Доброе время суток, дорогие форумчане!
Собираюсь поменять конвектора отопления в московской квартире. Система отопления однотрубная. В доме топят "на совесть", поэтому очень часто бывает жарко. В связи с этим планирую поставить термостатические клапаны и термоголовки.
Можно приобрести отдельно термостатические клапаны и конвектора отопления (ставить планирую именно конвектора, биметалл не хочу). Знаю, что существуют термостатические клапаны повышенной пропускной способности специально для однотрубных систем. Глянул подобную продукцию фирм Hertz и Danfoss. Проходное отверстие у такого полностью открытого клапана несомненно больше, чем у клапана для двухтрубных систем, но, тем не менее, пропускная способность этого клапана всё равно значительно меньше, чем просто у трубы:).
Сантехники из ЖЕКа в один голос говорят, что таким клапаном (даже для однотрубки) можно "просадить" систему, теплоноситель будет преимущественно через перемычку уходить обратно в стояк, и конвектора будут греть слабо.
Пропускная способность полностью открытого клапана для однотрубных систем Hertz составляет 5,1 кубометров в час, аналогичного клапана Danfoss около 4 кубометров (я рассматриваю клапаны 3/4).
Побродив по просторам интернета обнаружил, что московский завод Сантехпром делает конвекторы отопления с уже вваренным в него термостатическим клапаном. Клапан от фирмы Danfoss, по паспорту проходимость полностью открытого клапана около 10 кубометров в час (т.е. минимум в два раза больше, чем у тех клапанов, что продаются отдельно). Итак, имеем:
Преимущества конвектора с вваренным клапаном:
- Уже всё смонтировано.
- Проходимость клапана большая, конвектор должен греть нормально. Недостатки (т.к. клапан вварен):
- Отсутствует какая-либо возможность "обслужить" клапан. Ни почистить, ни прокладку на поршне сменить (точно устройство не знаю, поэтому могу быть несколько неточен в технической терминологии).
- Т.к. клапан вварен, то в случае его выхода из строя замена осуществляется только вместе с конвектором отопления.
Преимущества отдельного клапана:
- Всегда можно обслужить и осуществить его замену. Недостатки:
- Меньшая пропускная способность.
- Упорное нежелание сантехников их устанавливать (типа просадим систему, и весь подъезд из-за тебя будет мерзнуть).
В связи с этим возникает вопрос о надежности термостатического клапана в отопительных системах Москвы (т.е. с московской водой). Понимаю, что срок службы клапана может очень сильно изменяться от экземпляра к экземпляру, да и вода в разных районах города может быть разная... Но, тем не менее, наверняка можно привести какие-то средние значения "по палате". Сколько может прослужить такой клапан? 5 лет? 10 лет? или 2-3 года?
Помнится в детстве, когда краны на смесителях в ванной и на кухне были с резиновыми прокладками (а не с керамическими, как сейчас), то прокладки больше 2-3 лет не выдерживали...
Очень бы не хотелось купить конвектор со встроенным клапаном, и через пару-тройку лет менять его вместе с конвектором...
Заранее благодарен за ответы.