aak83
aak83
Новичок

Регистрация: 09.02.2009

Орел

Сообщений: 7

14.02.2009 в 12:18:18

Если подключить подачу к подаче, а обратку к обратке, то скорее всего вода циркулировать не будет, так как на точку входа обратки подвала будет давить вся масса воды двух этажей примерно 280 литров.

0
ValerV
ValerV
Новичок

Регистрация: 12.02.2009

Сургут

Сообщений: 89

14.02.2009 в 12:23:28

Это же не гравитационная система,а насосная.Циркуляция обеспечивается насосом и правильной балансировкой трех ветвей (стояков) системы.

0
Gera2006
Gera2006
Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

14.02.2009 в 12:24:01

ValerV написал : А почему не подключить подачу к подаче,обратку к обратке.

Тогда без насоса точно работать не будет!