12.02.2009 в 15:35:38

#1031078

Имеется стиральная машина: 0,85 КВт/час, номинальная мощность 1,9 КВт, при этом в документации сказано, что должен стоять автомат защиты с током срабатывания 16А. Хотя вроде как 1900 / 220 = 8,6 А, то есть стиралка не может дать ток больше 8,6 А. Это так ? Почему тогда указано, что автомат должен быть на 16A ???

Почему я спрашиваю: дело в том, что из-за незнания (как моего, так и мастера, делающего ремонт), подцепили розетку для стиралки к линии освещения. Теперь уже поздно переделывать, можно только поменять автомат, если это действительно надо. Сейчас стоит автомат на 10А, это освещение кухни и сан.узла. по моим расчетам, если стиралка больше 8,6А не съест, то на освещение остается 1,4 А - вроде как вполне достаточно автомата на 10А? А если все таки стиралке нужно 16А, то надо менять автомат. Тогда на сколько Ампер поставить, 20 А пойдет ?

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.02.2009 в 16:06:55

#1031135

LVA написал : подцепили розетку для электроплиты к линии освещения

  • т.е. наоборот? линию освещения к розетке электроплиты? И еще - какого освещения? Я понимаю так, что на этой самой линии освещения сисит освещение и собственно стиральная машинка? Опишите пожалуйста, что кроме лампчек и СМ находится на этой "линии освещения".

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:15:54

#1031154

На кухне в стене под потолком что то вроде утопленной распределительной коробки, на уровне обоев стоит пластмассовая заглушка, внутри "стакан" с разводкой проводок. Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла. Поскольку стиралку решили ставить как раз под этим местом, а розетки там нет, то решили сделать розетку и запитали ее как раз от той распределительной коробки или как там она правильно называется, х/з.

На линии больше ничего, хотя еще есть вытяжной вентилятор в санузле, сколько он ест, сейчас не скажу.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

12.02.2009 в 16:23:41

#1031167

2LVA: а причём же электроплита? в каком месте вы к ней линию освещения подцепили?

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:26:39

#1031171

ой, простите, это опечатка. Розетка для стиральной машины, а не электроплиты

EDIT: поправил исходный пост

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

12.02.2009 в 16:28:53

#1031175

LVA написал : Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла

Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 16:36:07

#1031188

Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.

Сечение 1,5 кв. мм. Медные. Согласен, что из соображений запаса 16А лучше чем 10!. Но все таки почему на стиралку требуется 16А, если ее макс.мощность 1900 Ватт ?

И еще вопрос: а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:37:38

#1031194

Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 16:39:31

#1031198

LVA написал : а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?

Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Сошников М

Местный

Регистрация: 06.02.2009

Тверь

Сообщений: 38

12.02.2009 в 16:56:34

#1031231

вопрос: а при пуске двигателя стиралки свет мигать не будет?

3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А а про автомат думаю лучше 16 А с УЗО

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 17:00:34

#1031239

Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо

Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.

То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?

Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ? Вдруг действительно 16А ей надо. Тогда автомата на 10А будет мало.

Да, вентилятор же там там еще. Может и не хватит 10А.

В общем, допустимо ли поставить автомат на 16А и УЗО 16/0,01 ?

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:02:31

#1031245

Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А

Откуда такие данные???????????????

0
Аватар пользователя
Сошников М

Местный

Регистрация: 06.02.2009

Тверь

Сообщений: 38

12.02.2009 в 17:06:35

#1031250

севкаб. но кабель ВВГнг-LS

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:10:56

#1031256

LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?

Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:11:41

#1031258

Сошников М написал : севкаб. но кабель ВВГнг-LS

???????????????????

0
Аватар пользователя
Сошников М

Местный

Регистрация: 06.02.2009

Тверь

Сообщений: 38

12.02.2009 в 17:13:11

#1031263

двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:15:16

#1031267

Сошников М написал : двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А

Некислый двигатель 2 кВт, 2кВт в стиралке тянет двигатель + тэны для подогрева воды.

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 17:20:56

#1031274

Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.

Составители документации кстати написали, что нужна медная проводка не менее 1,5 кв. мм, плюс УЗО 16 Ампер и 0,1 секунда. Про автомат там ничего кстати нет. Но все таки автомат на 16 А думаю поставить. А когда мне советуют поставить 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды ??

двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается

ЭЭЭ ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:32:39

#1031294

LVA написал : 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды

Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:33:52

#1031296

LVA написал : ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю

Все правильно так оно и есть.

0
Аватар пользователя
LVA

Местный

Регистрация: 07.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 64

12.02.2009 в 17:38:51

#1031305

Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер

О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?

0
Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 17:47:45

#1031315

Вам достаточно сказать "Мне нужен диф. автомат на 16 ампер и 10 милиампер по току утечки"

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:48:09

#1031317

rHOM написал : автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.

10А - это номинальный ток для АВ 10А, а долго он будет работать не отключаясь при токе 11,3А, а при токе 14,5А этот автомат может не отключиться в течении часа...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 17:54:36

#1031332

Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А

Проверьте для какого сечения данные привели...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
rHOM

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Харьков

Сообщений: 781

12.02.2009 в 18:02:17

#1031339

sergey_sav написал : 10А - это номинальный ток для АВ 10А

Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками, или скажем неделями постоянно пропускать через себя ток 10А и срок его службы не уменьшится?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

12.02.2009 в 18:17:51

#1031357

rHOM написал : Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками

Что бы не быть голословным...

ГОСТ на автоматические выключатели. 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С.

8.5 Продолжительный режим Выключатели должны обеспечивать защитную характеристику даже после длительной эксплуатации.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
fox.msc

Местный

Регистрация: 07.05.2008

Днепропетровск

Сообщений: 1148

12.02.2009 в 19:08:36

#1031415

LVA написал : То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?

Да

LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?

Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки.

А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете.

Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку.

А нет, так ставте автомат на 10А или 13А

0
Аватар пользователя
Профан2

Местный

Регистрация: 30.09.2007

Ульяновск

Сообщений: 1924

12.02.2009 в 19:42:00

#1031451

fox.msc написал : Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки. Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку. А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете. А нет, так ставте автомат на 10А или 13А

Золотые слова! И мусолить дальше эту тему смысла нет

0
Аватар пользователя
VadimVB

Местный

Регистрация: 23.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 362

13.02.2009 в 05:51:13

#1032106

LVA написал : О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?

Слушайте, у меня стоит стиралка Bosch - потребление 2300W макс и 2100 номинальное. Стоит автомат C10 и ничего он не срабатывает да и не должен! Посмотрите по характеристикам через какое время у вас сработает автомат с характеристикой C при токе 1.1 или 1.2 номинала! Вобщем на 90 градусов когда больше всего она греет ничего не срабатывает. Автомат исправный - проверял :-) На двойном токе срабатывает через 15 секунд.

До автомата стоит УЗО 16/0.01 типа AC хотя по хорошему туда надо тип A потому как машина умеет плавно регулировать центрифугу и прочее - значит там симисторный регулятор.

Также стоит посудомойка на которой сзади написано Pном =2100 W и нарисован предохранител на 10A - тобиш автомат на 10A - тоже самое стоит автомат C10 + УЗО 16/0.01

Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

13.02.2009 в 09:23:43

#1032212

VadimVB написал : Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.

Люминь плотность тока 6А на кв.мм, все панельки автомат 16А сечение 2.5 кв.мм . -----Медь плотность тока 10А на кв.мм ------ дальше сами можете посчитать. Для защиты важнен ток петли КЗ.

0