На всех рынках продаются вот такие (см. фото) фильтры грубой очистки и редукторы давления. На своем опыте убедились, что использовать их крайне не рекомендуется, особенно на горячей воде (хотя думаю для всех профессионалов здесь это никакая не новость, но этот форум читают не только профи). Редукторы со временем начинают течь через узел регулировки давления - даже если его не трогать вообще.
Если на устройстве не стоит манометр, то верхнее отверстие закрыто "пластиковой" пробкой с прокладкой. Что делается с этой пробкой на горячей трубе, можете посмотреть на картинке :( На ощупь она теперь (после 5 лет) крошится руками в мелкий порошок.

Вопросы по существу: после того как эта пластиковая пробка само-отстрелилась от фильтра (слава богу были дома и несмотря на ночное время успели отключить фонтан в течение минуты), взял пока на времянку что первое попалось под руку и заделал отверстия металическими заглушками на 1/4" c фум-лентой. Читая местный форум вижу, что фум-лента не есть видимо лучший вариант, а с учетом того, что надо наглухо заделать эти отверстия, т.к. разбирать это в принципе не нужно, то наверное имеет смысл замазать Siseal-ом ?

И второй вопрос, там на одном из фото видно, что кусок холодной трубы до входного крана зашкурен, на него намотан медный провод, пропаян и затянут сверху хомутом (типа выравнивание потенциалов так сделано, ответная часть подключена к корпусам ванны, стиральной машины, земле водонагревателя). Видно, что винт на хомуте заржавел от конденсата на холодной трубе. У возник меня вопрос - медь с оцинковкой какую-нибудь там гальвано-пару не образут ли ? В смысле не получится ли так что в этом месте труба прогниет скоростным образом и в один прекраный момент лопнет ? Если такое могет быть, то как лучше подключить провод выравнивания потенциалов к водопроводу и надо ли вообще ?

0
Вложение
Tirael
Tirael
Местный

Регистрация: 06.12.2005

Москва

Сообщений: 800

09.02.2009 в 00:06:30

нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать :nо:

0
yareal
yareal
Местный

Регистрация: 04.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 459

09.02.2009 в 03:07:53

Мож и нехорошо, а ведь ставили и ставять, мазурики, хто дома строят, собаки этакие...и СНиПами прикрываются...

0
nsn
nsn
Местный

Регистрация: 05.03.2007

Москва

Сообщений: 354

09.02.2009 в 07:59:13

Tirael написал : нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать

Может, это просто к ванной провод, для УП? Хотя тонковат.

0
Const_11
Const_11
Новичок

Регистрация: 16.07.2007

Сергиев Посад

Сообщений: 64

09.02.2009 в 09:05:56

Фильтры и редукторы похожи на RBM.

anstrem написал : Если на устройстве не стоит манометр, то верхнее отверстие закрыто "пластиковой" пробкой с прокладкой.

У RBM на фильтрах штатно стоят манометры. Никаких пластиковых пробок нет. Если это левак то комментарии излишни. Если оригинал то разбирайтесь с тем кто Вам их ставил.

0
anstrem
anstrem
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

09.02.2009 в 15:11:12

Tirael написал : нехорошо, батенька, на стояки заземление кидать

А Вы вопрос то читали ? Там вроде как черным по белому написано что это не заземление, а выравнивание потенциалов.
Все электроприборы: обогреватель, стиралка, розетки, теплый пол имеют свое заземление (зануление точнее) отдельно проложенным проводом в щиток на этаже. И насчет толщины я чего то не понял ? 8 квадратов меди это тонкий провод ?

0
anstrem
anstrem
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 88

09.02.2009 в 15:18:06

Const_11 написал : У RBM на фильтрах штатно стоят манометры. Никаких пластиковых пробок нет. Если это левак то комментарии излишни. Если оригинал то разбирайтесь с тем кто Вам их ставил.

Да это именно RBM, на счет штатно манометры не совсем понял, на рынке там штатно ничего не идет, что на редукторах, что на фильтрах, накручивают что попросишь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.02.2009 в 15:31:57

anstrem написал : Да это именно RBM, на счет штатно манометры не совсем понял, на рынке там штатно ничего не идет, что на редукторах, что на фильтрах, накручивают что попросишь.

Недавно покупал фильтры RBM, манометры идут в комплекте и лежат в коробке вместе с фильтрами.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

09.02.2009 в 15:34:43

anstrem написал : накручивают что попросишь.

Вот и накрутили. У RBM никаких заглушек из пластмассы не предусмотрено.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Эксперт

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

09.02.2009 в 18:37:25

и кранчик у родных- синий.

0
Const_11
Const_11
Новичок

Регистрация: 16.07.2007

Сергиев Посад

Сообщений: 64

09.02.2009 в 18:57:03

RBM комплектует эти фильтры своими манометрами. Видимо на рынке их разукомплектовали.

anstrem написал : на рынке там штатно ничего не идет

Сделайте доброе дело для всех - назовите рынок где вы их покупали. Сделайте доброе дело для себя - не покупайте на рынках.