Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

16.03.2010 в 10:11:00

ppkvin написал : Токо молнии настолько непресказуемы... Конечно УЗИП как шунты безусловно полезны. Но ИМХО не стоит забывать, что самый надежный способ защиты от разрядов - качественное заземление, т.к. вся энергия разряда уходит в землю, а не концентрируется в щитке.

Ессно, наличие заземления шло "по умолчанию". Без него наличие ОПНов может ухудшить ситуацию (получить удвоенное Up в проводку). А по-поводу качественное/не качественное... Все относительно. В моем конкретном случае (ТТ) полагаю 200..300 Ом вполне достаточны, тем более, что для грозового импульса это уже, пожалуй, не важно 4 или 400 Ом - для импульса с фронтом 10 мкс емкостное сопротивление одинаково мало и (примерно) порядка 0.01 Ом.

ПС. дык из-за непредсказуемости молний и принята равная вероятность попадания в любую точку поверхности. Ессно, наличие молниеотводов увеличивает риск попадания молнии :)

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

16.03.2010 в 10:20:22

greg111 написал : кажется в книге *2 капитана* была такая сцена-

  • погодите ка, я с Вами в бомбоубежище!
  • но Вы же раньше не ходили туда, теория вероятности, формулы.....
  • ну да. вот только единственного слона в городе теория не спала от попадания бомбы... так что я с Вами.

Хотя к теме относится весьма опосредовано, но хотел бы отметить, что слоны в городе водятся в зоопарке или в цирке - территории массового скопления людей и (предположительно) административных учереждениий - т.е. потенциальных целей бомбардировок. Держитесь от них на расстоянии 3-х сигм (точность бомбометания +/- километр, т.е. примерно в 3 км :)) - и в бомбоубежище ходить не надо.

Тоже самое и с молнией - держитесь подальше от высоких сооружений или деревьев, которые "торчат" в одиночку на обозримом ландшафте, и снижайте свой риск в десятки раз :)

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.03.2010 в 10:27:57

Dachnik77 написал : емкостное сопротивление одинаково мало и (примерно) порядка 0.01 Ом.

При сверхтоках большое значение играет индуктивное сопротивление. Даже просто два провода ВЛ уже дают снижение крутизны переднего фронта импульса на длине в 10 метров. Отсюда рекомедации по установке УЗИП. Ещё эффективнее гашение наведенного импульса в подземном кабеле. Поэтому для городских условий применение УЗИП не так актуально, как на селе.

0
Аватар пользователя
Dachnik77

Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

16.03.2010 в 11:15:20

ppkvin написал : При сверхтоках большое значение играет индуктивное сопротивление. Даже просто два провода ВЛ уже дают снижение крутизны переднего фронта импульса на длине в 10 метров...

Для проводов ВЛ - "да": индуктивное сопротивление снижает амплитуду импульса и 10 м длины могут дать до 10% снижения импульса тока (вроде как 1 кВ/м, т.е. примерно 10% от "пробивного" напряжения молнии). Но для ЗУ важным уже является емкостное сопртивление - "пропустить" импульс в землю - провод к ЗУ как можно короче.

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

16.03.2010 в 12:18:37

Dachnik77 написал : для ЗУ важным уже является емкостное сопртивление - "пропустить" импульс в землю - провод к ЗУ как можно короче.

Конечно имеется ввиду комплексное сопротивление (индуктивное + емкостное) проводника снижения + сопротивление растеканию. В этом смысле важно распределение импульса по точкам ввода в землю, чтобы минимизировать шаговое напряжение. Поэтому применение только одного штыря или "треугольника" с малым расстоянием между штырями не является достаточным ИМХО.

0
Аватар пользователя
ShAnt

Местный

Регистрация: 24.08.2009

Москва

Сообщений: 9

07.04.2010 в 17:05:10

Здравствуйте всем!

Отпишусь в данном посте, ибо близко к моему вопросу.

К сожалению, централизованного электричества у меня нет и не будет. Планирую использовать ветрогенератор 2 кВт (ВГ), газовый генератор и инвертор. Заземление - одноштыревое метров на 25-30 вглубь рядом с мачтой ВГ. Дом буду делать по схеме TN-S. Схему соединения сейчас сочиняю и вот возник вопрос. Однозначно, мачта-ферма ВГ будет молниеприемником. Саму мачту буду заземлять, но от генератора к контроллеру пойдут три фазы(напряжение и токи в них выясняю). Т.е. три фазы и земля. И наводки в них будут. Задумался поставить защиту от перенапряжений. Первоначально, прошу совета о возможной схеме включения. Подойдет ли классическая схема по рисунку ув. Поситителя (пост 53) с приоритетом безопасности?
Спасибо.

0
Аватар пользователя
Brait

Местный

Регистрация: 28.08.2008

Чита

Сообщений: 21

13.04.2010 в 04:28:44

ppkvin написал :

MichaelSB написал : Нужно что-либо делать с центральной жилой?

Центральная жила (сигнальная) должна быть защищена диодами на входе ТВ усилителя. Если есть желание, можно поставить супрессор (неполярный) или разрядник на 50-70 вольт.

А "Изолятор Земли" (ИЗ) от проблем во время грозы - защитит?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

13.04.2010 в 09:13:32

Brait написал : А "Изолятор Земли" (ИЗ) от проблем во время грозы - защитит?

У этого девайса другое назначение: изолировать антенный вход от разности потенциалов (искрения) до 220-380 вольт. При грозовом разряде конденсаторы пробьются и энергия разряда уйдет в плату ТВ.

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

10.05.2013 в 13:33:20

Всем доброго времени суток. Имеется воздушный ввод сипом 3 фазы. Загородный дом. Система заземления ТТ. До сих пор нет зануления на жб столбах :mad:.... Что порекомендуете по ОПН? Если можно напишите модели.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

10.05.2013 в 14:16:04

SKL написал : До сих пор нет зануления на жб столбах

в смысле повторных заземлений нейтрали?

0
Аватар пользователя
SKL

Местный

Регистрация: 17.12.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 86

10.05.2013 в 16:17:39

Да, именно...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

11.05.2013 в 13:07:07

SKL, Пример построения защиты сети от грозовых импульсных перенапряжений при системе заземления TT

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Tool

Местный

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

20.05.2013 в 15:21:59

Кто в курсе, вот этот узип http://www.electro-mpo.ru/card19765.html#.UZoEqJYuUd0 к какому классу реально относится? Разве будет 1+2 при его Iimp всего 15кА? Вот аналогичный вариант от АВВ http://www.amperkin.ru/ogranichiteli-perenapryageniya/ogranichiteli-perenapryageniya-abb/2ctb815101r8900/ характеристики схожи, но цена более чем вдвое выше почему то.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.07.2013 в 06:30:28

мне предоставили схему,в которой присутствует и hager 001,и реле напряжения,и разрядник 418.(схемы тяжеловато найти и советов много - как это все должно быть включено в схему -потребители после этого,конечно - понятной схемой между контактами:автомат25а - потом есть узо40а,реле контроля напряжения,разрядник защиты spn418,и измеритель sm001) ?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.