Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

09.02.2009 в 12:11:47

:help

Не давно, уже открывал тему , но "ветка" http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=71507 завяла. По этому обращаюсь повторно. При закрытом состоянии кранов, давление холодной воды колеблется в диапазоне 3,5-4 атм., давление горячей воды колеблется в диапазоне 2,7-3,2атм.

При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм.

При открывании только одного из кранов: давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-умывальник (расположен дальше других к стояку) давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-кухня давлении горячей воды 1,9/ холодной 1,5-ванна (расположен ближе других к стояку).

Труба металлопласт 1/2'.

0
Аватар пользователя
Conix

Местный

Регистрация: 01.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1366

09.02.2009 в 12:49:57

ну так там же все и объяснили, зачем новую тему плодить?

давление у вас отличное, просто на несколько потребителей не хватает сечения трубы, выход - заменить трубу до коллектора либо на трубы не заужающие сечение (ППР, Медь, Сталь) либо поменять на МП скажем 25 диаметра.

Что касается ППР, то если купите качественный, то будет как минимум не хуже МП... Лично мое мнение что ППр надежнее, но здесь по этому поводу столько копий сломано, точного ответа что лучше ППр или МП не получите

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

11.02.2009 в 16:36:26

А имеет ли смысл менять трубу, от выходного вентеля со стояка, до коллектора на больший диаметр, когда со стояка выход 1/2 дюйма? Так дом построили, стояк дюймовый а выход с него 1/2 дюйма. Не думаю, что слесаря, обслуживающие наш дом, согласятся переваривать выход со стояка на больший диаметр. Правильно я понимаю ситуацию?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

11.02.2009 в 16:54:44

Как вариант, стояк зарос г-ном. Сколько лет дому?

0
Аватар пользователя
sementino

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

11.02.2009 в 17:48:52

2Krage Труба 1/2 достаточна для нормального напора, даже через коллектор и кучу соединений. Два варианта: 1)зарос стояк - тогда спросить у соседей по стояку как у них напор 2) у вас в разводке где-то "пробка" - разбирать по участкам и сливным шлангом смотреть напор. Сам долго ночами не спал - сделал разводку, а напор ГВ с мизинец. Так всё таки нашёл в редукторе газовой колонки камешек с горошину (там сечение такое маленькое).

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.02.2009 в 23:26:24

Krage написал : При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм.

Так что стояк вряд ли зарос ;) Такого давления при полном расходе не много, но достаточно, чтобы просто хлестало из смесителей

0
Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

12.02.2009 в 00:25:15

а я нашел камушки в обратном клапане встроенном в водяной счетчик

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

12.02.2009 в 08:36:10

mowo написал : а я нашел камушки в обратном клапане встроенном в водяной счетчик

Кто же ставит счетчики без грубых фильтров (400-800микрон) перед ними?? :confused:

0
Аватар пользователя
Krage

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Москва

Сообщений: 175

12.02.2009 в 10:09:17

dmvt1 написал : Как вариант, стояк зарос г-ном. Сколько лет дому?

Новостройка, год как живём в этом доме.

sementino написал : зарос стояк - тогда спросить у соседей по стояку как у них напор

У соседей по стояку ситуация таже, как и у меня.

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

12.02.2009 в 11:18:07

Krage написал : У соседей по стояку ситуация таже, как и у меня.

Пинать ЖЭК. Может у них на входе фильтр забился, а они его не прочищают.

0
Аватар пользователя
sementino

Местный

Регистрация: 29.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

12.02.2009 в 13:02:15

Сто процентов надо пинать ЖЭК, причем причин по их вине может быть уйма - забит фильтр, не полностью открыт запорный вентиль и тд.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.