Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.01.2009 в 23:20:02

вот по ссылке Альбом технических решений FAR
http://www.far-market.ru/teh_inf/pdf/atr_new.pdf Концовки для металлопластиков труб везде выполнены на резбовых соединениях с разрезным кольцом. И ещё написано (стр 98) про то, что даже ослабнув от температурного цикла они всё равно 12 АТМ держат. :cool: Именно так выполнена сборка фаровских коллекторов у меня. Нормально это? или стоит поменять на пресс фитинги. Или пресс-фитинги принципиальны только в недоступных соединениях?:help

спасибо заранее

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

20.01.2009 в 23:59:56

Резьбовые соединения не рекомендуют замуровывать в стены, а в обслуживаемых местах их пока ещё ни кто не запрещал. Так что я переделывать ни чего бы не стал.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

21.01.2009 в 08:52:43

DMF1 написал : или стоит поменять на пресс фитинги.

не стоит. вместо одного соединения получишь два-одно из которых будет бессмысленным