avmal написал :
Так их называет производитель
Ну и неправильно называет. Вероятно, ошибка переводчика. Правильно - выключатель [нагрузки].
avmal написал :
я привык устанавливать то оборудование, которое специально для этого предназначено
Логично. Просто в данном случае из-за редкости оперирования функциональная разница практически неразличима, но автомат дает небольшой "бонус" в части подстраховки.
avmal написал :
Не думаю, что он сможет это сделать, поскольку будет стоять в конце кабеля, а не в начале.
Кабель понятно. А на случай КЗ в щитке - подстрахует.
Борисов написал :
А то, что на площадке УЗО на 50, а в квартире на входе будет 63 - допускается ?
Формально требуется селективность при последовательном соединении АВ. Но в быту это не так существенно. Впрочем, если ставить АВ вместо выключателя нагрузки, то
dinamit007 написал :
логичнее ставить С50
А выключатель на 63А Вам посоветовали для обеспечения "запаса прочности", когда он стоит под защитой С50.