12.02.2009 в 21:41:25
В доме имеется система отопления гравитационного типа. Источником тепла является Жуковский АОГВ-29 с блоком автоматики honeywell установленный на первом этаже в специальном помещении. Для улучшения циркуляции на байпасе установлен циркуляционный насос Grundfos 32-40. Отопление отлично работает, но возникло желание подключить к этой системе еще и радиаторы в подвале. Как я понимаю нужно установить ещё один циркуляционный насос, управляемый комнатным термостатом размещенным в подвале, но возникает вопрос: В какие точки существующей системы лучше врезать подачу и обратку нового контура?
13.02.2009 в 11:19:10
либо гравитационная-либо насосная. смешанных не бывает. определитесь.
13.02.2009 в 11:32:29
Сейчас система является насосной, но открытого типа. Когда отключают электричество - просто открываешь кран и в доме тепло. А в подвале, при работающем отоплении в доме, температура не опускается ниже +5, поэтому там ничего не замерзнет.
13.02.2009 в 18:56:00
А в расширительный бак насос воду не выгоняет? Обычно в открытых насосных системах насос ставят в обратку,а если насос в подающем стояке,то расширительный бак подключают к обратке.В верхней точке стваят автоматический воздухоотводчик.
13.02.2009 в 19:16:22
нет, не выгоняет, он же циркуляционный, на обратке технически невозможно было разместить (места не было)
13.02.2009 в 22:05:28
Я бы вот так подключил! С насосом точно работать будет.
13.02.2009 в 22:40:30
Вы предлагаете разорвать обратку и таким образом запитать подвал. Но в этом случае без насоса в доме отопление работать не будет.
13.02.2009 в 22:43:09
Если правильно подобрать размры трубы и сделать уклоны, то может и будет!
13.02.2009 в 22:45:00
А если, к обратке как в кольцевой схеме подключить работать будет?
13.02.2009 в 22:49:56
Так хуже будет, еще и насос второй ставить придется.
14.02.2009 в 11:23:31
А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.Только балансировать все подающие стояки нужно.
14.02.2009 в 12:18:18
Если подключить подачу к подаче, а обратку к обратке, то скорее всего вода циркулировать не будет, так как на точку входа обратки подвала будет давить вся масса воды двух этажей примерно 280 литров.
14.02.2009 в 12:23:28
Это же не гравитационная система,а насосная.Циркуляция обеспечивается насосом и правильной балансировкой трех ветвей (стояков) системы.
14.02.2009 в 12:24:01
ValerV написал : А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.
Тогда без насоса точно работать не будет!