09.02.2009 в 12:11:47
:help
Не давно, уже открывал тему , но "ветка"
При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм.
При открывании только одного из кранов: давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-умывальник (расположен дальше других к стояку) давлении горячей воды 2,1/ холодной 2,3-кухня давлении горячей воды 1,9/ холодной 1,5-ванна (расположен ближе других к стояку).
Труба металлопласт 1/2'.
09.02.2009 в 12:49:57
ну так там же все и объяснили, зачем новую тему плодить?
давление у вас отличное, просто на несколько потребителей не хватает сечения трубы, выход - заменить трубу до коллектора либо на трубы не заужающие сечение (ППР, Медь, Сталь) либо поменять на МП скажем 25 диаметра.
Что касается ППР, то если купите качественный, то будет как минимум не хуже МП... Лично мое мнение что ППр надежнее, но здесь по этому поводу столько копий сломано, точного ответа что лучше ППр или МП не получите
11.02.2009 в 16:36:26
А имеет ли смысл менять трубу, от выходного вентеля со стояка, до коллектора на больший диаметр, когда со стояка выход 1/2 дюйма? Так дом построили, стояк дюймовый а выход с него 1/2 дюйма. Не думаю, что слесаря, обслуживающие наш дом, согласятся переваривать выход со стояка на больший диаметр. Правильно я понимаю ситуацию?
11.02.2009 в 16:54:44
Как вариант, стояк зарос г-ном. Сколько лет дому?
11.02.2009 в 17:48:52
2Krage Труба 1/2 достаточна для нормального напора, даже через коллектор и кучу соединений. Два варианта: 1)зарос стояк - тогда спросить у соседей по стояку как у них напор 2) у вас в разводке где-то "пробка" - разбирать по участкам и сливным шлангом смотреть напор. Сам долго ночами не спал - сделал разводку, а напор ГВ с мизинец. Так всё таки нашёл в редукторе газовой колонки камешек с горошину (там сечение такое маленькое).
11.02.2009 в 23:26:24
Krage написал : При открытых всех кранов (кухня, ванная, умывальник) давление горячей воды 1,1/ холодной 0,9 атм.
Так что стояк вряд ли зарос ;) Такого давления при полном расходе не много, но достаточно, чтобы просто хлестало из смесителей
12.02.2009 в 00:25:15
а я нашел камушки в обратном клапане встроенном в водяной счетчик
12.02.2009 в 08:36:10
mowo написал : а я нашел камушки в обратном клапане встроенном в водяной счетчик
Кто же ставит счетчики без грубых фильтров (400-800микрон) перед ними?? :confused:
12.02.2009 в 10:09:17
dmvt1 написал : Как вариант, стояк зарос г-ном. Сколько лет дому?
Новостройка, год как живём в этом доме.
sementino написал : зарос стояк - тогда спросить у соседей по стояку как у них напор
У соседей по стояку ситуация таже, как и у меня.
12.02.2009 в 11:18:07
Krage написал : У соседей по стояку ситуация таже, как и у меня.
Пинать ЖЭК. Может у них на входе фильтр забился, а они его не прочищают.
12.02.2009 в 13:02:15
Сто процентов надо пинать ЖЭК, причем причин по их вине может быть уйма - забит фильтр, не полностью открыт запорный вентиль и тд.