12.02.2009 в 10:31:50
#1030537
2Rest Надо бы все исправить, коли за советом обратились.
Rest написал : Провод выбран такой т.к он есть у меня.
А 3х1,5 прикупить уже внапряг?
12.02.2009 в 11:18:28
#1030636
avmal написал : А 3х1,5 прикупить уже внапряг?
Деньги пойдут на автоматы и если повезет на узо. Тем более разница получается :"труднее вести согласен,утрамбовывать их в колпак светильника и в коробки выключателей-согласен".А так докупать 20-30 метров 3*1,5 когда эти деньги можно хотябы 1-2 авт. купить.К томуже если купить то что делать с 3*2,5 остатками
avmal написал : 2Rest Надо бы все исправить, коли за советом обратились.
Согласен просто я стараюсь исправить все с наименьшими потерями в бюджете . Не могли бы вы нарис приблиз прав вариант с учетом старых проводов. Ладно пошел достраивать стену,сфоткаю стены и вечером выложу скрины.
12.02.2009 в 21:16:45
#1031606
Моя стена
02.03.2009 в 11:35:06
#1058441
Есть кто живой вот новая схема
03.03.2009 в 20:41:34
#1061004
может диффы 32 и 25 местами поменять
03.03.2009 в 21:11:50
#1061060
Rest написал : Есть кто живой вот новая схема
Не вижу смысла ставить дифы. На мой взгляд - трата денег. Установите УЗО, дешевле будет. Полностью согласен с автором предыдущего топика.
03.03.2009 в 23:44:47
#1061417
4Серый написал : может диффы 32 и 25 местами поменять
Так у меня 1 диф на 25 он где духовой шкаф и стиралка, а 25 и 32А это 2п. автоматы
04.03.2009 в 09:28:10
#1061682
Rest написал : Есть кто живой вот новая схема
То бабла на провод нету, то УЗО от большой тупости (больше, не значит лучше) Вот схемка от АВВ (крутотень от фирмы, и ничего лишнего только АВ добавляй)
05.03.2009 в 09:04:26
#1063532
Rest написал : Так у меня 1 диф на 25 он где духовой шкаф и стиралка, а 25 и 32А это 2п. автоматы
на 2 групе uly или или там узо просто забыл исправить(они намного дешевле)
filvik написал : То бабла на провод нету, то УЗО от большой тупости (больше, не значит лучше) Вот схемка от АВВ (крутотень от фирмы, и ничего лишнего только АВ добавляй)
А у меня что что-то другое , просто не поставил один узо общий а поделил на 2 группы и в каждой группе будет своя нулевая шина шина .
05.03.2009 в 09:36:12
#1063576
Rest написал : просто не поставил один узо общий а поделил на 2 группы и в каждой группе будет своя нулевая шина шина .
А надо? В схемке АВВ входное УЗО на 30мА и на стиралку в сантехкабине 10мА. Ваши токи безболезненно с огромным запасом 63А на 30мА .
05.03.2009 в 09:49:51
#1063598
Ваши токи безболезненно с огромным запасом 63А на 30мА
Диф на 25 А 30mA и узо на 16А с 10 mA уже есть . Не куплено только 1 узо.есл куплю УЗО на 63А то куда диф
05.03.2009 в 11:47:48
#1063791
Кстати, можно вопрос по входному автомату? А то смотрю картинку от АББ.
Между квартирой и этажным щитком кабель ВВГ 3х6, в щитке ноль и фаза. Желто-зеленый провод подключу к корпусу щитка. Автомат беру на 40 ампер.
Мне какой автомат брать, который рвет только фазу, на на фазу и ноль или же 3-х контактный?
05.03.2009 в 20:19:59
#1064601
Если память не изменяет то вроде землю разрывать нельзя
следовательно 2 контактный
05.03.2009 в 22:35:26
#1064805
Ок.
06.03.2009 в 09:20:38
#1065201
Rest написал : Ваши токи безболезненно с огромным запасом 63А на 30мА
Диф на 25 А 30mA и узо на 16А с 10 mA уже есть . Не куплено только 1 узо.есл куплю УЗО на 63А то куда диф
У Вас на входе 25А автомат вот и поставте вместо него дифф, все будет под защитой 30мА и на ванну последовательно с ним 10мА. И никаких УЗО больше докупать не надо будет. Сразу получается схемка от АВВ только автомат входной и УЗО у Вас будут в одном флаконе.
07.03.2009 в 00:17:10
#1066653
А почему узо на ванну последовательно подключать , а отдельно нельзя.
07.03.2009 в 00:26:14
#1066667
Rest написал : почему узо на ванну последовательно подключать , а отдельно нельзя.
Потому, что надо не только человека защищать, но и кабель и само УЗО. Правда. провод тут окажется практически беззащитным, если не 4 квадрата в ванную тянуть.
07.03.2009 в 00:30:08
#1066673
А если вот так или все-таки вот так. И почему безащитныи Num 3*2.5 в гофре Свет что то не тянет подключать
07.03.2009 в 01:14:14
#1066732
Rest написал : А если вот так
Если остановиться на первом варианте, то у меня возник вопрос - почему вы сами себе урезали мощность, поставив на вводе ЩК автомат 25А при автомате в ЩЭ 32А? Считаете полтора киловатта для себя лишними? Поставьте на вводе рубильник на 40А, а дифф 25А 30мА замените на УЗО 40А 30мА. А вот УЗО 16А 10мА+автомат 16А уместно заменить диффом 16А 10мА. Для духового шкафа тоже вполне достаточно автомата 16А.
07.03.2009 в 16:45:14
#1067435
А первый вариант это какой( это из двух )
07.03.2009 в 17:13:18
#1067484
avmal написал : почему вы сами себе урезали мощность, поставив на вводе ЩК автомат 25А при автомате в ЩЭ 32А?
Для нереконструированного дома серии II-18 вводной автомат на 25А и то уже страшновато ставить, там обычно стояковый PEN всего 6мм2 люминя.
( 2avmal Уже забыли что творилось в щитках вашего дома до того, как Вы лично провели реконструкцию всего стояка? ;))
07.03.2009 в 18:14:33
#1067542
Arr написал : Для нереконструированного дома серии II-18 вводной автомат на 25А и то уже страшновато ставить, там обычно стояковый PEN всего 6мм2 люминя.
Самое веселое щас там 2 авт по 25А старые советские? скорее всего еще при строительстве ставили.
07.03.2009 в 19:10:59
#1067602
Значит вот эта схема нормальна , в щитке скорее всего 2п. авт 32А будет заменен на 25А. И по поводу защиты узо на 16А его ведь не обязательно включать последовательно за дифом или да Обьясните пожалуйста поподробней.
08.03.2009 в 18:50:39
#1068968
УЗО за диффом ставить не нужно:вы его и так автоматом защищаете.в принципе схема правильная
08.03.2009 в 23:18:03
#1069458
Отлично завтра буду покупать недостающие
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу