zaa написал : приварить тоесть?
врядли там на сварке....... хотя могли переход и сварить из двух резьб
21.01.2009 в 00:44:32
zaa написал : приварить тоесть?
врядли там на сварке....... хотя могли переход и сварить из двух резьб
21.01.2009 в 20:46:35
Сталкиваемся с такой ситуацией через день :).
Откручиваеш в подвале пробку слива обратки, предварительно закрыв вентиль отвода от лежака на обратку, и прогоняеш минут двадцать воду прямо в подвал. Обходиш жильцов - у всех стало тепло.
Далее, как вариант для бедных ( жильцы жмут деньги ) меняем отводы от лежаков к стоякам вместе с кранами, кранами слива теплоносителя. Ставим американка,пару метров пластика Д 25, кран, тройник, кран слива, американка.Не для кого не секрет, что забивается грязь под кранами у лежаков, на загибах и т.д.
Короче, становится лучше.
Я бы на вашем месте заменил стояки всем подьездом.
21.01.2009 в 21:02:46
2sadam нафига на врезках американки? да и пластик тоже? неправильно вы тут советуете........
sadam написал : Откручиваеш в подвале пробку слива обратки, предварительно закрыв вентиль отвода от лежака на обратку, и прогоняеш минут двадцать воду прямо в подвал.
ну прогонять лучше через обратку как раз.............. т.е. перекрывать подачу
sadam написал : Обходиш жильцов - у всех стало тепло.
:a да ну!
21.01.2009 в 22:13:18
Сегодня позвонил в ЖЭК - узнать когда они придут и начнут работать. Сказали в (долго думая, правда) что в пятницу, т.е. послезавтра 23.01.09. а вечером во всех почтовыч ящиках лежит объявление о том, чтов нашем доме с 20.01 по 02.02 будет проводиться замена батарей на новые ("...в том числе биметалические..."). Вся фишка в том, что слить один стояк в нашем доме нельзя - нет подвала - а все трубы как я понял сходяться на техэтаж в соседнем подъезде и сантехники сливают весь дом - вот видно ЖЭК наш и решил пригласить калымщиков.. КРАСАВЦЫ!!
21.01.2009 в 22:15:33
lex2202 написал : 2sadam нафига на врезках американки? да и пластик тоже? неправильно вы тут советуете.......
Для облегчения монтажа.
Обрежеш в подвале стояк, а с него вода скатываться еще какое то время будет, ну как тут пластик паять, да и задвижки лежаков редко герметично перекрываються.
Делаем- одна муфта разьемная, вторая неразьемная, паяем на коленке и ставим взамен вырезаному фрагменту.
lex2202 написал : да ну!
Непонял сарказма. Подача горячяя быстренько по всем батареям пробежала и напол в подвал.
Ведь ясно, что у человека нет должной циркуляции..
А вообще не хочу спорить,просто сказал как работает наш ЖКХ (я там монтажник).
Кстати, почти уверен, что завтра предстоит такая работа: Нециркулирует система из подачи и обратки, почти уверен, что на замену стояков денег не собрать т.к. часть квартир пустует, а хозяев не найти. В подвале вырежем часть подачи и часть обратки, нарежем резьбу, прочистим отводы от лежака, и быстренько воткнем пластик. УСЁ. В мастерской куча старых латунных,чугунных кранов,вентилей - срезаных на отводах лежаков. Больше половины, извините, засраны. Так, что метод имеет право на жизнь - короче помогает.
21.01.2009 в 22:21:43
sadam написал : Ведь ясно, что у человека нет должной циркуляции..
так если придут в пятницу - на что обратить внимание?
21.01.2009 в 23:17:04
zaa написал : так если придут в пятницу - на что обратить внимание?
Вот сижу и думаю, на что у меня жильцы обращают внимание :) . Хотя бы на то,
А так, потрогайте хоть рукой температуру лажака подачи, а то бывало все в доме поменяно и работает, а жильцы мерзнут и требуют наладить отопление. Наш мастер приглашает старшего по дому в подвальное помещение и предлагает потрогать лежак со словами " Я ж вам воду не грею, и костер под вашим лежаком разводить не стану. Ваша батарея не может быть теплее теплоносителя вошедшего в ваш дом от центральной магистрали!" Люди в прошлый год скинулись всем домом на замену лежаков, стояков, запорной арматуры и надеялись эту зиму прожить в тепле, а тут такой сюрприз. Если лежаки горячие, имеет смысл встретится с начальником монтажников и дать понять, что вы ожидаете от их работающую систему отопления и температуру в своем радиаторе отопления, хоть не такую, как в лежаке, но близкую.
22.01.2009 в 11:02:53
sadam написал : Непонял сарказма. Подача горячяя быстренько по всем батареям пробежала и напол в подвал.
ну это я иронизирую....... не обращайте внимания
22.01.2009 в 13:07:56
Байпасс написал : пиши на главного инженера-документ озаглавь "жалоба", а не "заявление" (важно). Без всяких "прошу и умоляю" -"требую восстановить нормальное теплоснабжение в квартире" -под роспись секретутке. не меньше трех раз. с момента первого заявления прекращай платить. Любой суд будет на твоей стороне - жэки это хорошо знают-зашевелятся.
2Байпасс про не платить и суд - это точно?
Прокатит ли это и имею ли я право требовать, если сейчас в комнатах 19-20 градусов? (Батареи холодные. Хочу 22-23 град. - грудной ребёнок)
22.01.2009 в 14:01:29
Wolz написал : в комнатах 19-20 градусов? (Батареи холодные. Хочу 22-23 град. - грудной ребёнок)
так не пойдет. температура в квартире нормальная. а кто чего хочет -уже своими силами. может, у меня бабушка привыкла на печке бока греть- ей 40 подавай. чтож мне весь дом на уши изза этого ставить?
23.01.2009 в 00:31:29
Температура в квартире не нормальная, а соответствующая нормативам.
Система разбалансирована, при полностью открытых регуляторах батареи холодные, квартира отапливается только за счёт вертикальных стояков. При темп.+2 на улице, а я не могу проветрить - холодно. Оплата по счёту - больше тысячи ежемесячно. Это нормально?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.