danil80 написал : Замеры

а между "0" и корпусом? и чем измеряем?

0
danil80
danil80
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

20.10.2013 в 22:28:33

юра Т Измеряем тем, что нашел вечером в наличии в Castorama Electraline - Цифровой Мультиметр 59002 (тем что на 1 картинке - http://electraline.ru/content/testery-taymery ).

а между "0" и корпусом: водонагревателя (трубы выходящий из водонагревателя) 50В стиральной машинки (болт крепления дверцы) 4В посудомоечной машинки (внутренняя часть крышки) 11-12В

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2013 в 22:59:26

danil80 написал : стиральной машинки (болт крепления дверцы) 4В посудомоечной машинки (внутренняя часть крышки) 11-12В

это вряд ли может чувствоваться (хотя этот мультик и подсаживает прилично), Вы приборы "разземлили"?(показания разные)

0
danil80
danil80
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

20.10.2013 в 23:03:58

юра Т в ванне все включал поочереди (сначала водонагреватель, потом стиральную машинку). в кухне посудомойка включена всегда, но у нее же нет "земли" в удлинителе (в самой розетке куда включен удлинитель земля есть").

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2013 в 23:34:08

danil80 написал : поочереди

тогда всё обычная наводка, она не страшна пока прибор не пробьётся, да и УЗО если что подстрахует, а щиты в довольно неплохом состоянии, надо на счет зануления прочухать у местных электромонтеров

0
danil80
danil80
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

20.10.2013 в 23:53:33

юра Т И даже 50В на водонагревателе нормально? Что нужно спросить у местных электромонтеров про зануление? В случае зануления и отгорания нуля сработает ли УЗО?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

21.10.2013 в 00:16:13

danil80 написал : и отгорания нуля

вот этого и не должно случиться если там всё в порядке, иначе не стоит зануляться

0
danil80
danil80
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

21.10.2013 в 07:03:22

Bladiclab написал : Нужно проверить силовые линии квартиры мегомметром (это не тестер). И основываясь на его показания принимать решения.

Как и в каком месте (розетка, или распред коробка, или в др.месте) мерять?

danil80 написал : В случае зануления и отгорания нуля сработает ли УЗО?

Прочел в инструкции к УЗО: В разделе электропитание: УЗО могут устонавливаться в системах, имеющих один из перечисленных видов защиты: -подключение к нейтрали или металлоконструкциям выше места установки (как я понимаю как раз мой случай). Значит сработать должно в случае зануления и отгорания "0"?

danil80 написал : И даже 50В на водонагревателе нормально?

На это пока ответ не нашел....

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.10.2013 в 07:22:35

danil80 написал : Как и в каком месте (розетка, или распред коробка, или в др.месте) мерять?

Все из розеток, выключатели в положении ВЫКЛ, если с подсветкой выкручиваем лампы. На положении 1000В после отключенных АВ проверяем силовые линии (фазные и нулевые). Сопротивление изоляции не менее 0,5 Мом. Похоже, что у Вас стояки не меняли. А только убрали шины на изоляторах и воткнули орехи.

0
Вложение
danil80
danil80
Новичок

Регистрация: 19.10.2013

Екатеринбург

Сообщений: 32

21.10.2013 в 07:45:26

Bladiclab написал : Все из розеток, выключатели в положении ВЫКЛ, если с подсветкой выкручиваем лампы. На положении 1000В после отключенных АВ проверяем силовые линии (фазные и нулевые). Сопротивление изоляции не менее 0,5 Мом. Похоже, что у Вас стояки не меняли. А только убрали шины на изоляторах и воткнули орехи.

фото которое есть с собой, стояки старые, алюминевые ...

можно ли проверять данным прибором? после отключенных АВ (автоматических выключателей ?) проверяем силовые линии (фазные и нулевые) - подключившись к розетке к фазному и нулевому проводу? Куда подключатся по освещению (у меня все выключатели с подсветкой и лампы я все выкручу) - к месту подключения ламп также к фазному и нулевому проводу, а затем к выключателю (сеть освещения же разорвана в 2местах - выключатель и выкручены лампы)?

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

21.10.2013 в 07:55:39

danil80 написал : фото которое есть с собой, стояки старые, алюминевые ...

Занулятся нельзя. Капиталка проведена какая-то экономная.

danil80 написал : можно ли проверять данным прибором?

Нет. Мегомме́тр, мегаомме́тр (от мегаом и -метр) — прибор для измерения больших значений сопротивлений. Отличается от омметра тем, что измерение сопротивления производятся на высоких напряжениях, которые прибор сам и генерирует (обычно 100, 500, 1000 или 2500 вольт).