12.02.2009 в 15:35:38
#1031078
Имеется стиральная машина: 0,85 КВт/час, номинальная мощность 1,9 КВт, при этом в документации сказано, что должен стоять автомат защиты с током срабатывания 16А. Хотя вроде как 1900 / 220 = 8,6 А, то есть стиралка не может дать ток больше 8,6 А. Это так ? Почему тогда указано, что автомат должен быть на 16A ???
Почему я спрашиваю: дело в том, что из-за незнания (как моего, так и мастера, делающего ремонт), подцепили розетку для стиралки к линии освещения. Теперь уже поздно переделывать, можно только поменять автомат, если это действительно надо. Сейчас стоит автомат на 10А, это освещение кухни и сан.узла. по моим расчетам, если стиралка больше 8,6А не съест, то на освещение остается 1,4 А - вроде как вполне достаточно автомата на 10А? А если все таки стиралке нужно 16А, то надо менять автомат. Тогда на сколько Ампер поставить, 20 А пойдет ?
12.02.2009 в 16:06:55
#1031135
LVA написал : подцепили розетку для электроплиты к линии освещения
12.02.2009 в 16:15:54
#1031154
На кухне в стене под потолком что то вроде утопленной распределительной коробки, на уровне обоев стоит пластмассовая заглушка, внутри "стакан" с разводкой проводок. Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла. Поскольку стиралку решили ставить как раз под этим местом, а розетки там нет, то решили сделать розетку и запитали ее как раз от той распределительной коробки или как там она правильно называется, х/з.
На линии больше ничего, хотя еще есть вытяжной вентилятор в санузле, сколько он ест, сейчас не скажу.
12.02.2009 в 16:23:41
#1031167
2LVA: а причём же электроплита? в каком месте вы к ней линию освещения подцепили?
12.02.2009 в 16:26:39
#1031171
ой, простите, это опечатка. Розетка для стиральной машины, а не электроплиты
EDIT: поправил исходный пост
12.02.2009 в 16:28:53
#1031175
LVA написал : Там линия от автомата разводится на освещение для кухни и освещение для санузла
Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.
12.02.2009 в 16:36:07
#1031188
Замерьте или спросите сечение проводов от автомата, там наверное 1,5мм.кв. если так, то можно поставить автомат + УЗО на 16А. УЗО нужно обязательно. Освещение берёт мизер не более 1А.
Сечение 1,5 кв. мм. Медные. Согласен, что из соображений запаса 16А лучше чем 10!. Но все таки почему на стиралку требуется 16А, если ее макс.мощность 1900 Ватт ?
И еще вопрос: а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?
12.02.2009 в 16:37:38
#1031194
Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 16:39:31
#1031198
LVA написал : а больше чем 16А на провод 1,5 кв. мм ставить нельзя ? это его предельное значение ?
Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 16:56:34
#1031231
вопрос: а при пуске двигателя стиралки свет мигать не будет?
3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А а про автомат думаю лучше 16 А с УЗО
12.02.2009 в 17:00:34
#1031239
Ну а зачем тогда 16А на 1,5 мм2? Оставьте 10А, добавьте УЗО 16/0,01. И будет держать. Токовых бросков достаточных для отключения АВ 10А от стиралки не будет. имхо
Предельным автоматом защиты для 3*1,5 я бы назвал АВ 13А.
То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?
Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ? Вдруг действительно 16А ей надо. Тогда автомата на 10А будет мало.
Да, вентилятор же там там еще. Может и не хватит 10А.
В общем, допустимо ли поставить автомат на 16А и УЗО 16/0,01 ?
12.02.2009 в 17:02:31
#1031245
Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А
Откуда такие данные???????????????
12.02.2009 в 17:06:35
#1031250
севкаб. но кабель ВВГнг-LS
12.02.2009 в 17:10:56
#1031256
LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?
Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.
12.02.2009 в 17:11:41
#1031258
Сошников М написал : севкаб. но кабель ВВГнг-LS
???????????????????
12.02.2009 в 17:13:11
#1031263
двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается
12.02.2009 в 17:15:16
#1031267
Сошников М написал : двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А
Некислый двигатель 2 кВт, 2кВт в стиралке тянет двигатель + тэны для подогрева воды.
12.02.2009 в 17:20:56
#1031274
Дело в том что автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.
Составители документации кстати написали, что нужна медная проводка не менее 1,5 кв. мм, плюс УЗО 16 Ампер и 0,1 секунда. Про автомат там ничего кстати нет. Но все таки автомат на 16 А думаю поставить. А когда мне советуют поставить 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды ??
двигатель стиралки когда уже раскрутился потребляет 8,6 А, а вот при пуске потребляет больше( точно на скока не знаю) да + 3 кг мокрого белья , время пуска чуть увеличивается
ЭЭЭ ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю
12.02.2009 в 17:32:39
#1031294
LVA написал : 16/0,01 - это не 0,1 секунды имеют ввиду, а 0,01 секунды
Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер
12.02.2009 в 17:33:52
#1031296
LVA написал : ... Потребление у машинки 0,85 Квт - это как я понимаю и есть среднее потребление в процессе стирки, а максимльное - 1,9 КВт. А вот это уже когда нагрев идет, я думаю
Все правильно так оно и есть.
12.02.2009 в 17:38:51
#1031305
Это не секунды, а амперы тоесть с током срабатывания по утечки 10 милиампер
О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?
12.02.2009 в 17:47:45
#1031315
Вам достаточно сказать "Мне нужен диф. автомат на 16 ампер и 10 милиампер по току утечки"
12.02.2009 в 17:48:09
#1031317
rHOM написал : автомат на 10А, это его макс ток при котором может он работать, но не постоянно, а определенное время, если ток через 10А автомат будет 10А протикать очень часто и продолжително, то он долго работать не будет.
10А - это номинальный ток для АВ 10А, а долго он будет работать не отключаясь при токе 11,3А, а при токе 14,5А этот автомат может не отключиться в течении часа...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 17:54:36
#1031332
Сошников М написал : 3х1.5 мм2 держит 21 А 2х1.5 мм2 держит 24 А
Проверьте для какого сечения данные привели...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 18:02:17
#1031339
sergey_sav написал : 10А - это номинальный ток для АВ 10А
Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками, или скажем неделями постоянно пропускать через себя ток 10А и срок его службы не уменьшится?
12.02.2009 в 18:17:51
#1031357
rHOM написал : Вы хотите сказать, что автомат на 10А может сутками
Что бы не быть голословным...
ГОСТ на автоматические выключатели. 5.2.2 Номинальный ток (In) Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 4.3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха. Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С.
8.5 Продолжительный режим Выключатели должны обеспечивать защитную характеристику даже после длительной эксплуатации.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
12.02.2009 в 19:08:36
#1031415
LVA написал : То есть при автомате на 16А проводка может сгореть ?
Да
LVA написал : Все таки, почему машине 1,9 кВт по документации нужен автомат на 16А ?
Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки.
А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете.
Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку.
А нет, так ставте автомат на 10А или 13А
12.02.2009 в 19:42:00
#1031451
fox.msc написал : Да потому, что вы должны розетку подключать кабелем на 1,5кв.мм а 2,5кв.мм Производитель думает, что вы фигней не занимаетесь, вот и советует вам автомат который и проводку не спалит (которая по нормам сделана) и выбивать не будет при любом "пуке" стиралки. Кстати, у вас в пределах кухни (у вас же там как я понял стиралка стоит) нет другой распред коробки в которую приходит нормальный провод на 2,5кв.мм? Просто тогда бы от этой коробки кинули кабель бы под плинтусом и запитали бы стиралку. А в вашем случае не буквоедством инструкции заниматься, а здраво рассудить. Раз уж вы стиралку не по правилам подключаете. А нет, так ставте автомат на 10А или 13А
Золотые слова! И мусолить дальше эту тему смысла нет
13.02.2009 в 05:51:13
#1032106
LVA написал : О как, то есть уже три параметра: 16А, ток утечки 10 мА, и время срабатывания 0,1 секунды - оно наверное стандартное для всех УЗО ?
Слушайте, у меня стоит стиралка Bosch - потребление 2300W макс и 2100 номинальное. Стоит автомат C10 и ничего он не срабатывает да и не должен! Посмотрите по характеристикам через какое время у вас сработает автомат с характеристикой C при токе 1.1 или 1.2 номинала! Вобщем на 90 градусов когда больше всего она греет ничего не срабатывает. Автомат исправный - проверял :-) На двойном токе срабатывает через 15 секунд.
До автомата стоит УЗО 16/0.01 типа AC хотя по хорошему туда надо тип A потому как машина умеет плавно регулировать центрифугу и прочее - значит там симисторный регулятор.
Также стоит посудомойка на которой сзади написано Pном =2100 W и нарисован предохранител на 10A - тобиш автомат на 10A - тоже самое стоит автомат C10 + УЗО 16/0.01
Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.
13.02.2009 в 09:23:43
#1032212
VadimVB написал : Не нужно вам автомат на 16A особенно при проводе в 1.5 квадрата. У менято провод 2.5 квадрата да и длинна его от атовмата три метра.
Люминь плотность тока 6А на кв.мм, все панельки автомат 16А сечение 2.5 кв.мм . -----Медь плотность тока 10А на кв.мм ------ дальше сами можете посчитать. Для защиты важнен ток петли КЗ.