у соседей на выходе трубы ничего нет и ставить они врядли, что то будут, т.е. открывать для них гидроаккум смысла нет, +мне хватит воды в системе пока они набирают себе воду, пользуются они скважиной часто, но мало...

0
Student093
Student093
Новичок

Регистрация: 14.08.2007

Новосибирск

Сообщений: 22

16.04.2009 в 21:17:35

опять же, если все завязать с моей стороны, то когда мы уезжаем с дачи, электричество выключаем, и соседи остаются без воды. могу перставить подключение клапана перед реле, чтоб у меня всегда была вода, но соседскую ветку не закрывать нельзя, на их трубе нет крана...

0
mawal
mawal
Новичок

Регистрация: 31.03.2009

Москва

Сообщений: 81

19.04.2009 в 12:18:05

Хорошо, раз хотите ставить электромагнитные клапаны, пусть так и будет:) Вещь это сравнительно дорогая и капризная в условиях дачной эксплуатации. Просто может оказаться что вам выгоднее установить второй насос, чем создавать такую схему.

0
mawal
mawal
Новичок

Регистрация: 31.03.2009

Москва

Сообщений: 81

19.04.2009 в 12:31:46

Если все таки надумаете "ваять" схему управления, то вот некоторые советы: 1.Контакты реле должны быть расчитаны на ток 5-10 раз превышающий рабочий ток двигателя. Чтобы "разгрузить" контакты реле желательно применение цепи искрогашения. 2.Схему управления желательно сделать низковольтной 12В или 24В.

0
vamh
vamh
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 111

16.05.2010 в 14:09:10

Для питания насоса из двух мест планируется использование импульсного реле, но возникла одна заморочка, которую и прошу осветить. К дополнительному посту проложен только один дополнительный провод, тк ранее по этому проводу просто подавалась фаза к насосу от дополнительного поста. Теперь место установки насоса и доплнительный пост находяться под защитой разных УЗО и включение по старой схеме само собой приведёт к срабатыванию УЗО. Задача в следующем - импульс к реле подавать по одному проводу, N или L для подачи на контакты IN брать "из под" другой группы, которая находится под другим УЗО.
Будет ли УЗО сработывать при таком извращении?

0
gpu
gpu
Новичок

Регистрация: 13.07.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 82

17.05.2010 в 14:45:24

Читал про индикацию и плакал... :) Простейшее решение: два переключателя и параллельно каждой паре размыкания - резистор и неонку (кто любит светодиоды - аналогично). Т.е. две неонки с каждой стороны. При включенной нагрузке обе погашены, при выключенной - одна из двух будет гореть. Если нагрузка большая (более рабочего тока переключателя) или дистанция велика - то управляется через реле, пускатель, симистор (нужное подчеркнуть).

0