03.02.2009 в 21:05:24
8 этаж 17 этажного дома, 2х трубная система отопления.
В квартире 2 стояка (комната и кухня). Стояк(подача) в комнате горячий, обратка - теплая.Батарея греет хорошо. Стояк(подача) в кухне - горячий, обратка - холодная. Батарея теплая только в верхней части (подача идет в батарею сверху) снизу батарея уже холодная. Более того по мере удаления от точки ввода в батарею заметно уменьшение температуры. Трубы и батарея не заменялись с постройки дома (2006 г). Осмотр батарей у ближайших соседей (этажом выше и ниже) не выявил каких либо переделок системы отопления, однако у них обе батареи (на обоих стояках) горячие .При осмотре менял регулировку клапанов (danfoss RTD-N 013L3704
Также известно что перепад давления в системе отопления сейчас составляет 0.2 вместо положенных по проекту 0.4.
Какие могут быть причины такого поведения батареи???
04.02.2009 в 09:13:49
двухтрубная требует тщательной настройки после монтажа -если потом настройку сбить -нормально работать не будет. видимо народ понаставил данфосов-овентропов - вот теперь ловите тепло шапками...
04.02.2009 в 14:43:00
==В квартире 2 стояка== Но в квартиру то идут наверняка две трубы, на которых стоят регуляторы перепада давления, а уже в квартире идет разводка на два радиатора. Правильно?
15.02.2009 в 16:41:18
Возможно произошло засорение регулятора.Попробуйте открутить (т.е. снять) термостатическую головку совсем. В большинстве случаев помогает.Потом вернете на место.