rHOM написал :
Цитата:
Сообщение от VadimVB
Слушайте, у меня стоит стиралка Bosch - потребление 2300W макс и 2100 номинальное. Стоит автомат C10 и ничего он не срабатывает да и не должен!
Не должен, но в номинал электрооборудование никогда не ставится, притом любое, будь это провод, автомат, трансформатор......
У посудомойки потребелние 2000W и на ней на самой нарисован предохранитель и рядом 10А
У стиралки 2100W номинальное 2300W максимальное.
У ВА47-29 C10 ток нерасцепления равен 1.13 In при температуре окружающего воздуха 30C в соответствии с ГОСТ 50345-99 тоесть 11.3A для C10 тоесть ~2.5 kW