Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А
Откуда такие данные???????????????
12.02.2009 в 17:02:31
Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А
Откуда такие данные???????????????
12.02.2009 в 17:06:35
севкаб. но кабель ВВГнг-LS
12.02.2009 в 17:10:56
LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?
Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.
12.02.2009 в 17:11:41
Сошников М написал : севкаб. но кабель ВВГнг-LS
???????????????????
12.02.2009 в 17:13:11
двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается
12.02.2009 в 17:15:16
Сошников М написал : двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А
Некислый двигатель 2 кВт, 2кВт в стиралке тянет двигатель + тэны для подогрева воды.
12.02.2009 в 17:20:56
Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.
Составители документации кстати написали, что нужна медная проводка не менее 1,5 кв. мм, плюс УЗО 16 Ампер и 0,1 секунда. Про автомат там ничего кстати нет. Но все таки автомат на 16 А думаю поставить. А когда мне советуют поставить 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды ??
двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается
ЭЭЭ ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю
12.02.2009 в 17:32:39
LVA написал : 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды
Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер
12.02.2009 в 17:33:52
LVA написал : ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю
Все правильно так оно и есть.
12.02.2009 в 17:38:51
Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер
О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?
12.02.2009 в 17:47:45
Вам достаточно сказать "Мне нужен диф. автомат на 16 ампер и 10 милиампер по току утечки"
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу