LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 15:35:38

Имеется стиральная машина: 0,85 КВт/час, номинальная мощность 1,9 КВт, при этом в документации сказано, что должен стоять автомат защиты с током срабатывания 16А. Хотя вроде как 1900 / 220 = 8,6 А, то есть стиралка не может дать ток больше 8,6 А. Это так ? Почему тогда указано, что автомат должен быть на 16A ???

Почему я спрашиваю: дело в том, что из-за незнания (как моего, так и мастера, делающего ремонт), подцепили розетку для стиралки к линии освещения. Теперь уже поздно переделывать, можно только поменять автомат, если это действительно надо. Сейчас стоит автомат на 10А, это освещение кухни и сан.узла. по моим расчетам, если стиралка больше 8,6А не съест, то на освещение остается 1,4 А - вроде как вполне достаточно автомата на 10А? А если все таки стиралке нужно 16А, то надо менять автомат. Тогда на сколько Ампер поставить, 20 А пойдет ?

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.02.2009 в 16:06:55

LVA написал : подцепили розетку для электроплиты к линии освещения

  • т.е. наоборот? линию освещения к розетке электроплиты? И еще - какого освещения? Я понимаю так, что на этой самой линии освещения сисит освещение и собственно стиральная машинка? Опишите пожалуйста, что кроме лампчек и СМ находится на этой "линии освещения".
0
LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:15:54

На кухне в стене под потолком что то вроде утопленной распределительной коробки, на уровне обоев стоит пластмассовая заглушка, внутри "стакан" с разводкой проводок. Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла. Поскольку стиралку решили ставить как раз под этим местом, а розетки там нет, то решили сделать розетку и запитали ее как раз от той распределительной коробки или как там она правильно называется, х/з.

На линии больше ничего, хотя еще есть вытяжной вентилятор в санузле, сколько он ест, сейчас не скажу.

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.02.2009 в 16:23:41

2LVA: а причём же электроплита? в каком месте вы к ней линию освещения подцепили?

0
LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:26:39

ой, простите, это опечатка. Розетка для стиральной машины, а не электроплиты

EDIT: поправил исходный пост

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.02.2009 в 16:28:53

LVA написал : Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла

Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.

0
LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:36:07

Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.

Сечение 1,5 кв. мм. Медные. Согласен, что из соображений запаса 16А лучше чем 10!. Но все таки почему на стиралку требуется 16А, если ее макс.мощность 1900 Ватт ?

И еще вопрос: а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:37:38

Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:39:31

LVA написал : а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?

Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Сошников М
Сошников М
Новичок

Регистрация: 06.02.2009

Тверь

Сообщений: 38

12.02.2009 в 16:56:34

вопрос: а при пуске двигателя стиралки свет мигать не будет?

3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А а про автомат думаю лучше 16 А с УЗО

0
LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 17:00:34

Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо

Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.

То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?

Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ? Вдруг действительно 16А ей надо. Тогда автомата на 10А будет мало.

Да, вентилятор же там там еще. Может и не хватит 10А.

В общем, допустимо ли поставить автомат на 16А и УЗО 16/0,01 ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу