24.01.2009 в 14:38:11
Добрый день существует проблемма подключения стиральки к канализации,что посоветуете в моем случае???
24.01.2009 в 14:43:26
Переходник поставить. Копейки стоит.
24.01.2009 в 14:45:51
А какой именно и еще вопрос нужен ли сифон??? и если нужен то какой?
24.01.2009 в 16:25:02
лучше с сифоном ( из которых лучше Геберит - тут почитай
24.01.2009 в 16:55:02
а какой переходник ставить???
25.01.2009 в 00:15:41
с 50 или 40 на 32 или удлините свою 32-ю. Втыкаете туда свой шланг и все. Можете зафиксировать, для надежности. Если шланг поднят на высоту по инструкции сифон не нужен. Как то странно у Вас шланг грязный и бадейка под этим хозяйством. Что не успевает сливаться вода?
25.01.2009 в 01:25:01
WISA написал : с 50 или 40 на 32 или удлините свою 32-ю.
В 32мм. отверстии сливной шланг болтается и вообще, лучше обратный клапан поставить.
25.01.2009 в 02:46:00
Байпасс написал : лучше с сифоном
Вот тоже недавно думал про это дело. А можете обьяснить, зачем сифон для стиральной машины? И зачем поднимать вход в канализацию, если шланг на задней стенке и так идёт петлёй? Кучу всего перерыл, но ответов на эти вопросы не нашел.
25.01.2009 в 03:09:57
abс написал : сифон для стиральной машины?
...в высотном доме может быть срыв гидрозатвора в шланге стиралки
25.01.2009 в 03:15:10
Палецкий написал : ...в высотном доме может быть срыв гидрозатвора в шланге стиралки
Типа высосет? Ну ладно, это ясно:) А зачем поднимать ввод в канализацию для стиралки на 60 см, если шланг и так загнут на задней стенке машины?
25.01.2009 в 21:58:15
В магазинах, для подключения ПММ и СМ к канализации ,есть белые пластиковые (60-90 руб.) и латунные ,хромированные (300-370 руб.), клапана.Но они на 32 .В вашем случае надо всего:манжетик с 50 на 32,клапан,хомутик под 3/4 .(Зажать шланг от стиралки.)И все.
25.01.2009 в 22:19:03
fontanero написал : Но они на 32
Бывают и на 40.
25.01.2009 в 23:39:03
abс написал : зачем поднимать ввод в канализацию для стиралки на 60 см, если шланг и так загнут на задней стенке машины?
если загнут то необязателено.это чтоб самослива не было
26.01.2009 в 00:00:43
masters написал : если загнут то необязателено.
А бывает не загнут? не видел таких.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.