29.01.2009 в 23:38:00
Спустя полгода после установки пластиковых стояков случилась такая история-стояк повело за короткое время (на фото выгнуло от стены). Подскажите, пожалуйста, стоит ли этого опасаться, в порядке ли вещей это? Спасибо!
30.01.2009 в 08:26:38
Надо полагать, стояк у Вас проектный? То есть, его ставили строители, управляющая компания или ТСЖ? Если - да, то напишите им заявление в двух экземплярах. Отнесите в организацию обслуживающую дом. Пусть они поставят на втором экземпляре входящий номер регистрации Вашего обращения в журнале, время, дату, ФИО, должность и личную подпись принявшего заявление. После этого даже если стояк рванёт, компенсировать ущерб будет управляющая компания - и Вам и соседям снизу.
30.01.2009 в 09:02:37
страшного ничего -просто свидетельствует о безграмотном проекте
30.01.2009 в 21:43:48
Скажите, пожалуйста,почему "безграмотном"?в чем ошибка? существует ли вероятность того, что трубу, выходящую из уголка, вырвет? существует ли способ исправить положение?
30.01.2009 в 21:58:33
ГВС из ПП любит компенсаторы очень сильно.Об этом на форуме много инфы.В вашем проекте они похоже не предусмотрены.Вот
Пижон написал : просто свидетельствует о безграмотном проекте
.
30.01.2009 в 21:59:28
это стояк? странное расположение возле двери... горячей воды? а почему не армированный... куда уходит тройник-уголок? температура горячей воды поднялась?
30.01.2009 в 23:38:44
Есть дома такой серии. Стояк ГВС в туалете,калачом на сгонах в ванну,полотенчик- и назад в туалет.В самом углу ,еще плитку положат и наличник выпуклый.Ни отрезать ни крутнуть, короче мечта.
31.01.2009 в 22:59:49
ON-OFF написал : это стояк? странное расположение возле двери... горячей воды? а почему не армированный... куда уходит тройник-уголок? температура горячей воды поднялась? __________________
Да, это стояк горячей воды.fontanero угадал,стояк заходит в ванную на полотенцесушилку, выходит обратно в туалет и идёт выше. "армированный" поясните, пожалуйста,это как? Да, первые 3 мес после установки горячая вода была смешной темп -около 40 град, потом начали нормальную давать, около 70. Причём повело где-то за сутки и уже месяц не двигается. Покомментируйте, пожалуйста, насколько опасна ситуация!
31.01.2009 в 23:18:44
billybons написал : Скажите, пожалуйста,почему "безграмотном"?в чем ошибка?
Трубу скривило, значит нарушен пункт
3.6.4 Расстановку неподвижных опор следует принимать такой, чтобы температурные изменения длины участков трубопроводов не превышали их компенсирующую способность.
Проход через стену не соответсвует пункту
3.6.1 В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.
Далее 3.8.1 Трубопроводы для горячей воды (кроме подводок к водоразборным приборам) из полимерных труб должны иметь тепловую изоляцию.
Это только то, что я помню назубок из СП 40-102-2000
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Но Ваши стояки фигня, по сравнению с тем, что в Грегорис Кар видел. Там их как паруса в шторм выгнуло. И ничего держатся. А крепления там не поставить, кругом зеркальные стены.
31.01.2009 в 23:41:13
Если
levian написал : стояк у Вас проектный?
То
levian написал : если стояк рванёт, компенсировать ущерб будет управляющая компания - и Вам и соседям снизу.
В любом случае. Но, если стояк не проектный, не какое заявление не поможет.
31.01.2009 в 23:42:36
billybons написал : Подскажите, пожалуйста, стоит ли этого опасаться,
Пижон написал : страшного ничего -просто свидетельствует о безграмотном проекте
Согласен полностью.
31.01.2009 в 23:47:07
billybons написал : существует ли вероятность того, что трубу, выходящую из уголка, вырвет?
Вероятность такого, 1%из100%. Вырвать может только из за плохой пайки.
billybons написал : существует ли способ исправить положение?
Закрепить стояк к стене.
31.01.2009 в 23:48:59
ty-lev написал : Закрепить стояк к стене.
Предварительно прочитав СП 40-102-2000, там написано как это делать, чтобы потом не было мучительно больно за финансовые потери и от ожогов.
27.11.2010 в 05:15:50
У нас в доме недавно заменили стояки холодной и горячей воды на полипропиленовые трубы firat диаметром 32 мм армированные стекловолокном. Продолбили дыры между перекрытиями, установили трубы, закрепили их хомутами к стене, по два хомута в квартире на каждую трубу. Затем дали воду. Труба горячей воды изогнулась от температуры. Потом дыры между перекрытиями запенили, т.е. когда труба уже была изогнута. Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
27.11.2010 в 08:31:01
PshSBS написал : Я вот чего опасаюсь. Когда отключат горячую воду, труба остынет и захочет вернутся в первоначальное положение, но поскольку она запенена в изогнутом состоянии, то пена не даст ей это сделать. Не лопнет ли сама труба или не вырвет ли ее из тройника, в который она впаяна?
Можете не опасаться. Пена его не удержит...