будет как в посте № 3.
19.01.2009 в 14:46:24
#990724
Юрка написал : Дорого.
Это много дороже, чем вариант с переключателем.:)
21.01.2009 в 13:07:52
#993860
Да, вариант с переключателем выглядит наиболее оптимальным. Спасибо всем откликнувшимся!
22.04.2016 в 07:31:21
#5641276
Senior, тема далеко устаревшая, но искал подобный переключатель для подключения резервной линии и нашел, решил поделиться два двухполюсных 63 Амперных автомата, с механической блокировкой от ошибочного включения