sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:48:09

rHOM написал : автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.

10А - это номинальный ток для АВ 10А, а долго он будет работать не отключаясь при токе 11,3А, а при токе 14,5А этот автомат может не отключиться в течении часа...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:54:36

Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А

Проверьте для какого сечения данные привели...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

rHOM
rHOM
Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 18:02:17

sergey_sav написал : 10А - это номинальный ток для АВ 10А

Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками, или скажем неделями постоянно пропускать через себя ток 10А и срок его службы не уменьшится?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 18:17:51

rHOM написал : Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками

Что бы не быть голословным...

ГОСТ на автоматические выключатели. 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С.

8.5 Продолжительный режим Выключатели должны обеспечивать защитную характеристику даже после длительной эксплуатации.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

fox.msc
fox.msc
Резидент

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.02.2009 в 19:08:36

LVA написал : То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?

Да

LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?

Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки.

А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете.

Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку.

А нет, так ставте автомат на 10А или 13А

0
Профан2
Профан2
Резидент

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

12.02.2009 в 19:42:00

fox.msc написал : Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки. Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку. А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете. А нет, так ставте автомат на 10А или 13А

Золотые слова! И мусолить дальше эту тему смысла нет

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2009 в 05:51:13

LVA написал : О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?

Слушайте, у меня стоит стиралка Bosch - потребление 2300W макс и 2100 номинальное. Стоит автомат C10 и ничего он не срабатывает да и не должен! Посмотрите по характеристикам через какое время у вас сработает автомат с характеристикой C при токе 1.1 или 1.2 номинала! Вобщем на 90 градусов когда больше всего она греет ничего не срабатывает. Автомат исправный - проверял :-) На двойном токе срабатывает через 15 секунд.

До автомата стоит УЗО 16/0.01 типа AC хотя по хорошему туда надо тип A потому как машина умеет плавно регулировать центрифугу и прочее - значит там симисторный регулятор.

Также стоит посудомойка на которой сзади написано Pном =2100 W и нарисован предохранител на 10A - тобиш автомат на 10A - тоже самое стоит автомат C10 + УЗО 16/0.01

Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.02.2009 в 09:23:43

VadimVB написал : Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.

Люминь плотность тока 6А на кв.мм, все панельки автомат 16А сечение 2.5 кв.мм . -----Медь плотность тока 10А на кв.мм ------ дальше сами можете посчитать. Для защиты важнен ток петли КЗ.

0
LVA
LVA
Новичок

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

13.02.2009 в 10:58:26

Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки. А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете.

если посмотреть на требования производителя, то не вижу нарушений даже с такой "неправильной" схемой:

Машина должна подключаться к электрической сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом, допустимый ток которой не менее 16 А. К розетке должен быть подведен трехпроводной кабель с медными жилами сечением не менее 1,5 кв. мм. или алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 кв. мм. Фазный провод должен быть подключен через автоматическое устройство защиты электрической сети, расчитанное на максимальный ток (ток срабатывания) 16 А, с временем срабатывания не более 0,1 с.

вроде все по правилам :))

Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку.

на кухне нет, в коридоре. Но она под потолком, это надо тянуть поверх обоев сверху вниз до плинтуса.

А нет, так ставьте автомат на 10А или 13А

на 10А я бы с удовольствием, просто на линии еще есть свет + вентилятор. Может и стоит 10А оставить, тока это на пределе. на 13 А в продаже нет автоматов, также как и диф. автоматов на 16/0,01 кстати. Дифавтоматы в магазах все по 30 мА. И стоят не хило. Да и нет у меня в щитке места, чтобы поставить диф. автомат или УЗО. Там и так стоит два УЗО(комната/все остальное), плюс 5 автоматов(плита, два на освещение и два на розетки)

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2009 в 14:16:04

filvik написал : Для защиты важнен ток петли КЗ.

По КЗ да. Но не по перегрузу.

0
VadimVB
VadimVB
Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2009 в 14:20:14

LVA написал : на 10А я бы с удовольствием, просто на линии еще есть свет + вентилятор. Может и стоит 10А оставить, тока это на пределе.

Нету там никакого предела 1900/220 = 8.6 ампера + свет 1 А вентилятор 1А = 10.6А. При таком токе у вас автомат и через полтора часа неотключится. Он даже при токе 12-14А дайбог через 30-50 минут выключится.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу