Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

12.02.2009 в 21:41:25

В доме имеется система отопления гравитационного типа. Источником тепла является Жуковский АОГВ-29 с блоком автоматики honeywell установленный на первом этаже в специальном помещении. Для улучшения циркуляции на байпасе установлен циркуляционный насос Grundfos 32-40. Отопление отлично работает, но возникло желание подключить к этой системе еще и радиаторы в подвале. Как я понимаю нужно установить ещё один циркуляционный насос, управляемый комнатным термостатом размещенным в подвале, но возникает вопрос: В какие точки существующей системы лучше врезать подачу и обратку нового контура?

0
Вложение
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

13.02.2009 в 11:19:10

либо гравитационная-либо насосная. смешанных не бывает. определитесь.

0
Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

13.02.2009 в 11:32:29

Сейчас система является насосной, но открытого типа. Когда отключают электричество - просто открываешь кран и в доме тепло. А в подвале, при работающем отоплении в доме, температура не опускается ниже +5, поэтому там ничего не замерзнет.

0
Аватар пользователя
ValerV

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Сургут

Сообщений: 89

13.02.2009 в 18:56:00

А в расширительный бак насос воду не выгоняет? Обычно в открытых насосных системах насос ставят в обратку,а если насос в подающем стояке,то расширительный бак подключают к обратке.В верхней точке стваят автоматический воздухоотводчик.

0
Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

13.02.2009 в 19:16:22

нет, не выгоняет, он же циркуляционный, на обратке технически невозможно было разместить (места не было)

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

13.02.2009 в 22:05:28

Я бы вот так подключил! С насосом точно работать будет.

0
Вложение
Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

13.02.2009 в 22:40:30

Вы предлагаете разорвать обратку и таким образом запитать подвал. Но в этом случае без насоса в доме отопление работать не будет.

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

13.02.2009 в 22:43:09

Если правильно подобрать размры трубы и сделать уклоны, то может и будет!

0
Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

13.02.2009 в 22:45:00

А если, к обратке как в кольцевой схеме подключить работать будет?

0
Вложение
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

13.02.2009 в 22:49:56

Так хуже будет, еще и насос второй ставить придется.

0
Аватар пользователя
ValerV

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Сургут

Сообщений: 89

14.02.2009 в 11:23:31

А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.Только балансировать все подающие стояки нужно.

0
Аватар пользователя
aak83

Местный

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

14.02.2009 в 12:18:18

Если подключить подачу к подаче, а обратку к обратке, то скорее всего вода циркулировать не будет, так как на точку входа обратки подвала будет давить вся масса воды двух этажей примерно 280 литров.

0
Аватар пользователя
ValerV

Местный

Регистрация: 12.02.2009

Сургут

Сообщений: 89

14.02.2009 в 12:23:28

Это же не гравитационная система,а насосная.Циркуляция обеспечивается насосом и правильной балансировкой трех ветвей (стояков) системы.

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.02.2009 в 12:24:01

ValerV написал : А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.

Тогда без насоса точно работать не будет!