Stog написал: провод в ванную и соединил с ванной.

Чтоб наверняка? Ванна заземлена?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2017 в 11:34:44

#6048904

Stog написал: провод в ванную и соединил с ванной.

Чтоб наверняка? Ванна заземлена?

Stog написал: хорошим толстым проводом в туалете соединил холодную трубу, горячую трубу, полотенце-сушитель

тоже заземлены?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Stog

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Ногинск

Сообщений: 215

19.06.2017 в 12:48:59

#6048952

Забыл написать, что проводом соединил и конечно ванну (для этого не к ножке, а в выступе над ножкой - он очень толстый - просверлил глухое отверстие, нарезал резьбу...). Что значит "заземлена" в условиях хрущевки на третьем этаже? В моем понятии заземление - это грамотное заземление. То есть вывод толстенной шины на улицу, закапывание металла большой площади в сыру землю по типу треугольника, допустим, и тому подобное. А в "тех еще" квартирах все "заземление" (или как это еще обзывается - зануление) - это вывод нулевого провода розеток на металлический щит в подъезде.

Вообще-то, я немного лукавлю. То, о чем я написал - эти мои рассуждения - в прошлом. Я написал так потому, что очень многие именно в начале пути. Уже потом я конечно разобрался именно в моем случае (может кому-то поможет). Ставили водосчетчики. Полупьяный сантехник. после счетчиков повел полипропилен. Цепь разомкнулась. Получился большой участок металлических труб после "изделия" сантехника. Может быть даже, как антенна, она словила все современные помехи современной деятельности современного человека (конечно среди прочего). Так вот, в моем случае оказалось достаточным всего-лишь шунтировать проводом участок разрыва.

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6442

19.06.2017 в 13:28:21

#6048972

Stog, Вы вообще к чему накропали сей опус? :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Stog

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Ногинск

Сообщений: 215

19.06.2017 в 14:17:19

#6049012

Вам, судя по всему, ни к чему, Вы и так все знаете. Но, судя по тому, как многие спрашивают и как им отвечают, предположил, что и мой опыт может быть кому-то полезен. Если ошибся, ну, извиняйте.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2017 в 16:28:17

#6049090

Stog написал: В моем понятии заземление - это грамотное заземление.

То есть для Вас такая схема не заземление.

Stog написал: что проводом соединил и конечно ванну (для этого не к ножке, а в выступе над ножкой - он очень толстый -

То что Вы пытались сделать называется ДСУП (дополнительная система выравнивания потенциалов) и выполняется не шлейфом, а отдельными проводниками не меньше 4 мм 2 без механической защиты или не менее 2,5 мм 2 с механической защитой. И выводятся данные проводники на отдельную шину. Причём всё это есть на форуме.

Stog написал: то и мой опыт может быть кому-то полезен.

Мнимая экономия, с тяжёлыми последствиями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
елена таганрог

Местный

Регистрация: 19.06.2017

Таганрог

Сообщений: 2

19.06.2017 в 21:35:03

#6049259

Гость, У меня такое было. Причина была известна. Парикмахерская рядом с водогрейкой. Ругались регулярно. Вызывали электриков.Сказали блуждающие токи. Парикмахерская платила им и меняла вилку фаза-ноль. Я заземлила все, кран, душ, раковину и закопали в землю контур небольшой ( 1 этаж). В итоге бак сгорел, чуть все не сгорели.

0
Аватар пользователя
Stog

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Ногинск

Сообщений: 215

19.06.2017 в 22:16:40

#6049288

Уважаемый megrad, дело не в схеме, то есть не в значке заземления а в качестве заземления. Я именно это и пытаюсь донести. Чем хуже заземление, тем больше блуждающих токов. В некоторых случаях катастрофа происходит именно из-за плохого заземления. Старые дома именно этим грешат. Вот в моем случае, а он самый распространенный - я уверен, причиной уколов током, именно наводки. А это высокое напряжение, но очень малый ток. Вряд ли тут нужна толстенная шина. Любой медный обмоточный провод подойдет. Его сопротивление в тысячи раз меньше сопротивления тела человека,так что он гарантированно погасит все наводки. Но нужен надежный контакт и достаточная прочность безопасность все таки. В моем случае хорошим решением будет использовать телефонный со стальными проволочками. Он вес человека выдерживает, хотя и тоненький.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.06.2017 в 22:38:02

#6049302

Stog, должно быть так

Stog написал: Вряд ли тут нужна толстенная шина

Это тоже шина

Stog написал: В моем случае хорошим решением будет использовать телефонный со стальными проволочками.

Претендуете на премию Дарвина?

Stog написал: Он вес человека выдерживает, хотя и тоненький.

Это Вы очём?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Stog

Местный

Регистрация: 03.04.2008

Ногинск

Сообщений: 215

20.06.2017 в 08:28:06

#6049490

Это я о том, что рассказывал мне один пожарный. У них по инструкции в случае срочной эвакуации допускалось (чтобы выжить) использовать эти провода как трос, чтобы спастись через окно. Ну а так... Чтоб шваброй например не порвать. Всего-лишь.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.06.2017 в 09:59:47

#6049547

Stog написал: что рассказывал мне один пожарный.

Stog написал: использовать эти провода как трос, чтобы спастись через окно.

Ну да и шторы в общественных здания должны отвечать этим требованиям.

Stog написал: Чтоб шваброй например не порвать.

Порвать шваброй 2,5 мм 2?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

20.06.2017 в 14:49:01

#6049730

megrad написал: называется ДСУП (дополнительная система выравнивания потенциалов) и выполняется не шлейфом, а отдельными проводниками

Ну не совсем так и в ПУЭ на картинке п.1.82(проводник 3) и В ГОСТ Р50571 5.54 п.544.2 в тексте упоминается что проводники ДСУП могут соединять и 2 сторонние проводящие части.