Добрый день! Есть стояк ГВС "черная" труба. Требуется сделать перенос на 5 см. в сторону. После долгих раздумий решили использовать гибку трубы и сварку. Рабочим был предоствлен кусок оцинкованной трубы для работ. Нашлись новые проблемы: со слов рабочих нельзя сваривать черную и оцинкованную трубу. :a

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.01.2009 в 21:01:54

mr.Pioneer написал : Нашлись новые проблемы: со слов рабочих нельзя сваривать черную и оцинкованную трубу.

Мне жековские сантехники сварили:)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.01.2009 в 21:05:03

mr.Pioneer написал : нельзя сваривать черную и оцинкованную трубу.

Аргоном не получится, а газом или электродом только в путь.:)

0
Аватар пользователя
san-1-tehnik

Местный

Регистрация: 21.10.2006

Москва

Сообщений: 729

20.01.2009 в 21:06:59

прикольная отмазка.

0
Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

20.01.2009 в 21:38:13

Большое спсибо за ответы! Еще вопрос напрягать сварщика на сварку с "муфтой"? см.рис

0
Вложение
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

20.01.2009 в 21:46:50

mr.Pioneer написал : Еще вопрос напрягать сварщика на сварку с "муфтой"?

Не факт, что лучше. Минусы:

  1. вдвое большая длина сварного шва;
  2. неизбежность сварки "снизу вверх". Плюсы:
    • эстетика.
0
Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.01.2009 в 13:40:40

NNN написал : Плюсы:

  • эстетика.

Насколько я понимаю. Из плюсов: нет заужения вн. диаметра. Прочнее сварочный шов. Поправьте пжста что не так :o

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

21.01.2009 в 13:46:55

при сварке цинк обгорает, а толщина оцинковки как правило меньше - вот. ИМХО на муфтах резьбовых

0
Аватар пользователя
mr.Pioneer

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 63

21.01.2009 в 14:01:58

аматор1 написал : ИМХО на муфтах резьбовых

Беда в том что все предпологается замонолитить в стену . :help

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

21.01.2009 в 14:10:38

mr.Pioneer написал : все предпологается замонолитить в стену

ИМХО пластик Вам в помощь

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.01.2009 в 14:27:20

mr.Pioneer написал : Беда в том что все предпологается замонолитить в стену .

Стояк что ли замонолитить? А если у соседей сверху или снизу, к примеру, он потечёт? Варить то от Вас будут, и у Вас будут проблемы, ИМХО, выпишут Вам предписание, к такому то числу, к такому то времени обеспечить доступ к стояку и их не волнует, как Вы это сделайте.