Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

29.01.2009 в 11:39:06

Всем привет :)

Покритикуйте pls планируемую схему и подскажите по номиналам УЗО :)

Исходные данные - панельный дом новостройка с электроплитами. На лестничной клетке стоит большой щит на 4 квартиры, в нём у каждой кв. свой счётчик и селективное УЗО "Энергомера" ВАД-2, 50A , 100mA В квартиру в щиток входят фаза, нейтраль и земля - все 10 мм2. Точной информации о выделенной на квартиру мощности нет. По квартире от щитка медь 3 отдельных провода: на свет 3*1.5, в стенах и полах ( кроме кухни ) 3*2.5

Как хочется сделать щиток ( делаем всё для себя ) приложил

Подскажите pls:

1) на вход в квартиру УЗО № 0 какие параметры д.б. учитывая что на этажном щитке 50/100 ? 2) хочу щитовую розетку - её правильно ставить после УЗО № 0 и от неё дальше вести всё или перед УЗО №0 ? 3) УЗО № 1 40А - правильно ? От 2х линий планируется запитать и концидионеры на маленькие комнаты - можно ? 4) C/у № 1 - там будет стиралка - стоит ли разоряться на тип А или ставить АС ? 5) УЗО № 4 - достаточно 32А или ставить 40 А ? Имеет ли смысл заменить дифавтоматом ? ( то, что дороже знаю ) 6) УЗО № 5 - на какой ток ставить ? Можно кабель 2.5 мм2 и автомат 25А к духовому шкафу и тёплым полам? Шкаф врядли постоянно и часто на полную мощь работать будет. Можно 2.5 мм2 и автомат 25А на посудомойку ( будет ночами работать ) + холодильник + розетки кухни ? Микроволновка в розетки включаться не будет. 7) Свет в санузлах - заводить через отдельные УЗО ( № 2 или 3 ) для с/у или через общий свет ( УЗО № 1) ? 8) C/у № 2 - Имеет ли смысл заменить дифавтоматом ? Или лучше оба санузла повесить на 1 УЗО ?

Заранее спасибо за советы/ответы/конструктивную критику :)

0
Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.01.2009 в 11:51:40

у вас должна быть качественная земля (настоящее заземление), зачем так много УЗО (смысл?), я бы оставил только на санузел. а остальное, я сегодня немного .... и не сяду уже за руль:) , мозг болит со вчера:)
другие накритикуют:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 12:29:39

аматор1 написал : я бы оставил только на санузел.

На всех розетках тоже должно быть УЗО. А если для себя, то и на освещении тоже не будет лишним.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.01.2009 в 12:31:35

avmal написал : На всех розетках тоже должно быть УЗО. А если для себя, то и на освещении тоже не будет лишним.

обоснуйте, плизззз:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 12:48:31

аматор1 написал : обоснуйте, плизззз

Собственная безопасность. Не забывайте, что на групповые линии освещения и бра полно вешают, которые в пределах досягаемости вытянутой руки обычно находятся.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.01.2009 в 12:50:57

avmal написал : Собственная безопасность

но понятие собственной безопасности не должно переходить грань разумной достаточности:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 12:55:36

аматор1 написал : понятие собственной безопасности не должно переходить грань разумной достаточности

Для собственной безопасности не может существовать такого понятия, как разумная достаточность.

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

29.01.2009 в 12:57:43

avmal написал : Для собственной безопасности не может существовать такого понятия, как разумная достаточность.

мда, торг сдесь не уместен:)
Оффтоп, сорр: когда у нас разрешат покупать пистолеты, куплю, хоть и резиновые пули, но так они душевно лупят:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 13:07:03

аматор1 написал : когда у нас разрешат покупать пистолеты, куплю

Вот видите - и вы меня поняли про УЗО ...:)

0
Борисов
Борисов
Новичок

Регистрация: 21.07.2008

Москва

Сообщений: 14

29.01.2009 в 13:07:19

Народ, а по схемке моей подскажите, а ? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2009 в 13:17:46

Борисов написал : а по схемке моей подскажите, а ?

УЗО на 30мА ставьте все 63А. Все посудомойки, духовки и т.д. подключайте кабелем 3х2,5, который защищайте, разумеется, автоматами 16А, а не 25. Свет неплохо бы отделить от УЗО розеток. На вводе поставьте разъединитель на 63А ...

0